| | | 杆路顺直、无眉毛弯/S弯、左右跳位小于半个杆根,前后倾角<5cm |
距铁路30~50m,距一般公路15~50m,距路肩大于4/3杆高 |
8米木电杆洞深不小于1.6米,洞深偏差应小于5cm |
| 吊线安装位置为杆梢20-50cm处,同一中继段保持统一高度 |
|
直线拉线、角杆拉线应在杆路的垂直线、平分线上左右<5cm |
| |
架空光(电)缆每杆作一处伸缩弯,伸缩弯在电杆两侧的挂钩间下垂25厘米,并套塑料管保护 |
| 架空光(电)缆线路与电力线路交越时应从电力线下方通过,并在交越部位作绝缘处理 |
| | | |
|
| |
| | | |
|
| |
标石倾斜不大于2cm,标志牌、宣传牌倾斜不大于5cm |
| 光缆采用钢管保护时,保护钢管伸出穿越物两侧应≥1米 |
|
| | | |
|
| 光缆加强芯和金属屏蔽层至光交小型接地排(地线>=4mm2) |
| |
| | | |
| |
| |
| | | 贯穿孔口和建筑缝隙的防火封堵系统表面应无缺口、裂缝和脱落现象,周围环境应保持清洁。 |
防火板或矿棉板、防火灰泥、防火发泡砖、防火密封胶、防火封堵漆、防火涂料、防火泥和防火泡沫等安装后应无缺口、裂纹、缝隙,外观平整美观。 |
|
序号 | | | |
| | | 一孔管道管道沟底宽为不小于0.51米,开口宽为不小于0.71米,深为不小于1.5米 |
两孔管道管群程式为(2×1)时,管道沟底宽为不小于0.64米,开口宽为不小于0.84米,深为不小于1.5米 |
| | | 接近水平自然地面的管道坡度可选择“一”字坡或“人”字坡。管道与其它管线交叉跨越时,可选择“人”字坡度,但绝不可采用“V”字形坡度 |
| | | |
| 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8-12毫米 |
人(手)孔砌筑“24”墙,其外形偏差不应大于正负20毫米、厚度偏差不应大于正负10毫米 |
积水罐安装坑应比积水罐外形四周大于100毫米、坑深比积水罐高度深100毫米,基础表面应从四方向集水罐做20毫米泛水 |
墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用1:2.5水泥浆抹八字,抹面平滑 |
上、下穿钉应在同一垂直线上,允许垂直偏差不大于5毫米,间距偏差应小于10毫米;相邻两组穿钉偏差应小于20毫米;穿钉露出墙面,一般为50-70毫米;穿钉安装必须牢固 |
拉力环与管道底保持200毫米以上的间距;露出墙面部分应为80-100毫米;安装必须牢固 |
| 人井上覆盖钢根混凝土浇灌,厚度为15或20cm(人行道/马路上) |
上覆外形尺寸偏差应不大于20毫米,厚度允许最大负偏差不大于5毫米;上覆应平整、不露筋,无蜂窝等缺陷 |
上覆与墙体搭接的内、外侧,应用1:2.5的水泥沙浆抹八角,抹面平滑 |