设计人员在对通信电源设备进行勘察时,应结合局房不同设备特征识别危险源,采取防范措施,保障勘察的安全:

1.   对低压设备进行勘察时,人体或其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1米;对于有高压配电装置(10kV及以下)的地方,应确保人体或其所携带工具与高压带电部分的最小净距离为0.7米。

2.   10kV高压设备或380V低压设备采用下走线方式时,现场勘察应注意地沟的盖板封堵,避免踏空跌落。

3.   10kV高压设备周围设置安全防护栏时,不得跨越。

4.   不得随意触摸柴油发电机组发动机、排烟管部分有可能高温的器件。

5.   在柴油发电机组运行时,尽量不要在油机房内进行勘察。

6.   燃油室内及燃油管路勘察时,严禁明火。

7.   电池室内的不明液体禁止直接触摸。

8.   禁止触摸电力室内任意电源设备的裸露母排。

9.   禁止用手触摸元器件温升情况,应采用红外温度测量设备。

10. 在采用钳形表测量电流时,严禁用手扭动电缆。

11. 不得对各种开关进行分合闸操作。

12. 不得随意翻动挂在配电设备柜体正面的提醒吊牌、不得在值班人员操作电气机构时进行干扰。


举报本楼