电杆抱箍个数=配盘长度 X 28.28 (主城区)
电杆抱箍个数=配盘长度 X 24.24 (山区)
钢绞线:0.221Kg/
拉线:3.8Kg/
铁线:架设吊线:1.5铁线,1公里需要0.1公斤,4.0铁线2公斤,3.0铁线(平原1公斤,丘陵1.2公斤,山区2公斤)
      架空光缆:1.5铁线,1公里需要0.61公斤(32芯一下)
                1.5铁线,1公里需要1.02公斤(32芯一上)
      管道光缆:1.5铁线,1公里需要3.05公斤,4.0铁线20.3公斤
衬环:和双槽夹板数量一样
挂钩、卡钉:2.06/
保护软管:25/公里 或者 每根电杆0.3 280633748
挂钩法架设架空光缆:
光(电)缆挂钩/卡钉的使用量=布放光(电)缆长度(公里)×2060
线路工程材料
1. 光缆
丈量长度+接头余留(一边大概8-10米)+千分之七损耗
  如果是靠局方的一盘光缆,还需要加上进局光缆(50-100米)
2. 接头盒  
一般2公里一盘光缆,在图纸上配盘后,可得出接头个数。通常100个接头允许损耗1个接头盒
3.钢绞线
     7/2.2钢绞线一般用于吊线、双方拉及四方拉的侧拉以及少量用于角杆辅
助装置、仰俯角辅助装置上
     7/2.2钢绞线=吊线每公里221.27公斤×吊线公里数+拉线每条3.02公斤×拉线条数+辅助装置每套2公斤×辅助装置套数
     7/2.6钢绞线一般用于拉线以及辅助吊线
     7/2.6钢绞线=拉线每条4.41公斤×拉线条数+每公里322.27 公斤×(辅助吊线长度+高桩拉线长度)
      7/3.0钢绞线一般用于拉线(对应于吊线是7/2.6的情 况)比如说辅助吊线的拉线
     7/3.0钢绞线=拉线每条5.88公斤×拉线条数
4. 镀锌铁线
4.0铁线一般用于吊线、引上钢管的帮扎、电杆的避雷线以及角深在5-10米时制作的角杆辅助装置,还有木围桩、木帮桩等加固保护装置、木撑杆,横木拉线,极少使用。
4.0铁线=2公斤×吊线公里数+1.2公斤×引上钢管处数+(0.2公斤、1.5公斤、2公斤)×避雷线处数+1.5公斤×辅助装置个数     
3.0铁线一般用于拉线的制作(另缠法),吊线、辅吊、仰俯角辅助装置
3.0铁线=制作拉线用量+架设吊线用量+架设辅吊0.6公斤每100米+仰俯角辅助装置0.6公斤每个
1.5铁线一般用于拉线、吊线的帮扎封口、辅吊、吊线辅助装置、仰俯角辅助装置帮扎收尾、架设架空光缆余线的帮扎等   
1.5铁线=制作拉线用量+架设吊线用量+架设辅吊0.03公斤每100米+吊线辅助装置、仰俯角辅助装置0.02公斤每个+帮扎光缆余线用量+引上光缆和室内通道光缆的用量
5.电杆
在图纸上数出,1000根有3根的正常损耗
6.抱箍
拉线抱箍D164,一般用于拉线及吊线终端数量由施设图上数出+俯、仰角辅助装置  
单吊线抱箍D164,一般用于吊线的制作数量由施设图上数出
双吊线抱箍D164,一般用于一条杆路,同时新装2条吊线的情况,数量由施设图上数出
7.穿钉
镀锌穿钉16×60:一般用于吊线抱箍,每单吊线抱箍3只,每双吊线抱箍4只     
镀锌穿钉=3×单吊线抱箍个数+4×双吊线抱箍个数
镀锌穿钉
镀锌穿钉18×60:一般用于拉线抱箍,每拉线抱箍2只      
镀锌穿钉=2×拉线抱箍个数
8.三眼夹板      
三眼单槽夹板:一般用于吊线抱箍,每单吊线抱箍1付,每双吊线抱箍2付   
三眼双槽夹板一般用于拉线(夹板法)及吊线的终结(夹板法)     
一条拉线对应2付三眼双槽夹板(7/2.6及以下)   
一条拉线对应4付三眼双槽夹板(7/3.0)
9.衬环
衬环一般用于拉线、吊线终结、吊线连接、辅助装置等
五股衬环对应于7/2.2、7/2.6钢绞线     
七股衬环对应于7/3.0钢绞线      
衬环=拉线条数+拉线抱箍个数+仰俯角辅助装置套数+2×角杆辅助装置套数+2×吊线连接处数
10. 镀锌钢卡
一般用于拉线(卡子法)、吊线的终结(卡子法)以及角杆辅助装置
7/2.2、7/2.6钢绞线对应8号钢卡,7/3.0钢绞线对应10号钢卡   
一条拉线6只钢卡,角杆辅助装置需4只8号钢卡,4只10号钢卡。
11. 挂钩(35mm) 2060只/每公里×敷设光缆公里数
12. 钢柄地锚   
与拉线数量相同,损耗量1000根损耗3根   
16×2100、12×1800
13. 水泥地块(水泥拉盘)
与钢柄地锚数量相同
14.
子管     
在架空光缆工程中主要用于保护光缆,引上引下光缆。     
28/34mm塑料子管     
架空光缆敷设中每公里需25米子管,室内通道光缆每100米需要103米子管,以及在引上光缆时看情况,引上人手孔距电杆有多远,一般都非常近
15.光缆余线架
用于架空光缆接头处,一个接头2付光缆余线架
16.电力线保护板
用于吊线与电力线交越的情况,2边各超出电力线1米左右,按实际统计
17. 一些水泥制品,比如水泥圆盘、卡盘等,主要用于土质比较松软的地方。
18. 水泥,主用用于石护墩,
19. ***、***、导火索主要用于立杆、拉线遇石质的情况