建议计算机中心供电采用380/220V电压、50Hz频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式。因计算机机房设备对供电电源有不同的要求,所以采用两种不同的电源的供电:即一种为普通电源,一种为不间断电源。
配电柜、UPS可安装在计算机机房设备间内。一路为市电,为整个计算机中心内空调、新风、照明、维修插座等设备供电。一路为UPS供电,UPS不间断电源给计算机设备、应急照明、控制设备等供电。
电子计算机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展、升级等可能性,并应远期、近期、本期进行电源设备配置 。
照明用电由机房内墙面配电箱供电,主机房区照度设计大于400Lx,辅助机房区照度设计大于200Lx。
备用照明:平时市电供,市电断电时,自动切换蓄电池供电做备用。
应急照明:其照度不低于5LX,采用蓄电池式灯具。