- 经验
- 36
- 分贝
- 0
- 家园分
- 212
- 在线时间:
- 98 小时
- 最后登录:
- 2024-10-30
- 帖子:
- 38
- 精华:
- 0
- 注册时间:
- 2018-7-27
- UID:
- 1398151
注册:2018-7-27 1
|
电力机务员培训
一、填空题:
1.用户交流总输入刀闸、交流输入空开、模块输入空开,上电顺序为:刀闸、输入空开、模块空开
2.熔断器的作用有___过流及短路保护_______
3.年平均雷暴日数不超过15的地区叫做____少雷区_______
4.闪电直接击在建筑物,其他物体。大地或防雷装置上,产生电效应,热效应和机械力者称为_____直击雷_____
5.有一高度50米的砖结构烟囱,应设 两 根防雷引下线,引下线采用圆钢时应不少于________ Φ12㎜_______
6.有一金属罐体(属建筑物一类防雷),顶部有一散风管,无管帽,排放有爆炸危险的粉尘,设有独立避雷针保护,该独立针至少保护到散风管上方 5 米,水平距离 5 米
7.随着现代科技发展、设备防雷的需要,浪涌保护器品种、规格越来越多,其主要防护元器件为压敏电阻 ,________ 气体放电管______, 暂态抑制二级管 等等。
8.压敏电阻是由_______氧化锌(ZnO)_______为基料,经制胚、 烧结 、印烧银电极、焊接引线、包封制成的。
9.良欧电源一体化防护终端属于______ 串联_________型电源浪涌保护器
10.LPZ0A区:本区内的各物体都可能遭受直接雷击和导走全部雷电流,本区的雷电电磁场:_______ 没有衰减________
11.有线电视安装的浪涌保护器接口选用_______F_______型
12.压敏电阻在严格配对的情况下______能_________并联使用
13.两级电源浪涌保护器距离大于10米,是考虑:______退耦_________
14.第二级电源浪涌保护器雷电通流量多选用: ≥40KA (8/20μs)
15.压敏电阻并联的好处是_______提高泄流能力________
16.压敏电阻与气体放电管串联的好处是 减少泄漏电流、 减缓压敏电阻性能衰退__
17.用于交流配电系统保护的电源SPD标称导通电压应为: _Un≥2.2U_
18.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为______近后备_ _保护
19.电流继电器的____返回_____电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数
20.反应电流增大而瞬时动作的保护称为________无时限电流速断保护_______
21.定时限过电流保护的动作时限是按_____阶梯原_____来选择的
22.电流电压联锁速断保护是按系统经常运行方式下电流和电压元件的保护范围_______相等________这一条件来整定的
23.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度____________高_________
24.全阻抗继电器的主要缺点是 _________动作无方向性______
25.微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和_______相位________的方法
26.精确工作电流Iac是阻抗继电器的一个主要技术指标。Iac越小,表明U0越小,即______继电器的灵敏性越高_________
27.距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数Kb为最小的运行方式来确定,目的是为了保证________选择性________
28.故障时发信方式的优点是________对相邻通道的干扰小_______
29.电缆线芯的功能主要是输送电流,除了导线长度外,线芯的损耗还由___ 导体截面和电导系数____________来决定
30.电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的_______15%________
31.电缆线芯的功能主要是输送电流,除了导线长度外,线芯的损耗还由______导体截面和电导系数______来决定
32.电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的_____15%_________
33.在三相交流系统中,_______ 不得___________将三芯电缆中的一芯接地运行
34.电缆铅包腐蚀生成,如为豆状及带淡黄色或粉状的白色,一般可判定为_____化学腐蚀_______
35.在通信电源中,计算交流线线径时,经济电流密度一般选择为__2到4__
36.单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过_______60_____V
37.自容式充油电缆外护套和接头外护套的直流耐压值为:____6________KV
38.通信电源应急处理的核心是保障 ____直流供电不中断________
39.通信电源系统的三遥功能是指_____遥测、遥信、遥控_______
40.过放电(Overdischarge)指的是超过蓄电池规定的放电终止保护电压后的____继续放电________
41.与相控电源相比,______功率大______不是开关电源的优点
42.通信电源的控制与管理是由_______监控模块_____部分完成的
43.第一类防雷建筑物天面网格应不大于______ 5米 × 5米______或 6米 × 4米
44.第二类防雷建筑物天面网格应不大于_____10米 × 10米_______或 12米 × 8米
45.第三类防雷建筑物天面网格应不大于______20米 × 20米______或 24米 × 16米
46.必须做______ 环形 ______防雷接地,其接地点不应少于两处;
47.建筑物防雷带宜采用 圆钢或扁钢 优先采用: ______圆钢______
48.防直击雷的人工接地体距建筑物出口或人行道应小于______ 3______米
49.有一高度50米的砖结构烟囱,应设两根防雷引下线,引下线采用圆钢时应不少于 Φ12㎜
50.描述介质中磁场大小和方向的一个物理量为 ____磁感应强度________
51.不考虑介质影响时磁场强度大小和方向的物理量叫做 ____磁场强度_____
52.磁感应强度及与之相垂直面积的积 叫做该面积的磁通。用 __磁通量__ 表示
53.因为磁感应强度就是单位面积上的磁通,所以磁感应强度的大小叫做 __磁通密度__
54.本区内各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流本区电磁场没有衰减的地方为:______ LPZOA区______
55.任何可能引起设备或系统或系统性能降低或对有生命及无生命及无性命物质产生损害作用的电磁现象定义为_______电磁骚扰_____
56.作为干扰源的闪电电流和闪电电磁场为 ______ IECLEMP______
57.将机柜、外壳、机架、走线架、大型金属等导体就近连接到等电位连接带上,减小雷电流在它们之间产生的电位差的方法叫做 _____等电位连接_______
58.雷击接触大地建筑物或防雷装置的那一点叫做_____雷击点_______
59.建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置包括防雷装置称为 _共用接地系统
60.我们把雷电流入地称为_____接地体_______
二、判断题
1.电池放电容量一般不能超过75%额定容量。( )
2.蓄电池内阻很小,在使用和维护中要防止电池短路。( )
3.蓄电池容量指蓄电池的蓄电能力。( )
4.防酸式电池和密封电池可使用在一个供电系统中。( 错 )
5.阀控密封电池在使用期间不需补加水,故称为免维电池。( )
6.铅酸电池的极板面积越大,电池容量就大。( )
7.防酸式电池的液面应高出极板上缘10~20cm。( 错 )
8.全桥式、半桥式、推挽式功率转换电路中易于获得大的输出容量的电路有推挽式和全桥式。( )
9.半桥式功率转换电路抗不平衡能力强。( )
10.全桥式功率转换电路使用高压开关管的数量推挽式相同。( )
11.推挽式、全桥式、半桥式功率转换电路输出功率相同时集电极电流相同。( 错 )
12.基站内部接地线连到室内主接地排,室内主接地排连到外部接地系统。( )
13.接地线与馈线的连接处只要用防水胶布密封处理就可以。( 错 )
14.欧姆定律:流过导体的电流I与这段导体两端的电压U成正比、与这段导体的电阻R成反比。( )
15.蓄电池的作用:在市电正常时与开关电源串联运行,改善供电质量,起到平滑滤波的作用。在开关电源停止供电的情况下,蓄电池担负起对全部负荷的供电任务。( 错 )
16.蓄电池的安装标准:目前普遍采用的密封蓄电池基本上采用立式摆放。( 错 )
17.目前大容量变压器广泛采用油浸式变压器。( 错 )
18.通信电源交流供电系统中普遍采用三相四线制配电系统。( 错 )
19.机房内空气温湿度指标:夏季温度在25±2℃。( 错 )
20.机房内空气温湿度指标:相对湿度在45%—65%。( )
21.交流供电应采用三相五线制,零线可以安装熔断器。( 错 )
22.专用空调的更新周期为8年。( )
23.普通商用空调的更新周期为5年。( )
24.机电制交换机采用汇流排把基础电源直接馈送到机房机架,这种方式称为汇流式馈电,又因汇流排电阻很低,也称为高阻配电方式。( 错 )
25.变流设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,室内温度应不超过28℃。( 错 )
26.交流供电应采用三相五线制,在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端重复接地。( 错 )
27.我国目前采用的配电标准电压有6kV、10kV等。( )
28.我国规定,配电网低压电力设备的额定电压编差范围为±10%额定电值。( 错 )
29.我国规定,配电网低压电力设备的频率为50Hz±0.5Hz。( 错 )
30.我国规定,配电网低压电力设备的正弦波畸变率极限小于15%。( 错 )
31.一般建筑负荷包括非通信用空调设备、一般照明灯具和备用发电机组等不保证供电的其他负荷。( )
32.柴油发电机组累计运行小时数超过大修规定的时限,或使用10年以上的设备需要更新。( )
33.相控整流变换设备的更新周期为10年。( )
34.交、直流配电设备的更新周期为15年。( )
35.UPS的更新周期为10年。( )
36.集中式(中央)空调的更新周期为12年。( )
37.专用空调的更新周期为8年。( )
38.普通商用空调的更新周期为5年。( )
39.机电制交换机采用汇流排把基础电源直接馈送到机房机架,这种方式称为汇流式馈电,又因汇流排电阻很低,也称为高阻配电方式。( 错 )
40.变流设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,室内温度应不超过28℃。( 错 )
41.交流供电应采用三相五线制,在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端重复接地。( 错 )
42.我国目前采用的配电标准电压有6kV、10kV等( )
43.我国规定,配电网低压电力设备的额定电压编差范围为±10%额定电值。( 错 )
44.我国规定,配电网低压电力设备的频率为50Hz±0.5Hz。( 错 )
45.我国规定,配电网低压电力设备的正弦波畸变率极限小于15%。( 错 )
46.曲轴连杆机构任务:是柴油机的骨架,各种机构和系统的工作基础,承受柴油机的各种负荷( 错误 )
47.润滑系统任务:根据柴油机的工况要求,将一定数量的柴油,在规定时间内,以一定的压力使柴油雾化喷入气缸内。( 错误 )
48.空调机工作原理:液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成高压、高温的蒸汽,被压缩机吸入并压缩成为低压、低温的蒸汽,然后排入冷凝器中向冷却物质(水或空气)放热而冷凝成高压的液体。这种制冷剂液体在空调机内部的不断循环,从而起到循环制冷的作用。( 错误 )
49.机房内空气温湿度指标:夏季温度在25±2℃。( 错误 )
50.机房内空气温湿度指标:相对湿度在45%—65%。( 正确 )
51.密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行补充充电。( 正确 )
52.在浮充状况下密封电池组遇有两只以上低于2.20V/只有下列情况时应进行充电。( 错误 )
53.从铁塔和桅杆到馈线孔,铁塔必须有连续的走线架,桅杆不必要。( 错误 )
54.主架必须连接到室内接地排,扩展架接地线可从主架上复接。( 错误 )
55.接地线的馈线端要底于接地排端,走线要朝下。( 错误 )
56.电池地与交流中性线等电位,可相连。( 错误 )
57.全向天线水平间距大于3M。( 错误 )
58.交流中性线与保护地不接触,不合用。( 正确 )
59.基站内部接地线连到室内主接地排,室内主接地排连到外部接地系统。( 正确 )
60.交流中性线与保护地都是接到地网,可以用中性线做为保护地。( 错误 )
三、单选题:
1.蓄电池在25℃条件下,浮充工作单体电压为( C )。
A、1.75V-1.80V B、2.30V-2.35V C、2.23V-2.27V
2.蓄电池在25℃条件下,均衡工作单体电压为( B )。
A、1.75V-1.80V B、2.30V-2.35V C、2.23V-2.27V
3.在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,输入滤波器的作用为( A )。
A、将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂音反馈到公网上。 B、将交流输入电源直接整流为教平滑的直流电。 C、将整流后的直流电变成高频交流电。 D、根据负载要求,提供稳定可靠的直流电源。
4.在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,整流与滤波的作用为( B )。
A、将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂音反馈到公网上 B、将交流输入电源直接整流为教平滑的直流电。 C、将整流后的直流电变成高频交流电。 D、根据负载要求,提供稳定可靠的直流电源。
5.在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,逆变的作用为( C )
A、将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂音反馈到公网上 B、将交流输入电源直接整流为教平滑的直流电 C、将整流后的直流电变成高频交流电
6.在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,输出整流与滤波的作用为( D )
A、将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂音反馈到公网上。 B、将交流输入电源直接整流为教平滑的直流电 C、将整流后的直流电变成高频交流电。
7.开关电源技术指标,效率大于( A )。
A、0.9 B、0.85 C、0.8
8.开关电源技术指标,功率因数( B )。
A、等于1 B、接近于1 C、>0.9
9.开关电源技术指标,稳压精度达( C )。
A、0.01 B、0.005 C、0.002
10.低压供电系统中频率变动范围是( C )。
A、50HZ±1HZ B、50HZ±0.5HZ C、50HZ±2HZ
11.机体的任务:( A )
A、柴油机的骨架,各种机构和系统的工作基础,承受柴油机的各种负荷 B、B:将活塞承受的作用力通过连杆传递给曲轴,实现机械能的输出 C、在规定时刻开启与关闭进、排气门,以保证进气充足,排气干净
12.大功率的柴油机采用( B )冷却方式。
A、风冷式 B、水冷式 C、自然冷却方式
13.柴油机的骨架,各种机构和系统的工作基础,承受柴油机的各种负荷,以上功能描述的是发电机组中的( D )系统。
A、配气系统 B、曲轴连杆机构 C、冷却系统 D、机体
14.将活塞承受的作用力通过连杆传递给曲轴,实现机械能的输出,以上功能描述的是发电机组中的( B )系统。
A、配气系统 B、曲轴连杆机构 C、冷却系统 D、机体
15.在规定时刻开启与关闭进、排气门,以保证进气充足,排气干净,以上功能描述的是发电机组中的( A )系统。
A、配气系统 B、曲轴连杆机构 C、冷却系统 D、机体
16.发电机组交流供电系统中频率变动范围是( A )。
A、50HZ±1HZ B、50HZ±0.5HZ C、50HZ±2HZ
17.机房内夏季空气温度指标( B )。
A、20±2℃ B、23±2℃ C、25±2℃
18.交流电的电压波形正弦畸变率应小于( C )
A、0.03 B、0.04 C、0.05 D、0.06
19.发电机的额定电压比电网电压高( B )是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失
A、0.04 B、5% C、0.06 D、0.1
20.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行( D )
A、过压保护 B、过流/过压保护 C、其他 D、过流保护
21.隔离开关用于隔离检修设备与( A )
A、高压电源 B、低压电源 C、交流电源 D、直流电源
22.电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能( D )
A、断路和短路 B、断路 C、短路 D、开路
23.低压交流电的标称电压为( B )伏、三相五线,频率50赫兹。
A、110 B、220/380 C、500 D、600
24.通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的( B )
A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10%
25.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的( D )
A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10%
26.变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用( A )
A、集中供电方式 B、分散供电方式 C、混合供电方式 D、交流供电方式
27.交流用电设备采用三相四线制引入时零线( A )
A、不准安装熔断器 B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可 D、经批准可以安装熔断器
28.引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压( C )装置
A、混合避雷 B、一级避雷 C、多级避雷 D、单级避雷
29.交流电不间断电源在市电中断时,蓄电池通过( A )给通信设备供电。
A、逆变器 B、整流器 C、静态开关 D、变换器
30.基础电压范围内的工作电压有浮充电压、均衡电压和( C )电压三种。
A、交流 B、直流 C、终止 D、稳压
31.电池容量用什么符号表示?( C )
A、A B、B C、C D、D
32.单体电池的开路电压大约为( B )左右
A、 2.10v B、2.13v C、2.15v D、2.17v
33.华达GFM电池在摄氏25度环境温度下的浮充电压的推荐值为( B )/个
A、2.15v B、2.25v C、 2.35v D、2.45v
34.至少每( C )年对电池作一次容量放电
A、1 B、2 C、3 D、4
35.爱立信电源BMJ 401 003/1整流器出现无负载故障时,故障码为( D )
A、E-1 B、E-2 C、E-3 D、E-4
36.PRS700电源系统的最大直流输出容量可在( A )之间选择
A、40-840A B、40-850A C、40-860A D、40-870A
37.基站的接地阻值应不高于( B )欧姆
A、3 B、5 C、7 D、9
38.目前基站无线设备的供电电压为( C )
A、220v B、380v C、24v D、48v
39.爱立信电源 BML 435 002/1出现整流器故障时,送到BSC的外部告警为( B )
A、A1-power B、A2-power C、O1-power D、MAINS FAILURE
40.组成一个24v系统至少需要( A )只电池单体
A、12 B、18 C、24 D、48
41.至少每( B )要测量一次个单体电池的浮充电压
A、月 B、季度 C、半年 D、一年
42.在爱立信电源系统中PSU的主要功能是 ( B )
A、收集告警 B、将交流电转为直流电 C、控制输出电压 D、隔离交流电和直流电
43.使用爱立信电源系统当电力网发生故障,基站开始使用蓄电池供电,当电池电压低于( C )伏时,电源系统会自动断电以切断负载,防止电池过放电.
A、17 B、18 C、19 D、20
44.更换爱立信电源系统的整流模块时,需要( D )
A、可直接拔出 B、将维修开关打倒维修状态 C、关闭市电 D、将整流器开关打倒OFF位置
45.PRS700电源系统的一个告警模块可以带( D )个整流模块
A、15 B、18 C、21 D、29
46.阀控密封铅酸蓄电池在每升高1℃时,则单个电池的浮充必须( C )
A、降低2~4mv B、升高2~4mv C、降低3~5mv D、升高3~5mv
47.直流浮充供电系统可以有以下作用( A )
A、后备电源 B、平滑滤波 C、调节系统电压 D、高阻配电
48.阀控密封铅酸蓄电池的单体浮充电压不平均的原因是( A )
A、电池内阻不均匀 B、电池内部微短路 C、螺丝松动 D、环境温度太高
49.一般电池放出容量的( D )就认为电池是放尽了
A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8
50.AL175告警模块上有多少个RS232接口( A )
A、1 B、2 C、3 D、0
51.在开关电源中控制电路的发展将主要集中到以下几个方面其中错误的是( D )
A、高频化 B、智能化 C、小型化 D、多功能化
52.一套开关电源系统至少需要( A )个开关电源模块并联工作,大的系统甚至多达数十个电源模块并联工作
A、2 B、3 C、4 D、5
53.开关电源系统中并联工作的电源模块能够共同平均分担( A )电流,作用是使系统中的每个模块有效地输出功率,使系统中各模块处于最佳工作状态
A、负载 B、模块 C、电池 D、交流电流
54.整流模块的防雷可选择C级保护,即能承受( C )
A、雷电冲击电流3KA,冲击电压8KV B、雷电冲击电流4KA,冲击电压6KV C、雷电冲击电流3KA,冲击电压6KV
55.阀控密封铅酸蓄电池是较为理想的电池,这种电池( C )
A、无须进行日常维护 B、需要进行大量的日常维护 C、无须进行大量的日常维护,但需要维护
56.发电机组交流供电系统中频率变动范围是( A )。
A、50HZ±1HZ B、50HZ±0.5HZ C、50HZ±2HZ
57.机房内夏季空气温度指标( B )。
A、20±2℃ B、23±2℃ C、25±2℃
58.机房内冬季空气温度指标( A )。
A、20±2℃ B、23±2℃ C、25±3℃
59.机房内空气湿度指标( C )。
A、30%—60% B、40%—70% C、45%—65%
60.密封电池在第一次使用前应进行( C )。
A、浮充充电 B、初充电 C、均衡充电
四、多选题:
1.铅酸蓄电池极板硫化的主要原因是( A|B|C|D )
A、过量放电 B、极板露出液面 C、电解液含杂质 D、充电不足
2.蓄电池隔板的作用是( A|B|C|D )
A、隔离正负极板 B、防止活性物质粒子穿透 C、阻挡杂质离子的扩散 D、为了美观
3.防酸式电池的室内温度在( A|B|C|D )时符合要求
A、10℃ B、20℃ C、30℃ D、35℃
4.下面属于密封铅酸蓄电池在25℃时的浮充工作电压范围有( A|B|C )V.
A、2.23 B、2.24 C、2.25 D、2.22
5.下面不属于密封铅酸蓄电池在25℃条件下,10小时率蓄电池单体终止电压范围有( A|B|C )
A、1.7 B、1.75 C、2.18 D、1.8
6.配气机构中气门间隙的大小会影响( A|B|D )
A、输出功率 B、换气质量 C、燃油质量 D、经济效益
7.发电机励磁系统的作用有( A|C|D )
A、提供励磁电流 B、提高启动速度 C、提高运行稳定性 D、限制发电机端电压过度增高
8.冷却系统中,节温器的作用是( A|C )
A、调节水温 B、控制水量 C、调节水循环 D、防止水溢出
9.空气滤清器从指示器的颜色和标记观察,在( B|D )状态下应清洁
A、颜色变绿时 B、颜色变红时 C、标记在10~20 D、标记在20~30
10.对空气滤清器粗滤芯进行保养应( A|B )
A、每年更换一次 B、清洗6次以后更换 C、两年更换一次 D、清洗2次以后更换
11.C级防雷检查项目中难以检查的器件是( B )
A、压敏电阻 B、气体放电管 C、防雷空开
12.常开直流接触器是指 ( B )
A、不加电时触点闭合 B、加电时触点闭合 C、电源系统正常时触点闭合 D、电源系统异常时触点闭合
13. 关于“均流”的描述,下列说法不正确的是( A|C|D )
A、均流指的是所有模块输出电流完全相同 B、当模块输出电流在半载或半载以上时均流效果越好 C、当电源系统处于限流状态时是均流的 D、均流仅指的是浮充状态下的均流
14.当更换电源系统交流采样板的时候,首先应当进行( A )
A、断开交流电 B、电池测试 C、关闭整流模块 D、关闭监控模块
15.电池的管理方式正常情况下不应处于( B|C )
A、自动方式 B、手动方式 C、自动或手动
五、多选题:
16.下列描述中不属于熔断器的作用有( A|C|D )
A、过温保护 B、过流及短路保护 C、过压保护 D、欠压保护
17.整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过( B )实现的
A、关交流电 B、关PWM脉冲 C、关直流输出 D、拉低电压基准到0V
18.在开关电源中,PWM代表( B )
A、脉冲频率调制 B、脉冲宽度调制 C、脉冲幅度调制 D、脉冲相位调制
19.开关电源输入端和输出端均有滤波电路,滤波是利用电容两端( A )不能突变或电感中( )不能突变的特性来实现的
A、电压、电流 B、电流、电压 C、电压、电压 D、电流、电流
20.开关电源基本电路包括两个部分,一是主电路,二是控制电路。以下器件属于主电路的是:( A|B|C )
A、交流输入滤波器 B、整流滤波 C、DC-DC变换器 D、比较放大器
21.通信电源可以对电池进行智能管理,以下说法正确的是( A|C|D )
A、监控单元中电池充电过流值大于电池充电限流值 B、市电停电后再来电,不论电池剩余容量有多大,整流模块都将工作于均充状态 C、整流模块均充开始时,对电池充电电流很有可能会超过充电限流值 D、市电正常时,整流模块大部分时间工作与浮充状态
22.蓄电池的容量选择与什么相关( A )
A、负载容量 B、电源容量 C、负载工作电压范围 D、负载连接线的长度
23.对软开关描述不正确的是( C )
A、使用软开关变换电路可降低功率器件一个开关周期的发热量 B、使用软开关变换电路可以将频率提高到更高的数量级 C、使用软开关电路后,开关管在工作过程中将不再发热 D、软开关通常可分为零电压开关和零电流开关
24.下列接地中,不是用于保护人身和设备安全的是( A|B )
A、防雷地 B、工作地 C、保护地
25.下列接地中, 属于联合接地的是 ( A|B|C )
A、防雷地 B、直流工作地 C、保护地 D、交流零线重复接地
26.所谓联合接地是指( B|C|D )的联合。
A、交流工作地 B、直流工作地 C、保护地 D、防雷地
27.基站的接地阻值应不高于( B )欧姆
A、3 B、5 C、7 D、9
28.目前基站无线设备的供电电压不经常使用的是( A|B|D )
A、220v B、380v C、24v D、48v
29.爱立信电源 BML 435 002/1出现整流器故障时,送到BSC的外部告警错误的为( B )
A、A1-power B、A2-power C、O1-power D、MAINS FAILURE
30.组成一个24v系统至少需要( A )只电池单体
A、12 B、18 C、24 D、48
31.下面属于在25℃时,启动型铅酸蓄电池电池比重范围( A|D )g/cm3
A、1.28 B、1.228 C、1.23 D、1.3
32.阀控式密封电池的充电方法按使用用途可分为( A|B|C )
A、浮充电 B、快速充电 C、正常充电 D、过充电
33.交流供电系统由( A|B|C )组成。
A、专用变电站 B、市电油机转换屏 C、交流配电屏 D、备用发电机组组成
34.直流供电系统由( A|B|C )组成。
A、整流设备 B、蓄电池组 C、直流配电设备 D、逆变器
35.交流电源系统对通信局提供的保证建筑负荷用电是指( A|B|C|D )等设备的用电
A、通信用空调设备 B、保证照明 C、消防电梯 D、消防水泵
36.交流电源系统对通信局提供的建筑一般负荷用电是指( A|B|D )。
A、普通空调 B、普通照明 C、消防电梯 D、备用发电机组不保证的负荷
37.直流基础电源是指( A|B|C|D )组成的直流供电系统。
A、整流器 B、蓄电池 C、监控设备 D、直流配电设备
38.直流基础电源的基础电压范围内的工作电压有( A|B|C )。
A、浮充电压 B、均衡电压 C、终止电压 D、充电电压
39.交流高压配电网的基本接线方式有( A|B|C )。
A、放射式 B、树干式 C、环状式 D、总线式
40.如果电源系统配有两组蓄电池组,但两组电池电压不一致(超过0.5V以上),下列所述的电池接入方法中,哪种比较不合理? ( A|C|D )
A、不开启电源系统直接合上两组电池的负极熔丝 B、开启电源系统将浮充电压调至与电压稍低的一组电池端电压一致合上该组电池的负极熔丝再将浮充电压调至与电压稍高的一组电池的端电压一致再合上这一组电池的负极熔丝 C、开启电源系统,将电池控制信号开关打在“手动/断开”位置,合上两组电池的负极熔丝,再将电池控制信号开关打到“自动/接通”位置 D、直接合上两组电池的负极熔丝
41.在开关电源中,PWM代表( B )
A、脉冲频率调制 B、脉冲宽度调制 C、脉冲幅度调制 D、脉冲相位调制
42.开关电源输入端和输出端均有滤波电路,滤波是利用电容两端____不能突变或电感中______不能突变的特性来实现的( A )
A、电压、电流 B、电流、电压 C、电压、电压 D、电流、电流
43.开关电源基本电路包括两个部分,一是主电路,二是控制电路。以下器件属于主电路的是:( A|B|C )
A、交流输入滤波器 B、整流滤波 C、DC-DC变换器 D、比较放大器
44.通信电源可以对电池进行智能管理,以下说法正确的是( A|C|D )
A、监控单元中电池充电过流值大于电池充电限流值 B、市电停电后再来电,不论电池剩余容量有多大,整流模块都将工作于均充状态 C、整流模块均充开始时,对电池充电电流很有可能会超过充电限流值 D、市电正常时,整流模块大部分时间工作与浮充状态
45.蓄电池的容量选择与什么相关( A )
A、负载容量 B、电源容量 C、负载工作电压范围 D、负载连接线的长度
46.对软开关描述不正确的是( C )
A、使用软开关变换电路可降低功率器件一个开关周期的发热量 B、使用软开关变换电路可以将频率提高到更高的数量级 C、使用软开关电路后,开关管在工作过程中将不再发热 D、软开关通常可分为零电压开关和零电流开关
47.既适应于单相电源也适应于三相输入电源的是( A )
A、有源校正 B、无源校正 C、不确定
48.功率因数校正目的工作原理有三种,下列说法中错误的是( D )
A、单相有源校正 B、三相有源校正 C、无源校正 D、单相无源校正
49.通信用( A )实际是连接市电电网与通信设备之间的电源转换设备。
A、开关电源 B、电池 C、直流配电屏 D、交流市电
50.EMI即指( B ),主要是检查被测设备运行时产生的EMI信号电平。
A、电磁兼容 B、电磁干扰 C、电磁脉冲 D、电磁噪声
51.浪涌保护主要指( A )就是在极短的时间内释放掉设备电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护整个设备。
A、防雷保护 B、接地保护 C、短路保护 D、限流保护
52.功率密度就是功率( B ),比值越大说明单位体积的功率越大
A、数量比 B、体积比 C、密度比 D、性能比
53.监控单元控制整流模块__从而实现电池管理。( A )
A、均/浮充转换,限流及开/关机 B、限流 C、开/关机 D、均流
54.C级防雷检查项目中难以检查的器件是( B )
A、压敏电阻 B、气体放电管 C、防雷空开
55.常开直流接触器是指 ( B )
A、不加电时触点闭合 B、加电时触点闭合 C、电源系统正常时触点闭合 D、电源系统异常时触点闭合
56. 关于“均流”的描述,下列说法不正确的是( ACD )
A、均流指的是所有模块输出电流完全相同 B、当模块输出电流在半载或半载以上时均流效果越好 C、当电源系统处于限流状态时是均流的 D、均流仅指的是浮充状态下的均流
57.当更换电源系统交流采样板的时候,首先应当进行( A )
A、断开交流电 B、电池测试 C、关闭整流模块 D、关闭监控模块
58.电池的管理方式正常情况下不应处于( BCD )
A、自动方式 B、手动方式 C、自动或手动
59.下列描述中不属于熔断器的作用有( ACD )
A、过温保护 B、过流及短路保护 C、过压保护 D、欠压保护
60.整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过( B )实现的
A、关交流电 B、关PWM脉冲 C、关直流输出 D、拉低电压基准到0V
五、简答
1.交流电的有效值和最大值是什么关系?
正弦交流电的有效值等于它最大值的0.707倍。
2.什么叫做蓄电池端电压?
当外电路闭合(电池有输出电流)时,电池两极之间的电位差叫做电池的电压或端电压。
3.交流工作接地的作用是什么?
在交流电源系统中,三相电源的中性点直接接地是防止因三相负载不平衡而造成各相之间电压差过大。
4.电源的定义是什么?
电源是一种不断地把其他形式的能量转化成为电能的装置。
5.密封电池需经常检查哪些项目?
(1)端电压。
(2)连接处有无松动、腐蚀现象
(3)电池壳体有无渗漏和变形。
(4)极柱、安全阀周围是否有酸雾液逸出。
6.铅酸蓄电池在通信中的运行方式有哪几种?
充放电工作制、全浮充工作制、半浮充工作制
7.油机运行中正常情况下、超负载时的排气各是什么颜色?
油机运行中,正常情况下的排气颜色是(浅灰色),超负载时呈现(黑色)。
8.电压的符号、单位是什么?
电压的符号用字母U表示,其单位为伏特,简称伏。
9.通信电源对蓄电池的基本要求是什么?
(1)具有防酸隔爆性能;(2)使用容量大,且大电流放电性能好;(3)勿需进行初充电;(4)采用低压恒充电技术;(5)少维护或免维护。
10.交流电和直流电的区别是什么?
交、直流电的区别在于:直流电的电流方向一定,但交流电的方向随时间变化。
11.什么叫三相交流电的有效值?
在两个相同的电阻器中 ,一个通以直流,一个通以交流,若在一定的时间内它们所产生的热量相等,则这个直流电的数值即为该交流电的有效值。
12.什么叫做蓄电池端电压?
当外电路闭合(电池有输出电流)时,电池两极之间的电位差叫做电池的电压或端电压。
13.什么叫终止电压?
蓄电池单独向负载供电时,蓄电池在放电过程中端电压允许的最低值,即基础电压的极限是蓄电池的终止电压。
14.柴油机的空气滤清器分为哪几部分形式?
柴油机的滤清器分为:
A、清器; B、湿式滤清器; C、旋风式滤清器共三种。
15.什么蓄电池的自放电率?
蓄电池充足电后,在断路状态和制定环境下搁置,由于电池的局部作用会造成的容量消耗,蓄电池容量的损失和搁置的容量之比称为蓄电池的自放电率。
16.什么叫交流电?
大、小和方向随时间做周期性变化的电流叫交流电。
六、论述
1.什么是交流“强电保护”接地?
为了防止电器设备因绝缘破坏而造成的触电危险,常将与带电部位相绝缘的电器设备的机架同接地装置相连接(它包括三相电力变压器的重复接地以及需要保护的交流设备外壳),这种连接方式称为“强电保护”接地。
2.阀控密封铅酸蓄电池的正常充电有几种方法?这些方法是如何进行的?
1)阀控密封铅酸蓄电池的正常充电有:浮充充电、限压恒流充电、递增电压充电三种方法。
2)浮充充电法:电池放电后,当整流器恢复工作时,以限流稳压方式对蓄电池充电,其充电电流限制在0.15G/10A(即10小时充电率的15%)左右。当整流器的输出电压升高至浮充设定值后,继续充电,使电池内的电流按指数规律衰减至浮充电流值时为充足。
3)限流恒压充电法:与浮充法不同的是,将限流点适当提高为2.30~2.50/只,充电结束后,整流器将输出电压降为浮充电压,从而继续保持全浮充。
4)递增电压充电法:其方法与限流恒压充电方法基本相同,只是在充电即将结束时将充电电压递增,使电池获得足够的电量。
3.交流供电的标准有哪几项?
标准有:
1)电压变动范围:标称电压220V时应在187V~242V范围内;标称电压380V时应在323V~428V范围内;
2)频率变化范围:标称频率50Hz时的变动范围为+2Hz;
3)功率因数:100KVA以下的变压器为≥0.85,100KVA以上的变压器为≥0.9。
4.局站内固定式油机发电机组开机前应进行的检查工作包括?
开机前的检查包括:
1)机油、冷却水的液位是否符合规定要求。
2)风冷机组的进风、排风风道是否畅通。
3)日用燃油箱里的燃油量。
4)启动电池电压、液位是否正常。
5)机组及其附近有否放置的工具、零件及其它物品,开机前应进行清理,以免机组运转时发生意外危险。
6)环境温度低于5℃时应给机组加热。
|
|