53 配网自动化通信安装作业
作业指导书编码:PWZDH-05
安全施工作业票编码: PWZDH-05-01/01
序号        危害名称        风险类型        风险等级        风险控制措施
1        施工区域安全围蔽措施不足        摔绊
扭伤
坠落
打击        中等风险        敷设电缆时,施工区域必须做好安全围蔽及警示标志措施,晚上设置夜间警示灯,防止外人误入工作区域
续表
序号        危害名称        风险种类        风险等级        风险控制措施
2        进入运行中的电缆沟、井内施工作业前,没采取通风排浊措施        中毒
窒息        中等风险        进入运行中的电缆沟、井前先做通风排浊措施;验明确无有害气体后,才能入内作业           
3        敷设过程中,电缆与转角位置、地面过度摩擦        设备破损        低风险        电缆敷设时,从盘上端引出,避免在支架或地面上发生摩擦,转弯位设专人排放,做到弯曲自然,不得小于最小弯曲半径
4        线缆出入口封堵措施不足        设备停运        中等风险        线缆敷设进入电房、设备后及时对线缆进出口进行封堵,并检查其可靠性
5        搬动电缆盖板过程中失控脱手        夹伤
碰撞        中等风险        1.多人搬动电缆盖板时,应协调一致、平稳放置;
2.单人搬动电缆盖板时,应量力而行,抓牢走稳
6        搬动电缆盖板过程中盖板跌落电缆沟、坑内        设备破损        中等风险        1.多人搬动电缆盖板时,应协调一致、平稳放置;
2.单人搬动电缆盖板时,应量力而行,抓牢走稳
7        在封闭运行电缆坑内吸烟        灼(烫)伤
窒息        中等风险        严禁在电缆坑内吸烟或向电缆坑内扔烟头、火柴等火种
8        剥切光缆外护套时失手割伤手脚        割伤        低风险        1.剥切外护套时需集中精神,正确操作防止割伤;
2.使用专用工具
9        电缆沟内施工照明不足        摔绊
碰撞
淹溺
坠落        中等风险        电缆沟内施工应设置足够的照明设施
10        邻近带电设备施工无安全措施        触电        中等风险        1.严格执行“两票制度”;
2.设置安全围栏,挂警示牌;
3.禁止擅自扩大工作范围;
4.设专人监护
11        在湿度较大的环境下不按安全电压等级使用照明灯具        触电        低风险        潮湿季度应先测量空气湿度,并按安全电压要求选用灯具
12        在运行机柜中安装设备隔离措施不足        触电
设备停运        中等风险        做好运行设备、带电端子的防护隔离措施;对金属工具做好绝缘处理,如加套绝缘层
13        电源极性接线不正确        设备烧损        低风险        用仪器检查电源极性,有明显极性标识
14        接地线不良或没接地        设备破损        中等风险        检查接地线,截面满足要求