基站动环监控设备主要包括:1.底端监控采集主设备(MISU、EISU),2.温湿度传感器,3.烟雾探测器,4.水浸传感器,5.门磁传感器,6.交流电压变送器,7.蓄电池总电压采样等,下面我们详细为大家介绍基站动环监控设备工程安装工艺规范。


1.底端监控采集主设备(MISU、EISU)

(1)根据设备固定孔数量及其位置,在墙上打孔,使用自攻螺丝+胶塞固定,安装稳定牢固,不易松动。

(2)安装的高度要便于维护人员维护,设备底端距地(或地板)150CM(根据实际情况可以上下调整10CM),设备左右两边距离墙角不少于15CM。(具体与机房环境而定,如不能安装在UPS旁)

(3)采集模块等较重设备安装在石膏板和沙土墙上时,需要采用加长固定螺钉、加装木楔和木板等方式固定。


2.温湿度传感器

(1)确定传感器安装位置,温湿度传感器应安装在能稳定反应机房环境温湿度的位置,不能安装在下述位置:在门边,以防止开关门造成的温度变化;正对空调的进、出风口位置,窗户附近,靠近水蒸汽和挥发油气附近,发热源附近。

(2)信号线走温湿度传感器底板的走线槽,

(3)数字温湿度传感器必须接到EISU/SISU的数字温度专用通道。

(4)传感器底端距离线槽大约2CM。


3.烟雾探测器

(1)在一个房间有多个烟雾传感器时,烟雾传感器可以并联安装。

(2)安装烟雾传感器的过程中,前端探头的塑料罩严禁打开,以防施工过程尘土污染、积尘,影响灵敏度。安装完成后,测试时不允许用烟头、火苗直接熏燎,可以管吹测试。

(3)基站烟感一般在开关电源正上方吸顶安装;机房内一般在主设备或开关电源正上方吸顶安装。不能安装在屋梁上。

(4)烟雾传感器不能安装在以下位置:有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所、空调出风口、入风口附近,屋梁旁边。


4.水浸传感器

(1)水浸传感器安装在安装箱内或墙壁固定。

(2)使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在。

(3)设备出厂时已经调校好零点和精度,请勿随意调整。

(4)水浸安装位置选择:一般根据用户的要求安装,安装在机房地势较低或靠近空调的地方,安装位置应不妨碍机房内人员的走动,同时不影响机房的整体美观,对于五探头水浸单独监控一台空调的,应将探头多点放置。


5.门磁传感器

(1)在门开侧的门扇上钻眼(玻璃门用强力胶),将磁铁部分装在门扇上。

(2)在门楣上打眼,将门磁开关接线部分用两颗自攻螺丝安装在门楣上。

(3)门磁传感器的磁铁部分和开关部分对齐平行安装,两者间距离不得超过5MM。


6.交流电压变送器

(1)电压变送器安装在监控安装箱内或用户交流配电箱内(需经用户认可样板工艺)。

(2)施工时停电作业,如不能停电,使用绝缘手套绝缘工具。

(3)电压采样点选择,首先保证正确反映市电状态或油机状态,其次是方便施工与维护。

(4)交流电压变送器必须按变送器设备要求接安装箱地,安装箱外壳接机房汇集地。


7.蓄电池总电压采样

(1)禁止接在单体电极螺杆上,不允许在开关电源的正负极上采样。

(2)要求使用两芯电源线采样。

(3)用U型电池夹固定在第1节和第24节电池的汇接排或电缆上。