通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2005-11-4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-31 13:12:26 |只看该作者 |倒序浏览
告警名称COCE Configuration or Customization Error
告警原因:该告警一般出现在光放(LOFA)、ALCTTRBx上,表示输出光功率、可调光损耗器、可调色散等已经超出了正常的工作范围;
处理方式:首先检查该告警发生的具体位置(如LOFA的一级输出最大/最小、VOA已经达到最大/最小值等),再查看具体的光功率/衰耗值,检查设备的软件配置,通过调整设备的配置参数,消除该告警(请参考开通指南中光放配置中的计算公式,再调整相应的配置参数)。
:该告警如果发生在设备正常运行过程中而非设备开通调试中,一般有以下几种可能:A、设备配置人为调整,调整范围不合理;B、机盘故障(对本告警,其可能较小);C、线路(包括接收光功率、色散)发生较大的变化,其中接收光功率变化影响LOFA,而色散变化一般是用户调整、倒换、割接光缆后出现,影响40G OTUD、增加、减少波道后出现,这种情况是由于未能正确配置ALCT引起的,请参考开通指南的配置方法;
对系统中出现的异常变化,在处理过程中,需及时通知项目经理、项目技术负责人,在工程归档文件中更新并做详细说明;
告警名称HT High Temperature
告警原因:该告警表明设备工作温度过高(超过50℃)
处理方式:在相关机盘中通过InstantaneouslyMeasurements 监测机盘的工作温度,确认是否高于50℃:如低于50℃,说明为误告警;如高于50℃,检查环境温度、机房空调运行情况、设备风扇工作状态、清理风扇防尘罩等;在机盘工作温度低于48℃时该告警会自动清除;在必要时更换风扇、机盘;
告警名称HVCSP Heating or Ventilation or CoolingSystem Problem
告警原因:该告警一般出现在光放(LOFA)和风扇单元上,说明光放的增益模块未能达到正确的工作温度或风扇单元的防尘罩过脏发生堵塞;
处理方式:当告警出现在LOFA上:如果该机盘上刚插入设备,则需等待该机盘初始化完成;如该机盘一直正常运行,突然出现该告警,则检查环境温度、机房空调运行情况、设备风扇工作状态、清理风扇防尘罩等,在其它状况均正常也无法消除该告警的情况更换该机盘;如告警出现在风扇单元上,检查环境温度、机房空调运行情况、设备风扇工作状态、清理风扇防尘罩,在其它状况均正常也无法消除该告警的情况更换该风扇单元;
告警名称IPD Input Power Degrade
告警原因:该告警一般出现在光放(LOFA)、TRBx上,表示输入光功率劣化,接收光功率值低于指定的最低容忍范围;
处理方式:检查发送端发送光功率是否正常,检查相关尾纤、光缆等;
告警名称IPL Input Power Loss
告警原因 在机盘光接收口未监测到光信号;
处理方式 检查发送端机盘发送光功率是否正常、用光功率计检测验证接收光功率、检查尾纤连接是否正确、尾纤布放是否合乎规范、必要时更换相关机盘;
告警名称LAN Local Area Network
告警原因:设备和网管系统之间的网线连接故障;
处理方式:检查网线连接、更换网线;
告警名称OCCO Optical Connector Cover Open
告警原因:该告警一般出现在光放(LOFA)、EMPM上,表示其前面板盖板被打开,出于安全考虑,EMPM的输出光功率立即自动关闭;LOFA的输出光功率视软件配置情况有一定区别,如果配置为Cover_Enable,则输出光功率立即自动关闭;如果配置为Cover_disable,则在5分钟后关闭输出功率;
处理方式:检查相应机盘的前面板盖板状态,必要时更换该盖板;
告警名称OPD Output Power Degrade
告警原因TRBxALCT机盘的输出光功率未达到软件配置的要求值(超出配置要求±1dB范围);
处理方式:调整输出光功率值、检查VOAWDM Output之间的尾纤连接(对40G TRBx)、检查是否有其它相关的设备故障告警以确认是否为机盘硬件故障、更换相应机盘;
告警名称OPL Output Power Loss
告警原因LOFAOSCU等机盘的输出光功率低于指定的最低门限值;
处理方式:通过Instantaneously Measurements检查输出光功率值、检查配置的最低门限值是否合理、检查激光器及APSD状态、更换相应机盘;
告警名称PP Power Problem
告警原因:电源模块不能提供正常的工作电压;
处理方式:检查机房对设备的供电情况、检查电压是否正常、检查电源线布放和电源接头、更换电源模块;
告警名称RUM Replaceable Unit Missing
告警原因:配置的机盘未插入相应的槽位或插入机盘不能被设备检测到;
处理方式:检查机盘是否正确插入相应槽位、更换相应机盘;
告警名称RUP Replaceable Unit Problem
告警原因:机盘或机盘组建硬件故障
处理方式:插拔该机盘,观察告警能否消除;最后更换该机盘;
告警名称RUTM Replaceable Unit Type Mismatch
告警原因:插入的机盘和软件配置的机盘类型不一致;
处理方式:检查设备配置、检查机盘类型;
告警名称SCP Serial Communication Problem
告警原因:主、从子架子架SC通信故障,或ESCTSCEC之间通信故障;
处理方式:检查主、从子架之间连接、重新插拔监控盘、检查监控盘上的ECSC状态灯是否正常、更换监控盘;
告警名称TD Transmitter Degrade
告警原因 光发送模块性能劣化
处理方式:如出现在机盘初始化过程中,则等待初始化完成会自动清除;如在运行过程中出现,插拔该机盘,观察告警能否消除;最后更换该机盘;
告警名称TF Transmitter Failure
告警原因:机盘光发送模块故障或激光器泵浦劣化;
处理方式:插拔该机盘,观察告警能否消除;最后更换该机盘;
告警名称UEP Unconfigured Equipment Present
告警原因:机盘已经插入但还未进行软件配置
处理方式:配置该机盘;
告警名称UDCL User Data Channel Loss
告警原因TRBx检测到用户数据通道信号丢失
处理方式:如果该端口未使用,则屏蔽该告警;如在用,检查该端口的物理连接;
告警名称VM Version Mismatch
告警原因:下载到监控盘(SC)里的软件版本不正确
处理方式:插拔该机盘,重新初始化SC
告警名称WD Wavelength Deviation
告警原因:机盘激光器发送模块故障,发送波长较配置指定波长有较大偏移;
处理方式:如出现在机盘初始化过程中,则等待初始化完成会自动清除;如在运行过程中出现,插拔该机盘,观察告警能否消除;最后更换该机盘;