通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2013-4-12
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-8-15 16:03:15 |只看该作者 |倒序浏览
一.        连接方法
1.        将蓄电池在运行地点摆放好。摆放时,要根据蓄电池正负极的位置、连线的长短选择最佳的有序方式进行摆放。
2.        确定好连接完毕后总的正、负极的位置,然后将其余的极柱依次正负相连。
3.        连接完毕后,用万用表测量整组蓄电池电压,判断是否在可用范围内及连线是否正确,并确定整个蓄电池组的正负极。将整流充电部分的交流电源合上,用万用表测量其电压,确定其输出电压是否与蓄电池组相匹配,并确定其的正负极。
4.        将整流充电部分停机,然后将整流充电部分的输出“正”与蓄电池组的正极相连,整流充电部分的输出“负”与蓄电池组的负极相连。
5.        将整流充电部分开机,观察运行情况,若有异常,则须将整流充电部分停机后,进行相应处理。
二.        注意事项
1.        进行连接前,要先检查电池的外观是否完好,观察是否有机械损伤及其它异常;若蓄电池外壳有明显的裂缝、严重磕碰痕迹、漏液、外壳鼓胀等现象,则不可使用。
2.        检查蓄电池的标称电压、标称容量是否与其主机及说明书要求相符。
3.        逐只检查每只蓄电池的生产厂家、型号、标称电压、标称容量是否一致;若有不一致,则绝对不可混用。
4.        搬动、摆放蓄电池时,要轻拿轻放,不可粗暴操作,以免对蓄电池造成机械损伤。
5.        连接蓄电池时,要使用专用的绝缘扳手进行操作;若没有绝缘扳手,则可在金属工具上缠上绝缘胶带后代替使用。   (缠绕绝缘胶带时,除必要的使用部分外,金属工具其余部分要全部包裹起来,不可外露)
6.        紧固螺栓时要切实紧固,不可松动;也不可盲目用力,造成螺栓脱扣,或损坏蓄电池极柱。紧固时以弹垫压平为紧固标准。
7.        连接导线的走线以在蓄电池(组)上方为宜,尽量不要超出蓄电池(组)的长宽方向外形尺寸。避免因电池箱晃动或翻倒造成事故。
8.        紧固螺栓的任何部位不可超出蓄电池(组)的长宽方向外形尺寸。避免因电池箱晃动或翻倒造成事故。
9.        工作过程中,不可在蓄电池(组)上摆放任何金属导体或能够引起短路的物品,避免造成短路事故。
10.        连接导线时,在进行导线的一端紧固时,导线的另一端不可处于自由活动状态,避免造成短路事故。
11.        对于UPS电源,蓄电池的摆放和连接过程较为简单;若是对变电站的直流电源系统的蓄电池组进行摆放和连接,则相对较复杂。直流电源系统的蓄电池数量较多,且蓄电池在屏内经常是分层摆放;因此,在摆放和连接时更要细心且小心。要先将每层当作一个组,留出一对正负端,其余极柱依次正负相连;然后,确定要留下的总的正负端后,进行层间连接,最后留下总的正负端。
12.        逐个检查每个蓄电池的极性是否都是分别正负相连,与整组蓄电池的总的正负极性是否相符;不可有接反的现象。
13.        将整流充电部分输出与整组蓄电池相连时,有可能出现轻微的放电现象,这是正常的;再进行搭线或插入熔断器时动作要迅速、果断,不可犹豫、退缩。同时,可戴上绝缘手套及使用专用工具。
14.        在将整流充电部分输出与整组蓄电池相连时,一定要注意它们的极性要相配,切不可接反。
15.        厂内调试若将包装拆开,在入库时,一定要使用原包装进行装箱,包装方式要求使用原包装物品并与原包装方式一致。
三.        说明
1.        我们所见到的蓄电池大多数是由若干只单体联结而成的。例如,一只蓄电池标称电压为12V,它是由6只单体串联而成;标称电压为6V,是由3只单体串联而成。下面以标称电压12V的蓄电池为例。平时我们测量蓄电池电压时,实测值一般都是12V多,不是标准的12V。这是因为蓄电池是可以进行充电循环使用的,在对蓄电池进行充电时,外部的充电电压要高于蓄电池电压,才能使蓄电池内部起相应的化学反应;充电结束后由于蓄电池内部电化学反应的缘故,其实际电压要稍高于其标称电压。所以在计算蓄电池充电电压时,通用的标准是:每个单体的浮充充电电压为2.23V;那么标称电压12V的蓄电池的浮充充电电压值应为13.38V;UPS系统用三只蓄电池,则总浮充电压值为40.14V。
2.        我们可以采取一种较为简单的方法来简单的判定一下蓄电池的正常与否。A:在正常运行时,测量蓄电池整组电压及单只蓄电池电压。这时蓄电池整组电压是整流充电部分输出的浮充电压,观察其是否在正常范围内;单只蓄电池此时的电压是分配到它上面的浮充电压,观察其是否在正常范围内。若是有单只蓄电池上电压过高或过低,则可能是这只蓄电池不正常。B:断开交流电源,使蓄电池组处于放电状态,逐只测量每只蓄电池的电压,这个电压称为蓄电池的放电状态电压,其值正常状态下在12V左右,随放电时间延长而逐渐下降,在正常允许负载电流情况下过程较缓慢;(蓄电池放电时其最低保持电压成为中止电压,单体值为1.8V,标称电压12V的蓄电池其值为10.80V;正常放电时,若发现有低于中止电压的放电必须停止。)可以隔一段时间再测量一下单只蓄电池电压(例如10分钟),如有单只蓄电池电压下降剧烈(与整组蓄电池相比),则是蓄电池出现异常。C:在放电过程中测量电压时,若是个别蓄电池出现反极性,则是蓄电池出现异常。
3.        UPS系统的输出电压、输出电流在装置出厂前已经整定完毕,一般不需要重新整定。
4.        若有必要为变电站直流系统连接蓄电池,还要注意整流充电部分的输出电流大小。较为简单的判断方式为:以直流系统所配套蓄电池的标称容量为准,将标称容量的0.1倍作为整流充电部分的最大输出电流。【例如蓄电池标称电压12V,标称容量55Ah,整组共18只蓄电池。则其浮充电压(也就是整流充电部分输出电压)为241.84V,最大输出电流值应限制为5.5A(也就是通常所说的限流值)】一般情况下,直流系统的整流充电部分输出电压、输出电流出厂前都已经整定完毕,可直接使用;为安全起见,可在不带蓄电池组的情况下对其进行测定,确定无误再带上蓄电池组。

举报本楼