1. 概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1 IDC机房基础建设 1.1.1 机房选址 选择合适的地点进行机房建设是IDC机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 u 使用面积达到规划的要求 u 建筑物内部由扩展空间 u 避免附近存在较强的电磁干扰源 u 所在建筑物本身及周围无安全隐患 u 便于光纤的接入 u 足够的电力容量及用电安全性 u 楼板承重满足功能需要 u 楼层净高符合使用要求 u 专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 u 能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为IDC机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的IDC机房的重要保证。 通过我们对IDC系统的认识和了解,下面规划出一个IDC工程应该具备的若干子系统。 (1) 装修子系统 (2) 电力及地线子系统 (3) 空调冷却及新风子系统 (4) 烟雾检测及灭火子系统 (5) 漏水检测子系统 (6) 门禁保安及监控子系统 (7) 结构化布线子系统 (8) 事故广播子系统 (9) 设备总控子系统 (10) 监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是IDC机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的IDC机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 u 制定先进,严格,规范的施工组织计划 u 严格执行质量管理体系,确保工程按质按时完成 u 强化流程管理,优化工序,使各专业紧密配合,达成高效优质 u 协调处理总包机各分包之间的施工关系 u 所有设备材料的采购尽量采取集中采购的方式,从而确保质量 u 所有分步工程完成后组织分步验收 u 隐蔽工程封闭前组织对隐蔽工程的验收(如调顶,防静电地板等) u 建立监理管理制度 u 严格进行竣工验收 1.1.4 机房建设系统服务 对于任何一个工程而言,项目现场的结束并不意味着工程的圆满完成。机房建设工程还包含着对客户的支持,对工程的各种形式的维护。 u 对IDC机房建设提供全程跟踪咨询服务 u 对IDC机房建设各子系统进行规划设计 u 对承建的IDC机房进行全面保修期维护 u 对各类IDC机房提供保险合同终身维护 2. 总体规划 该数据中心机房可用总面积约为1000平米。 2.1 功能区划分 根据数据中心功能划分以及消防安全考虑,数据中心机房将分成如下部分,中间采用防火玻璃隔墙。 数据中心机房各功能分布如下: 2.2 工程范围 2.2.1建筑部分 u 抗静电活动地板(APC公司监制)敷设及铝塑板饰面大下班隔墙安装; u 格满林板墙安装 u 浦飞尔吊顶安装 u 各类门安装 2.2.2 电气部分 u 机房动力配电系统 u 机房UPS电源配电系统 u 机房照明及应急照明系统 u 机房直流地机\直流地网及静电泄漏地网; u UPS不间断电源安装; u 各类用电设备安装; u 配电系统消防联动部分。 2.2.3 空调新风及漏水监测系统 u 空调机安装 u 新风系统制作安装,新风机安装; u 排风系统制作安装,排风机安装; u 对空调机及其上下水管设置定位漏水检测系统。 2.2.4门禁监控系统 u 数据中心机房,控制室,电源室及大户室,客户操作室的入口处设置不同的进入等级; u 保安监控系统,设置摄像头接头,监控设备。监控设备设在值班室。 2.2.5消防报警及自动灭火系统 u 采用消防及自动灭火系统,设置烟感,温感探测器; u 采用FM200气体灭火系统,使用自动,手动及机械操作。 2.2.6 中心设备监控系统 对下述系统及设备提供24小时全天侯监控。 u UPS不间断电源 u 配电柜 u 紧急发电设备 u FM200气体灭火系统 u 门禁系统 u 其他 2.2.7 结构化布线系统 u 机架设备 u 网络设备布线 u 服务器监控设备布线 u 电话设备布线 2.3 设计依据 本工程设计施工依据的国家有关标准和规范主要是: 国家标准《电子计算机机房设计规范》 国家标准《计算机机房场地技术要求》 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》 国家标准《计算机站地安全技术》 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》 客户公司关于数据中心机房的有关技术要求 其他重要标准 电力保障部分参照标准》 《低压配电设计规范》 《电子计算机机房设计规范》 《计算站场地技术要求》 《供配电系统设计规范 》 《高层民用建筑设计防火规范》 综合布线部分参照标准 中国工程建设标准化协会标准——建筑与建筑综合布线系统工程设计规范CECS72:95 2.4 工程设计概要 这里我们将对IDC机房中的部分设计情况进行简单的介绍,从而体现我们的设计思想。具体内容可以在建议书的其他相关章节找到。 2.4.1 建筑部分 数据中心机房是高技术的信息产业用机房。为了保证数据中心机房的安全可靠,正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准,行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。 从消防和成本的角度考虑,按照消防部门的相关规定每个防火区面积不能大于500平方米,我们把机房分成四个防火区,即吊顶上部防火去,防静电地板下部放火区以及主机房的两个防火区 数据中心内地板建议采用全钢抗静电地板,我们推荐的是世界品牌德国美露全钢抗静电活动地板。 2.4.2电源及空调部分 机房的电源室应设计位于方便强电引入的地方,同时建议UPS电源室楼地面做加固处理。对于后备发电机组,建议放置在地下。 机房采用恒温湿专用空调,送风方式为下送风上回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止精密空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测波报警系统。 为了保证机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,我们设计了净化新风系统,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也维护机房内的正压需要。 2.4.3门禁及安全监控部分 在用户机房内进入数据中心机房,控制室和UPS电源室的地方给工作人员分别设置了进入权限和历史记录的门禁区系统。对于控制室,客户操作室以及大户操作室同样采用权限和历史纪录门禁管理。 采用可调摄像头对重要部位进行实时录像监控,采用16个摄像头进行不同方位的图像采集。录像采用硬盘存储,从而提供回放画面质量。 2.4.4服务器监控部分 由于数据中心存在大量的服务器设备,同时必须考虑客户租用中各种不同的形式,我们采用了远程监视管理的方式,对服务器进行管理。 3.装饰子系统 3.1装修设计方案说明 本机房为高科技信息产业用机房,为确保机房安全可靠,运行正常,安全依据国家标准,行业标准及规范进行设计,尤其在防火安全方面,按照一级防火要求进行设计。 因本工程楼层高为4米,机房设计地板安装高度0.35米;机房净高为2.7米,吊顶以上空间高度约为0.95米,为节省能源,故采用双层调顶。 机房建筑面积950平方米,大开间大跨度框架结构,为确保各机组规范安全布线和机房设备合理化分布,将机房分为两大功能区: 3.1.1 主机房区: 为一634平方米的主机室,考虑到消防安全,用防火卷帘门将其均分成两部分。 1. 地面采用全钢活动抗静电地板,执行《计算机机房用活动地板技术条件》标准,敷设高度350mm,以利于强弱电的布线,同时也为符合主机设备要求的送风静压室内提供空间; 2. 墙面进行高级抹灰,达到墙面平整,减少积灰面。面刷高级亚光浅色乳胶漆,色调淡雅柔和,避免产生眩光,同时易于清洁,不起尘; 3. 主机房,辅助工作区的大部分隔墙采用轻钢龙骨防火石膏板隔墙,内填岩棉,具有很好的灵活性,为日后机房设备发展变化提供了可能性,同时具有很好的隔音,隔尘功能。大户室,控制室与主机室之间隔断为不锈钢落地玻璃隔断,以利于工作人员监控主机运行状况,玻璃间缝隙及玻璃与框之间间隙进行打胶封处理。 4. 吊顶采用双层吊顶,上一层为防火石膏板吊顶,即可降低空调能源,又可减少消防气体的用量。下层采用条形微孔铝扣板吊顶,不易必变形,且具有限好的吸音效果,同时作为回风静压室,以利于形成吊顶上空间均匀回风。 5. 根据消防要求,用防火卷帘门将主机房分成小于500平方米的两个区域,每个区域各有二个消防出口,便于人员疏散,出口处安装钢质防火门。 6. 总之,所有装饰材料的选用,必须确保主机房气密性好,不起尘,易清洁,并在温,湿度变化作用下变形小。 3.1.2 辅助工作区间: 包括光缆室,钢瓶室,空调机房,新风室,值班室,大户室,控制室,更衣室,UPS室,配电室,为主机房提供各种服务。 1. 值班室,大户室,控制室,更衣室,UPS室采用全钢活动抗静电地板,执行《计算机机房用活动地板技术条件》标准,敷设高度350mm。其它辅助室在保证其使用功能的情况下,尽量降低工程造价,故采用瓷砖地面。 2. 室内隔墙主体为轻钢龙骨防火板隔墙,内填岩棉,符合消防防火规范。钢瓶室为轻钢龙骨双面双层防火石膏板隔墙,内填岩棉板,达到防火等级要求。空调机房,新风机房室内墙面进行消音,隔音,防火处理。 3. 空调机房,新风机房室内顶面进行消音,隔音处理。配电室考虑到线管,线槽敷设复杂,故不予调顶。其它房间仍采用条形微孔铝扣板吊顶。 装修材料的选定完全执行国标,必须具有消防,净音,防静电,保温等条件的标准,同时确保主机房气密性好,不起尘,易清洁,并在温,湿度变化作用下变性小。此外装修后的机房整体环境不仅要规范,安全,优雅,同是又能为工作人员提供良好工作条件,也为机房设备提供维护保障功能。 3.2设计依据 根据机房平面图 国标GB2887即“计算机场地技术条件”。 国标GB50174“电子计算机机房设计规范”。 3.3主机房环境设计指标 温度:24+1度。 相对湿度:50%+10%。 尘埃:静态条件下粒子径>0.5um,个数(25000个/dm3)。 工作<1欧姆,零地电位差<1V。 照度:主机房>400Lx,辅助>300Lx,应急照明>5Lx。 静电电位<1KV. 3.4 设计概况 装饰装修部分 (1) 走廊,钢瓶室,空调机房,配电室,新风机房为地砖地面。其它区域为抗静电活动地板(600×600)。钢瓶室,主机房为砖混墙,控制室,大户室局部墙体为不锈钢玻璃隔断,其它为轻钢龙骨防火石膏板隔墙,内填岩棉板。除钢瓶室,空调机房,新风机房外均为微孔条形铝扣板吊顶。 (2) 所有房间静电活动地板标高0.35米,室内吊顶标高为3.05米,房内净高为2.7米。 (3) 为降低空调能源及消防气体用量,专用空调区域内增设一层防火石膏板房顶,标高为3.6米,与梁平。 (4) 钢瓶室隔墙为达到防火等级要求,采用砖混墙。 (5) 各功能间装饰内容见《机房装饰施工做法清单》。 3.5 其他 1. 本设计图纸原建筑地面标高为0.00M. 其它未尽事宜在施工图中给予详解。
|