一、引言
目前5G牌照发放在即,2020年5G网络将投入大规模商用,届时将支持大量垂直行业的新应用,例如智能家居、智慧医疗、智慧城市、自动驾驶和VR应用等,这些业务场景在安全、时延和可靠性等方面有不同要求。
CORD(Central Office Rearchitected as a Datacenter)是一种实现这种新型基础设施的解决方案,将运营商传统机房重构为数据中心架构,从而实现服务敏捷地从云端扩展到接入网侧[1]。
基于网络云化和新老系统/能力开放,下一代通信网络建设规划应突破行政体制框架,转向以 DC为核心的组网新格局[2]。 DC是SDN/NFV新型网络的基础。现有CO机房改造为边缘DC将成为现网向SDN/ NFV架构演进的重点[3]。
本文主要对边缘DC机房的基础配套设备建设项目层面进行研究,应用风险管理知识,对边缘DC机房建设的风险因素进行识别,而后应用AHP-FCE方法对DC机房风险进行评价,找出DC机房建设中的关键风险因素,并对锦城边缘DC机房建设项目整体风险进行评价,对识别出的风险因素采取有效的应对策略,同时提出边缘DC机房建设项目的风险监控方案。
二、边缘DC项目风险识别
通过全面系统的识别了边缘DC机房项目的风险因素,将边缘DC机房项目中的风险划分成 6 个大类风险因素。
(1)规划立项风险
项目立项是边缘DC机房项目的前期阶段重要工作,决定了该项目的项目范围、项目投资金额及计划进度。在立项阶段主要是对中国电信S市分公司各类型用户发展数量及流量增长的预测、对下一代网络部署模式的规划,对边缘DC机房项目的技术可行性和经济合理性进行科学预测和分析,对边缘DC的网络层级位置、地理位置进行规划,对项目的完成时间进行初步的计划,以及对各项机房建设条件进行分析。
(2)技术风险
边缘DC机房项目包含土建改造、电源、空调配套、智能监控等多个单位工程。本环节制定建筑结构、变配电、发电机、不间断电源、空调制冷和消防监控等设计方案。例如,边缘DC机房既包含-48V供电的不可云化专用网络设备,也有NFV业务采用的X86通用服务器,电源配电方案、机房空调技术方案要兼顾2种类型设备的要求,设备供电设备达不到业务设备要求、选型设备安装条件与机房条件不符、选用设计方案不合理,都会产生技术风险。
(3)管理风险
边缘DC机房项目中由于进度计划、费用预算、组织协调、质量管理等管理工作偏离计划要求造成工期拖延、预算超支、质量不达标等风险。
(4)人力风险
边缘DC机房项目是一种包含多个专业,现场管理水平要求高、技术密集的项目,对各级管理者、各单位工程师、施工人员都提出了相应要求,包括良好的职业道德和称职的专业技术水平。
(5)社会环境风险
社会环境风险包括边缘DC机房项目紧邻公众活动空间,因为发电机、空调、设备风扇等产生一定的噪音,通信机房的发电保障、生产运行易受到公众阻挠,极易出现施工困难、工期延误、运行保障困难、机房费用超标等现象,极端情况可能导致业务中断。
(6)机房风险
机房相关特性如承重指标差将直接限制大容量蓄电池的安装,机房使用效果将大幅受限,机房改造加固会造成费用、进度目标的偏离。机房外部配套设施主要有市电引入用变压器、发电机、空调室外机,此类室外附属设施的安装条件对机房的使用效果也产生了较为重要的影响。市电引入容量是否足够也是一个重要风险因素,计划采用供电局直供电方式引电,保障供电质量。
三、边缘DC机房风险应对
针对边缘DC机房建设中面临的主要风险规划风险、设备环境风险、机房风险可采取一下风险应对措施。
业务预测准确度可采取采取的风险应对措施为风险转移与风险减轻策略,与咨询单位签订合同,请专业咨询单位进行业务发展规划预测,加强与单位内部家庭与客户部门关于用户数量预测的沟通。
网络重构目标清晰度风险可采取风险减轻的应对措施。按照集团公司下发的网络建设规划指引和DC机房建设规范进行网络规划,委托业内高水平咨询公司提出网络重构解决方案,加强与省级公司网络建设部门关于网络重构目标规划的汇报沟通。
汇聚区域划分合理性风险可采取风险转移和风险减轻的应对措施。汇聚区域划分工作涉及现有网络资源整合重组,因此汇聚区域划分须委托设计水平高、掌握本地网资料情况比较透彻的设计院进行,同时汇聚区域规划采用会审制度,网络运营部门、无线业务部门等相关部门参与会审。
机房层高承重面积风险可采取风险回避、风险转移。机房选择应遵守宁缺毋滥的原则,在选择机房时要严格按照规范标准选择机房,严重不达标的机房应采用风险回避措施,中止项目进行。对机房承重要求能够达到规范要求的80%经过加固改造可以达到规范要求的情况,可采取风险转移措施,选择资质达标的加固单位签订机房加固合同,应优先选择原建筑结构设计单位或同级资质的建筑设计院进行方案审核,同时将加固方案报当地建设部门进行审批备案,对机房风险进行转移。
机房外部设施空间风险可采取风险转移和风险回避的应对措施。机房选址时应充分考虑发电机、空调室外机等外部设施的安装条件,应与房地产开发商和物业充分沟通确认,将机房外部设施空间改造委托房地产开发商或物业进行,减少后期纠纷隐患。
机房稳定性风险主要是产权问题,可采取风险回避的应对措施。一旦机房稳定性出现问题,机房将进行搬迁,造成前期光缆管道、市电引入、土建改造加固投资的浪费,且风险可控性差。机房须选择自有产权机房,从机房决策购买环节开始保证机房产权清晰,无法律纠纷等隐患。边缘DC机房选购时应按照1kw/m2的标准进行评估,且引电方式尽可能选择供电公司直供电方式。在选购新建房产时,可尽早与房地产商沟通引电问题,在购房合同中提出直供电引电要求,由房地产开发商申请直供电。
四.结语
边缘DC机房是下一代网络基础设施中重要的一部分,机房建设面临环境复杂、资源受限、等诸多困难,面临多种风险因素。
边缘DC机房建设要注重提高前期阶段的网络建设规划质量。边缘DC机房建设与前期阶段网络规划息息相关,前期网络建设规划做到预测业务发展规模、汇聚区划分合理,对管道、光缆、基站等资源进行统一规划,数据、承载网、无线网多个专业多个层面规划做到互相衔接协调,这样才能有效的对边缘DC机房选址建设起到支撑和指导作用。
边缘DC机房项目应重视社会环境稳定因素,项目前期阶段可行性研究报告(或项目建议书)应增加项目的社会稳定评价内容,尽可能的在前期阶段合理评价社会稳定风险因素水平,机房与公众住宅按照规范保持一定的距离,发电机、空调制冷设备选型应选择噪声污染小的方案,减少生产对周边公众日常生活的影响,避免产生与周边群众的纠纷。
引入全寿命周期风险管理理念,考虑从规划设计到报废的整个寿命周期,将CAPEX与OPEX统筹考虑,针对DC机房功率密度高的特点,边缘DC机房应结合不同机房特点选择PUE指标优秀、方案可靠性强的机房电源及空调制冷方案,降低边缘DC机房全生命周期成本(LCC)。
边缘DC机房项目的风险管理是一个长期的动态的循环过程,通过系统的风险识别、评价、应对、监控的过程,将有效控制项目风险,提高通信工程项目管理水平。
|