首先计算电池容量:Q=KIT/η[1+a×(t-25)]
K——安全系数,取1.5;
I——负荷电流(A);
T——放电小时数(h);
η——放电容量系数;
铅酸蓄电池放电容量系数(η)表
电池放电小时数        0.5        1        2        3        4        6        8        10        ≥20
放电终止电压(V)        1.65        1.70         1.75        1.70         1.75         1.80         1.80         1.80         1.80         1.80         1.80         1.80         ≥1.85
放电容
量系统        防酸电池        0.38        0.35        0.3        0.53        0.5        0.4        0.61        0.75        0.79        0.88        0.94        1        1
        阀控电池        0.48        0.45        0.4        0.58        0.55        0.45        0.61        0.75        0.95        0.88        0.94        1        1
a——电池温度系数,当放电小时率≥10时,a=0.006;当1≤放电小时率<10时,a=0.008;当放电小时率<1时,a=0.01;
t——环境最低温度,有采暖取15℃,无采暖取5℃。