核心设计规范 设计技术要求结构设计- 尺寸规范:底座宽深尺寸需超出光交箱外形150mm,确保箱体稳固。
- 材料要求:采用混凝土浇筑,砂浆抹面比例1:2.5,顶部预埋4个M10-M12螺栓用于固定箱体。
- 底座连接:与人(手)孔间通过≥6孔管群连通,手孔符合SK1标准。
接地系统- 接地电阻:必须≤10Ω(强制性要求)。
- 接地体配置:垂直接地体埋深≥700mm,接地引入线截面积≥16mm²(BV16多股铜线)。
- 绝缘电阻:箱体与接地装置间≥2000MΩ/500V(直流)
。
附属要求- 防潮密封:进出光缆管孔需用胶泥封堵缝隙8。
- 安装环境:选址需平坦,远离高压电、腐蚀源;箱体安装需横平竖直(垂直度公差±2mm)。
补充标准参考- 国际标准:IEC 60794-2-10对光缆交接箱接地提供技术参考,但国内工程以GB 51158优先。
- 行业实践:接地装置设计可结合TIA-568、ITU-T等通信标准优化。
执行优先级:GB 51158-2015为核心依据(含强制条款),辅以GB 50846-2012的尺寸要求。设计时需同步满足防潮、绝缘及机械稳定性等综合指标。
|