一、填空:(满分60,每题4分)
1、 通信局(站)防雷接地工程应建立在联合接地、均压等电位、分区保护的基础上,并应根据电磁兼容原理,按防雷区划分原则,对防雷器的安装位置进行合理规划。
2  通信局(站)雷电过电压保护工程,必须选用经过国家认可的第三方检测部门测试合格的防雷器。
3、通信局(站)的接地系统必须采用联合接地的方式。
4、大(中)型通信局(站)必须采用TN-STN-C-S供电方式。
5、通信局(站)常用的三种供电方式:TN-S、TN-C-S、TT供电方式。
6、配电室、电力室、发电机室内部主设备的接地线,应采用截面积不小于16mm2的多股铜线。
7、跨楼层或同层布设距离较远的接地线,应采用截面积不小于70mm2的多股铜线。
8、在接入网、移动通信基站等小型局(站)内,光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒内可靠接地,并应用截面积不小于16mm2的多股铜线引到局(站)内总接地排上
9、 接地线中严禁加装开关熔断器
10、局站机房内配电设备的正常不带电部分均应接地,严禁作接零保护
11、室内的走线架及各类金属构件必须接地,各段走线架之间必须采用电气连接
12、光缆接头处两侧金属构件不应作电气连通。
13、交接箱地线接地电阻应不大于10Ω
14、移动基站地网应由机房地网铁塔地网或者由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。
15、通信局()交流电源系统的雷电过电压保护应采用多级保护逐级限压的方式。
二、选择:(满分40,每题4分)
1、铁塔四角包含机房时,接地系统应利用建筑物基础和铁塔四角外设的环形地网作为其接地装置,接地网面积应大于( B )
   A  25m×25m    B  15m×15m     C   5m×5m
2、天馈线接地排严禁连接到( C )。
   A  室内接地排   B  变压器地网     C   铁塔塔角
3、本地网通信枢纽楼及通信生产楼属于 B
   A  特殊设防类(甲类)     B  重点设防类(乙类)      C标准设防类(丙类)
4、通信局(站)雷电过电压保护应采用 (  B ) SPD
   A  电源开关型   B  限压型     C   组合型
5、可插拔防雷模块严禁 ( B ) 作为80kA120kA等量级的SPD使用。
   A  串联      B  简单并联     C   合并
6、天津市年平均雷暴日数为29.3 ,属 ( B ) 区。
   A  强雷      B  中雷     C   少雷
7、当通信局(站)采用供电线路由架空引入时,应将交流供电系统第一级SPD的最大通流容量向上 ( B )
   A  降低一个等级     B  提高一个等级    C   提高二个等级
8、移动基站站内、外使用的电源配电箱应安装断路开关或加装自恢复功能的智能重合闸过流保护器,不得安装 ( A )
   A  漏电开关     B  熔断器    C   保安单元
9、使用模块式电源SPD时,引接线长度应小于( B )SPD接地线的长度应小于1m
   A  3m            B  1m        C   2m
10、使用箱式SPD时,引接线和接地线长度均应小于 ( B )
   A  3m            B  1.5m        C   2m