从多个角度来看,如果碰上这样的设计方案,监理审图或者甲方把关时,主要了解几个问题是否解决:
1、单独的蓄电池室是否与外界全封闭且隔断墙体达到了2小时以上的防火要求;
2、单独的蓄电池室是否采用甲级钢制防火门;
3、★该室是否配有足够换气量的机械通风设备,每小时整空间换气效率高于6次;
4、★该室机械通风设备采用的电力是否足够可靠,在市电停电的状态下能在极短的时间内予以启动(在蓄电池泄放能量过程中对工作温度要求较高,如果在断电情况下空调不能尽快启动,这种状态下电池组容易排气,主要排放物含有氢气,因此,作为降低氢气浓度使其瞬间或者极短时间内将室内混合氧气的混合物浓度下降至爆炸范围外的主要设备,机械通风设备的输入电源是要求非常可靠的。)
5、如果预算和空间允许,建议新风换气装置采用双备份的方式;
6、其他要满足一些消防规范,配置气体灭火装置、进出线缆空洞注意封堵、以及蓄电池间彻底的等电位接地连接、地面承重安全等就不展开举例了,这里单就是否采用防爆要求进行电气设计做解释。