|
1. 楼层选择原则:为了解决荷载问题,汇聚机房尽量选在首层。但注意(1)在历史上最大雨量(或最大洪水位)季节而机房不受水淹时选在首层,如果地面或地下水有危及首层机房时则机房应严禁选在首层;(2) 对大厦只有地下一层(负一层)时选用首层,若同时有地下二层(负二层)时选地下一层;(3) 对高层住宅(厂房)选用二层或以上楼层。(4)其他与通信无关的管线不能进入通信机房,避免管道渗漏或管线维修影响电信设备的正常运转。(5)机房一般不要选在顶层,避免漏水且夏天空调冷量损失大。 2. 设备搬运条件 现场要勘察设备能否通过楼梯或货运电梯搬运设备。 3. 机房及其周围环境要求:机房应没有明显的振动,没有强噪声和电磁干扰,不存在墙体开裂及墙体渗水。远离煤气站、加油站、餐厅等易燃易爆场地。 4. 机房建筑面积 汇聚机房建筑面积的选择在满足现有需求之外,还要充分考虑未来并预留一定发展余地。根据安装设备的规模以及是否单独设置电池室,一般应考虑在100至200平米之间。 5.机房梁下高度:2900mm~3300mm,设备走线原则上采用上走线架。 6. 楼板荷载:选择楼板荷载应大于600KG/M2或可以加固的机房。当需要加固时,必须咨询物业或楼主是否同意加固。 7. 改造工程土建要求 7.1结构加固 改建工程中对于未达到通信建筑楼地面活荷载要求的机房应进行结构加固。 7.1.1局站应设于下列结构形式建筑内: a) 全现浇钢筋混凝土框架结构 b) 全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构 c) 单层厂房 7.1.2 局站严禁设于下列结构形式建筑内 a) 采用预制楼板的结构 b) 多层砖混结构 c) 临时建筑物 d) 抗震设计不合要求的建筑 7.1.3 局站不宜设于剪力墙设置较多的建筑内 7.1.4 国家对建筑有严格的抗震设防要求,在建设、改建机房过程中,严禁破坏原建筑结构支撑、受力构件,如需改造,应通过委托有相应资质的设计单位进行改造设计方可施工。 7.2楼板、梁加固方法 对于现浇钢筋钢筋混混凝土楼板,根据机房荷载要求,可通过以下方式加固。 7.2.1 加大截面加固法: 对原有结构受力构件进行截面加大,使新增钢筋混凝土与原有结构协同工作提高结构的承载力。其施工工艺简单,对材料要求简便,造价低。可用于提高混凝土轴心受压构件、受弯构件的承载力。但改造施工受场地限制,新增部分自重大,混凝土的养护周期长,其承载力的提高与新旧混凝土的结合情况紧密相关。 7.2.2外包钢(湿式)加固法: 在梁柱等结构构件外包角钢、钢箍等型钢构件,采用先焊接后灌胶的方法使钢件与原结构有效连结共同作用。该方法增加重量小,在施工中只要施工质量合格,外包型钢可完全与原构件共同工作。故其施工质量直接影响受力效果,应由专业加固施工单位进行施工。其可用于提高构件的受压、受弯及受剪承载力。 7.2.3 外部粘钢加固法: 使用建筑结构胶将钢板粘接于结构构件外,提高构件受静力作用时的受弯及受拉承载力。其加固施工周期短,能迅速有效的提高原由结构的承载力,是目前常用的一种加固方法。但因其缺乏动力实验,故只适用于加固构件承受静力作用。且因结构胶的使用环境要求,故其只适用于温度小于50℃;湿度小于70%的环境中。此方法加固时的效果主要取决与施工质量,其施工操作必须由专业施工队伍进行施工。 7.2.4粘碳纤维加固法: 方法、原理类似于外部粘钢加固法,采用多层碳纤维材料粘结与结构构件承载力需提高的部位。能较大提高结构承载能力,是一种较新的利用高新材料进行结构加固的方法。其施工工艺要求高,且施工费用较高,相对于外部粘钢而言成倍增长。 7.2.5 其它加固方法: 改变原有结构传力途径的加固法;预应力加固法等。 7.3 楼板开洞 7.3.1 根据工艺设计要求对各种专业管线通路楼板开洞处理, 如洞口尺寸<300×300mm或Ф300mm者可不进行加固; 如洞口尺寸>300×300mm或Ф300mm者应采取加固等相应措施; 7.3.2 所开洞口应在施工中尽量少断或不断钢筋。 严禁在框架梁、柱上开洞、开槽。 7.4机房的门窗处理 为确保机房的防尘、防水、隔热与抗风,所有机房外窗均应加做一层铝合金玻璃外窗或密闭性能良好的中空玻璃窗。 8. 机房装修要求: (1) 原通信设备间原则上不做大规模的房间改造; (2) 地面:水磨石、耐磨砖; (3) 墙面及顶棚:水泥石灰砂浆抹面、表面涂白色无光漆、防尘漆; (4) 照明要求:照明设计计算点的参考平面高度应为距地面0.8米的水平工作面,垂直面照度(直立面照度)的参考高度应为距地面1.4米的垂直工作面,照明灯应设在二列设备之间,照明灯的高度应比第二层的列走线架高200mm或镶嵌在机房顶的格栅中,用白炽灯或无启动设备的日光灯。0.8米水平面照度:150-200LX,1.4米的直立面照度:30-50LX; (5) 设备间外窗要求:原来无窗的不再开窗;原来有窗但不允许封窗时有条件可设双层玻璃窗或单层玻璃窗,开启扇缝隙加密封条;受阳光直射的窗应采用深色玻璃或贴玻璃纸;允许封窗应封窗; (6) 汇聚机房进出线空洞应用防火泥严密封堵; (7) 机房位于底层时外窗户应加防盗网,做好防盗措施。房门外开应具有防盗防火功能,设备间内应配置消防装置; (8) 机房原则上采用具有防盗功能并向外开的双开甲级钢制防火门,门宽1.2m -1.5mm,(特殊情况下可采用单扇门,门宽不小于0.9m),门洞高不小于2.2m。机房门应设置闭门器,防火弯把门拉手,双扇防火门应设顺序器。 (9) 机房原则上配置手动灭火器,并安装可提供动力环境监控接口的消防烟、温感告警系统;有特殊要求的机房可根据当地消防部门、大厦、小区的相关消防要求采取不同并符合消防规范的消防方案。 (10) 机房装修材料要求:机房内室内屋顶及地面应做防尘处理(刷防尘漆),装修材料应选用耐久、不起灰尘、非燃烧材料(A级防火装修材料)。不得使用木地板、木隔墙及木龙骨吊顶、塑料壁纸等材料。严禁使用木墙裙装饰。 9. 机房消防要求 通信机房消防保护是新建局站建设中的重要环节,随着国家有关消防法律法规规范的颁布执行,各地消防主管部门对消防设计报审、施工报建、检查、验收均十分重视;且通信设备昂贵,加之各单位的负责人、法人将是单位消防责任第一条例的执行,更要求我们在机房建设中高度重视。 9.1机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。 9.2防火分区、防烟分区、气体灭火防护区: 机房区域防火分区应符合原建筑消防设计要求,每个防烟分区一般小于等于500m2,其设计应符合规范要求。气体自动灭火系统防护区宜以固定的单个封闭空间划分。 9.3气体灭火是扑灭通信机房内火灾的主要手段。根据世界气体灭火技术发展趋势,趋向于采用安全、洁净、环保的气体灭火。目前国内亦逐步采用七氟丙烷等洁净气体用于各种气体灭火场所(见附件),也可根据各地消防主管部门意见和具体情况选择通过国家有关部门鉴定的其它气体。应按照《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(建议草案)》等规范进行设计施工,同时针对没有相应国家规范的气体灭火系统可参照《卤代烷气体灭火系统设计规范》进行设计。 9.4七氟丙烷设计与施工应注意以下问题: 9.4.1 防护区的划分,应符合下列规定:防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡;容积不宜大于2000m3;当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于100㎡;容积不宜大于300m3。 9.4.2 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h;防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2 KPa。 9.4.3防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。 9.4.4防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。 9.5七氟丙烷灭火时的浸渍时间,应符合下列规定: 9.5.1扑救木材、纸张、织物类等固体火灾时,不宜小于20min; 9.5.2扑救通讯机房、电子计算机房等防护区火灾时,不宜小于3min; 9.5.3扑救其他固体火灾时,不宜小于10min; 9.5.4扑救气体和液体火灾时,不宜小于1min; 用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。 系统设计与管网计算的设计额定温度,应为20℃。 七氟丙烷的喷放时间,在通讯机房和电子计算机房等防护区,不宜大于7s;在其它防护区,不应大于10s。 储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间的耐火等级不应低于二级,室温应为-10~50℃,应有直接通向室外或疏散走道的出口。 储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1m。 防护区应有足够宽的疏散通道和出口,保证人员在30S内能撤出防护区。 经常有人工作的防护区,当人员不能在30S内撤出时,防护区七氟丙烷的灭火设计浓度必须不大于9%。 设有消防控制中心的场所,各防护区灭火控制系统的动作信息,应传送给消防控制中心。这些信息包括火灾信息捕获灭火动作、手动与自动转换和系统故障等。 防护区的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示的门灯,以及防护区采用了七氟丙烷保护的标志牌。喷放门灯指示,应保持到防护区通风换气后手动去除。 防护区的门应向外开启,并能自行关闭;疏散出口的门,必须能从防护区内打开。灭火后的防护区应通风换气,排风口应直通室外。 应配备空气或氧气呼吸器。 9.6水喷淋及消火栓系统 改造工程中建筑物内原有消火栓系统不得随意改动,必要时要征得当地消防主管部门认可。 属于机房范围内的水喷淋系统予以拆除,同层内走道、办公室及其它公共活动场所的水喷淋系统不得随意改动,必要时要征得当地消防主管部门认可。 9.7装修材料防火 机房内装修材料均应采用A级(非燃烧性)材料。其他部位应尽量采用A级装修材料或B1级以上材料。严禁使用易燃材料,少量可燃材料亦应做防火处理。 局站内应根据规范要求设置手提式或推车式灭火器。灭火剂选择磷酸铵盐干粉或二氧化碳。 9.8消防的配置情况 考虑到汇聚机房的重要性,设置无管网消防自动报警系统及消防气体自动灭火系统。局站内还应根据规范要求设置手提式或推车式灭火器。灭火剂选择磷酸铵盐干粉或二氧化碳。 10. 市电引进 10.1交流电容量 供电系统应满足通信局(站)内所有现有和发展用电负荷,并保证安全供电。 建筑负荷应按照建筑电气设计来确定,通信负荷应以各通信专业的工艺设计提出的负荷为准,一般由建设单位提供设备的技术数据。建筑负荷包括:机房照明、空调用电等;通信负荷应该综合考虑通信设备的本期、近期和远期的用电负荷。 10.2市电引进方案 10.2.1 通信用交流电源应利用市电作为主用电源。 10.2.2 根据通信局(站)所在地区的供电条件,线路引入方式及运行状态,将市电分为四级,其划分条件应符合下列要求: 10.2.2.1 一级市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线。该两路电源不应同时出现检修停电,平均每月停电次数不应大于1次,平均每次故障时间不应大于0.5h。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。 10.2.2.2 二级市电供电应符合下列条件之一的要求。 a) 有两个以上独立电源构成稳定可靠的环形网上引一路供电线。 b) 有一个稳定可靠的独立电源或从稳定可靠的输电线路上引一路供电线。 c) 二级市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电次数不应大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6h。 10.2.2.3 三级市电供电为一个电源引入一路供电线,供电线路长、用户多、平均每月停电次数不应大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8h。 10.2.2.4 四级市电供电应符合下列条件之一的要求。 a) 由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到第三类市电供电要求。 b)有季节性长时间停电或无市电可用。 10.2.3 对于由机房业主低压配电屏上直接提供的电力,应作详细调查: a) 业主已有的外市电符合上述某种市电分级的,应参考执行; b)业主低压屏提供的两个低压开关容量应满足设计要求。 10.2.4 一类、二类通信局(站)及数据中心应采用一级供电;三类局(站)应采用一级或二级市电;四类通信局(站)应尽量选用高级别的市电。汇聚机房采用二级市电,有条件采用一级市电。 10.2.5 通信局(站)宜采用专用变压器。 10.2.6 通信局(站)内低压供电线路不宜采用架空线路。 在交流引入线接入低压电源配电柜前须加装B级防雷器,具体防雷器的型号及规格应视机房内设备用电情况确定。 若物业可以提供接电端子,并勘察引进电源线的布线路由; 若物业大楼本身不能提供机房交流电源的引接,则咨询甲方(网通或物业)市电引进的方案,是从附近的变压器引接或者需要供电局独立为甲方新建变压器。 在满足通信局(站)用电负荷要求的前提下,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。低压交流供电系统应采用三相五线供电,有条件接入两路不同电源的机房,应尽量接入两路电源,选取其中级别高的或更稳定的电源作为主用,另一路作为备用;以保障设备的正常运行。 10.3供电系统 10.3.1汇聚机房所需的市电容量应不小于30KW,要求市电引入为三相五线制,采用ZR-RVV-1000-3*35+2*16平方毫米的电力电缆。汇聚机房通信电气包括机房内的普通照明,事故应急照明、空调及其配电、机房接地以及市电引入等。 10.3.2电池的容量和供电时间的配置 a)汇聚通信机房按照交流三类市电供电方式、蓄电池组按照12小时放电率、近期-48V直流用电量为基本参数进行配置蓄电池容量,蓄电池组的容量应按近期负荷配置,同时应考虑中远期发展的需要。 阀控式密封铅酸蓄电池的容量应按下式计算: 式中:Q-蓄电池容量(Ah); K-安全系数,取1.25; I-负荷电流(A); T-放电小时数(h); η-放电容量系数,见表; t-实际电池所在地最低环境温度数值。所在地有采暖设备时,按15℃考虑,无采暖设备时,按5℃考虑; α-电池温度系数(1/ ℃), 当放电小时率≥10时,取α=0.006;当10>放电小时率≥1时,取α=0.008;当放电小时率<1时,取α=0.01。 两组蓄电池应按规定摆放整齐,蓄电池组之间的净空间距应不小于800mm。 阀控式铅酸蓄电池放电容量系数(η) b)汇聚通信机房蓄电池需根据机房设备配置,一般按每组300-600AH配置,共二组。 c)需自备发电机组一台。 11. 接地电阻 考虑广州地区为雷区,当采用联合接地时,接地阻抗应达到1欧姆以下; 大楼若有联合接地系统,并且地线引接长度不会过长(一般不要超过100米),则可以从大楼接地系统引接,需要勘察接入点位置及布线路由; 大楼若不能提供合格的接地系统,需新作地线埋设,现场具备30米×1.5米长条形或10米×5米矩形地面以便埋设地线。 严禁用建筑物内的钢筋代替地网。 12. 线缆进出局 光缆、电缆的进局、出局需要便利,能满足机房外局前井的开挖建设。 13. 机房空调及室内环境要求 13.1通信机房内所用专用空调须采用交流三相五线制空调。 13.2 根据通信局(站)房间的性质,结合通信工艺的要求,将房间室内环境要求分为A、B、C三级: 13.2.1 A级:室内温度:21~25℃; 室内相对湿度:40~70%,室内相对湿度精度:5~10%; 适用:一类、二类机房、IP高端设备机房、IDC机房。 13.2.2 B级:室内温度:18~28℃; 室内相对湿度:20~80%,室内相对湿度精度: 10%; 适用:三类、四类机房及低端IP设备机房、传输机房、交换机房、网管室、计费机房、电力电源室等。 13.2.3 C级:室内温度:10~35℃; 室内相对湿度:10~90%; 适用:办公区域及辅助用房。 13.3 机房洁净度: 灰尘粒子浓度(B级): 直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤3500粒/升 直径大于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/升 气体浓度(气体浓度要求见下表,通信设备机房按二类考虑) 气体浓度 注1)灰尘粒子不能是导电的、铁磁性的和腐蚀性的。 2)测试标准是在环境温度为25±5℃,相对湿度为40-48%的条件下确定的 13.4 电磁干扰 电场强度≤130μV/m 磁场强度≤800A/m 13.5 噪声 一般情况下,通信机房内的背景噪声不宜大于60dB。 13.6 静电干扰 通信设备机房地面的静电泄漏电阻应符合下列规定: 温度为15~30℃、相对湿度为30~75%时,地板系统电阻为1.0×105Ω~1.0×109Ω。 静电电压绝对值应小于200V。 静电保护接地电阻应不大于10Ω。 静电的测量方法应符合行标YD/T745-95《通信机房静电防护通则》的要求执行。 13.7安装要求 能够满足空调室外机的安装位置需求,满足空调的有组织排水。 汇聚机房间室内环境要求分为B级。 14. 物业资料 若物业有建筑及强弱电施工图纸,则尽量拿到相关资料。 15. 汇聚环网 新建汇聚机房需考虑到光纤接入是否方便,与现有光缆接头盒或光交接箱较近,并考虑与其它的汇聚机房组成环网,进行业务保护。
|