对于利用非自建房的建筑物作基站机房的,要了解原建筑物本身有无防雷设施和防雷设施的类型,对于原建筑物无防雷设施的,应设置确保原建筑物和基站共同安全的防雷接地系统。对于原建筑物有防雷设施的,应根据原建筑物防雷设施的类型,设置基站的防雷接地方式,以确保原建筑物和基站的共同安全。 建筑物防雷设施的类型可分两类: (1)设专用雷电流引下线,其根数不应少于两根,间距不应大于18m,下简称专用雷电流引下线。 (2)利用建筑物外围柱子钢筋混凝土中的钢筋作为接闪器的引下线,下简称笼式避雷网。 1通信楼 对于用通信楼作基站机房、而铁塔设置在通信楼旁的,其铁塔地网应与通信楼地网在地下每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),共同组成一个环绕机房四周封闭式的地网。若通信楼四周难以在地下敷设接地体时,可因地制宜走墙根或线槽过渡到可以入地区域再入地,从而形成沿通信楼房四周的封闭环形接地装置。避雷针专用引下线应接至铁塔地网远离机房一侧。 对于天线支撑体设于通信楼屋顶的,避雷针专用引下线和天线支撑体应在不同方向与通信楼避雷带多处焊接连通。对通信楼的防雷设施采用专用雷电流引下线方式的,避雷针和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)不能与除避雷带外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)作电气连接。 对于通信楼的防雷设施采用笼式避雷网方式的,避雷针和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)不能与楼顶非外围柱子中的钢筋作电气连接。 对基站机房设于通信楼顶层的,馈线接地排的接地应从通信楼避雷带就近引接;基站机房设于通信楼底层的,馈线接地排的接地应从地网就近引接。
|