1.1 组网架构对比 (1)如上图所示,全光网网络架构采用扁平化二层架构,各类业务直达数据中心;传统以太网络一般采用三层架构; (2)全光网配线布线可覆盖20-40KM;传统以太网配线布线仅能覆盖90M。 1.2 布线系统架构对比 1.2.1 布线系统架构对比 从全光网、以太网布线系统架构来看,全光网网络架构采用扁平化二层架构,,以太网络一般采用三层架构;全光网布线采用全光纤无源全介质网络,以太网布线干线系统采用光缆、配线系统采用5e类(超5类)、6类、7类布线。 1.2.2 配线设备设置对比 (1)全光网配线设备主要为光分路器或者光配线箱,设置位置应综合考虑光缆投资、PON口及光分路器端口使用效率、便于维护、网络优化改造和技术升级改造等因素。应根据PON系统支持的最大光分路数、可传输距离、带宽规划以及用户的规模和分布密集度等因素综合考虑确定采用的最大光分路比。可采用一级分光方式或者二级分光方式,二级分光级联后总的光分路比应不大于PON系统允许的最大光分路比。宜采用相对集中设置方式,当用户较密集时可适当靠近用户端设置;可以设置在楼层弱电间或者办公区。 (2)以太网布线时配线设备主要为接入交换机及配线架,设置位置主要为楼层弱电间,需要足够的空间和供电且覆盖范围小于100m。
1.3 布线系统设备及线缆选型对比 1.3.1 全光网布线系统光缆容量选型 (1)光缆芯数应满足各种业务对光纤的使用要求和光分配点的容量选择。 (2)每个ONT/ONU应根据用户分布情况灵活配置(光纤(缆)配置表)。 光纤(缆)配置表 (2)光纤光缆选型 1)光缆中光纤宜采用G.652单模光纤。 2)当需要使用弯曲不敏感光纤时,宜选用模场直径与G.652光纤相匹配的G.657类单模光纤。 (3)光缆结构的选择应符合以下要求。 1)室外用光缆应根据线路路由的实际环境条件、可采用管道、直埋、架空、路面微槽或架空微型自承式等敷设方式。 2)室内用光缆根据实际应用场景、主要分为垂直布线、水平布线敷设方式。 a) 垂直布线光缆结构宜采用干式结构+紧套光纤+非延燃外护层,可选用GJJV、GJFJV、GJDV、GJFDV、GJBJV、GJBFJV、GJBFJH、GJPFV、GJPFJV、GJFJH、GJFJBH等型式。 b) 水平布线光缆结构宜采用干式结构+非延燃外护层,可选用GJX(D)V、GJXF(D)V、GJX(D)H、GJXF(D)H、GJFJV、GJXJH、GJFJBV、GJFXBH、GJFJVV、GJJG02等型式。 c) 室内布线入户光缆结构宜采用干式结构+非延燃外护层,宜选用GJXFV、GJXFH、等型式。
|