影响机房空调制冷效率的因素 因布置、环境温度等原因机房空调的实际制冷功率远低于名义制冷功率。对风冷式机房空调来说,室外环境温度对制冷效率影响较大。根据依米康机房空调提供的环境温度与COP值对应表, 空调制冷量受环境进风温度影响,如表一所示环境温度每上升1度则制冷量减少1.7%,输入电功率增加1.2%。空调室外机一般按35度环境确定冷量。夏季枢纽楼室外机平台环境温度最高在45度。自35度每升高1度则制冷量下降1.7%,则45度时制冷损失约17%。 表一:依米康36KW机房空调环境温度与制冷量变化表 环境温度(℃) |
制冷量(KW)
|
输入功率(KW)
|
COP
|
环境温度(℃)
|
制冷量(KW)
|
输入功率(KW)
|
COP
|
40
|
26.96
|
12.16
|
2.218
|
32
|
30.56
|
11.37
|
2.687
|
39
|
27.41
|
12.06
|
2.273
|
31
|
31.02
|
11.27
|
2.752
|
38
|
27.86
|
11.96
|
2.329
|
30
|
31.47
|
11.17
|
2.817
|
37
|
28.31
|
11.86
|
2.386
|
29
|
31.9
|
11.07
|
2.883
|
36
|
28.76
|
11.76
|
2.444
|
28
|
32.38
|
10.97
|
2.95
|
35
|
29.21
|
11.67
|
2.504
|
27
|
32.83
|
10.87
|
3.019
|
34
|
29.66
|
11.57
|
2.564
|
26
|
33.29
|
10.77
|
3.09
|
33
|
30.11
|
11.47
|
2.625
|
25
|
33.75
|
10.67
|
3.161
|
在实验室条件下采用水冷却室外冷凝器,单台60KW空调压缩机的运行情况见下表 表二 60KW机房空调单台压缩机运行工况数据 压缩机型号 |
制冷工况一 (通常工况)
|
制冷工况二 (同时降低冷凝温度和过冷度)
|
tc=50℃,te=7℃,tsuc=14.2℃,tsub=3k
|
tc=40℃,te=5℃,tsuc=12℃,tsub=4k
|
制冷量(kW)
|
压缩机功率(kW)
|
COP值
|
制冷剂流量(g/s)
|
制冷量(kW)
|
压缩机功率(kW)
|
COP值
|
制冷剂流量(g/s)
|
ZR125KC-TFD-522
|
30.9
|
8.1
|
3.80
|
200.0
|
32.2
|
6.50
|
4.93
|
191.0
|
注:1)tc代表冷凝温度,te代表蒸发温度,tsuc代表压缩机回气温度,tsub代表过冷度。 2)制冷工况一(通常工况)下5万大卡空调单压缩机运行。 3)制冷工况二(同时降低冷凝温度和过冷度)是指室外机淋水后5万大卡空调单压缩机运行。 4)COP值是压缩机能效比,表中可见淋水后后COP值由3.8增至4.93.。 5)制冷剂流量是指制冷系统中制冷剂流量,表中可见制冷剂流量由200g/s降至191g/s 上述情况表明,在空调安装和整改严格按照安装手册安装,留出合理的外机间距可以避免空调冷量的损失。有条件的可以采取其他手段提高空调的制冷效率。 制冷管路对空调效率的影响主要体现在吸气管长度,压缩机需要克服管路的阻力。过长的管路还需要增加制冷剂,加大了压缩机的电功率。根据杜邦公司给出的资料表明,每1psi的阻力将使制冷效率降低1%。以60KW空调为例;吸气管为16mm直径,使用R22制冷剂时每米的阻力为0.21PSI,若吸气管当量长度为30米时阻力为6.3PSI则制冷效率降低6.3%。依米康安装手册中也给出的指标是每增加10米制冷效率损失2%。枢纽7楼传输机房5月分抢险时,新装的空调的管路距离为60米则制冷效率至少损失12%。合理布置室内外机,尽量缩短制冷管路也是保证空调制冷效率的有效手段。 送风方式的影响:机房空调的结构决定了风机功率和制冷功率影响到机组的效率,对风机功率,它克服的阻力越大则效率越低。对制冷功率,将冷的送风气流和热的回风气流分隔的越远、越彻底则制冷效率就越高。上述是机房内气流组织、分布设计应该遵守的原则。 风管顶部送风 冷风途经风管送至机架顶部附近,再与房间的热风混合后送至机架。空调风机需要克服风管的阻力,混风的距离较短。由于风口可以布置在机架附近,出风温度可以接近机架所需的进风温度,风量需求可能小于下送风。 地板下送风 冷风通过架空地板形成的静压箱送至整个机房,并最终通过通风地板送至机架底部附近。地板上下的冷热隔离彻底,空调风机几乎没有阻力,混风距离较短,但需要较大的风量保证静压。 风帽上送风 冷风经过空调风帽直接送入机房,离开空调后立刻与热风混合后再送至机架。风机不需要克服阻力,但有很长的混风距离。有数据表明风帽上送风方式比地板送风,送回风温差低2-4度,能耗增加15-20%。 目前对三种送风方式的效率定量分析还没有相关数据,只能定性的参考风帽送风比地板送风的能耗增加15-20%。若严格划分冷热通道则风管与地板送风同效率。考虑到枢纽楼的实际情况,建议地板效率为1、风管为0.9、风帽为0.8。