通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上士

注册:2007-12-27
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-10-14 13:57:40 |只看该作者 |倒序浏览
目前基站内电源系统、照明系统、空调系统的耗电要占整个基站总耗电量的60%左右,是基站内主要的耗电设备。
基站综合节能器是我公司专为运营商基站节能降耗设计的一款产品。该产品主要是通过开关电源休眠模块、空调节电模块及防窃电保护模块等方式来达到节能降耗的目的。此产品问世后,得到各大运营的认可,它使运营商们的运营成本迅速下降。
     基站综合节能器主要由开关电源休眠模块、空调节电模块、防窃电保护模块组成。空调节电模块和防窃电保护模块为选配模块,

通通信基站综合节能器开关电源休眠模块介绍:
开关电源系统是确保通信系统正常运行的关键设备,目前,国内各开关电源系统制造商生产的各型号开关电源模块,由于普遍采用了PWM(脉宽调制)技术和软开关技术,使得整流器的工作效率比原来的老式相控电源高很多,其峰值效率可达到90%以上。但从各运营商实际使用情况来看,大部分开关电源系统工作在50%以下负载率较低的区间,在话务量较低的阶段,电源系统的负载率会进一步降低。因此,电源系统大部分时间没有工作在最佳的效率区间。开关电源休眠模块通过对开关电源系统负载情况和系统当前模块的工作情况检测,并依据电源系统自身监控采集的电流和电压数据比对,在保证系统安全运行的条件下,有选择控制单个开关电源模块工作效率进行休眠,使开关电源系统高效率工作来达到节电节能的目的
开关电源休眠模块工作方式:
1、开关电源休眠模块休眠工作是依据开关电源系统监控采集的电流,电压数据并与休眠模块采集的电流和电压数据进行比对,所有判断数据是参照开关电源系统监控采集的数据来选择控制单个开关电源模块工作效率进行休眠。
2、对电源系统模块定期切换,确保不同模块的工作时间保持基本的一致,避免个别模块过度老化的现象。
3、系统开启休眠模式时。采用模块“先开后关”、“先开先关”的控制方式,确保模块切换期间负载的可靠运行。
4、超轻载状态下,对系统模块开启关闭数量的针对性计算和控制机制,确保备份模块少或无备份模块条件下的运行可靠性。
5、交流市电断电、蓄电池故障、功率模块及监控单元故障条件下的针对性控制机制,按照优先确保可靠性再考虑节能的思路确保系统的稳定可靠运行
开关电源休眠模块特点
1、具有较强的节能效果
  开关电源休眠模块最初的设计初衷主要是从节能方面考虑的。当开关电源系统加装电源休眠模块,依据基站负载的大小按需分配所需工作的电源模块,使工作的模块高效率输出,其它模块进行休眠。这样降低开关电源系统能耗,减少了用电量。对此我们在各大运营商基站内进行了测试,根据测试数据得出节能率大约14.5%左右.
2、延长设备使用周期
开关电源系统加装了开关电源休眠模块,使系统模块具备休眠、轮休功能,电源模块不需长时间进行工作,另休眠的模块是切断该模块交流输入,雷雨季节也不会遭受雷击等损坏现象。
3、减轻维护人员工作量
开关电源系统由于加装了开关电源休眠模块,设备故障率下降,维护人员处理故障的工作量减轻,其他相应的故障处理费用减少。
4、具备多种方式告警上传
开关电源休眠模块具备告警输出接口,包括标准动环R485接口及干接点。
5、具备良好的防浪涌保护
开关电源休眠模块采取的是控制整流器交流输入电源的通/断,休眠模式的整流器完全处于断电状态,因此,在雷击或持续过电压冲击的情况下,处于冷备份休眠模式下的整流器不会被雷击或过电压冲击损坏。如主用整流器被雷击损坏,则处于冷备份模式的休眠整流器自动投入工作,大幅提高了开关电源系统的防雷击性能,保证了网络运行的安全性!
6、设备故障不影响开关电源系统正常运行
开关电源休眠模块在运行中发生故障时,所有处在休眠模式下的模块会启动,控制器不再进行休眠动作,控制器会上传告警。不影响到原有基站开关电源系统的正常运行,不造成基站蓄电池无故长时间放电,危及网络供电服务。
      深圳美迪柯盟通信科技开发有限公司                     www.mideakm.com
  

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-11 19:15 , Processed in 0.125520 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部