通信线路工程安全生产交底
一、 架空光缆安全要求
1、一般安全规定
(1)患有心脏病、贫血、高血压、癫痫病和其他不适宜高处作业人员不准从事高处作业;从事高处作业人员在身体不适或患病期间,不准进行高处作业。
(2)作业人员应正确使用个人防护用品;必须戴好安全帽,并系紧帽绳;使用的安全带必须扣牢。
(3)作业人员必须穿绝缘软底鞋,禁止赤脚、穿拖鞋作业。
(4)作业前,必须确保作业工具齐全、可靠;所用材料放置稳妥,上杆时,随身携带物品的总重量不准超过5kg,操作中暂不使用的工具必须随手放进工具袋内。
(5)高处作业人员与地面人员之间不准抛掷工具和材料。
(6)遇有恶劣天气(如风力在六级以上)影响施工安全时应停止高处作业;遇有雷雨天气,禁止上杆(塔)作业,不准在杆(塔)下站立;霜冻和雨雪天气后上杆(塔)必须采取防滑措施。
(7)作业时,必须对线缆及附件搭接临时接地线;若已确认带电,应立即停止作业,并沿线查找与电力线接触点,处理后再作业。
(8)夜间在高处作业必须设置照明。
2、电力线路附近作业安全作业标准
(1)在作业过程中遇到不明用途的线条,一律按电力线处理,不准随意剪断。
(2)在高压线下方或附近作业时,作业人员的身体(含超出身体以外的作业金属工具或物件)距高压线及电力设施最小间距应保持:1)35KV以下的线路5m;2)35KV以上的线路为6m。
(3)当电力线在电信线上方交越时,必须停电后作业,作业人员的头部禁止超越杆顶,所用的工具与材料不准接近电力线及其附属设施
(4)如需停电作业,必须事先与电力部门取得联系征得同意,约定具体停电时间,对停电线路应挂安全提示(警告)牌,并取下熔丝盒,作业人员对停电线路在作业前应进行验电,在征得电力部门同意后,由专业人
员在电力线路上临时采取短路接地措施,作业时仍需戴绝缘手套,穿绝缘鞋,戴安全帽和使用绝缘工具;
(5)上杆作业前,应检查架空线缆,确认其不与电力线接触后,方可上杆;上杆后,先对吊线搭接短路接地线后再作业。所用工具为携带型短路接地线。短路接地线应先连接接地端,后接吊线端,拆除时,应先拆导
吊线端,后拆接地端。作业现场如无固定接地点时,可用临时接地钢针打入地下,其深度应不小于 0.6 米。
(6)在电信线、电力线、有线电视线和广播线交叉的杆上作业时,严禁接触杆上的电力线、有线电视线和广播线及变压器、放大器等设备。
(7)在高压电力线下方架设线缆,应在高压线与线缆交越之间做保护装置,防止在敷设线缆或紧线时线缆弹起,触及高压电力线。
(8)当电信线与电力线接触或电力线落在地上时,除指定专人采取措施排除事故外,其他人员必须立即停止作业,保护现场,禁止行人进入危险地带;不准用导电物体触动钢绞线或电力线,事故未排除前,禁止恢复
作业。
(9)作业现场临时用电必须使用带有漏电保护装置的电源接线盘,在供电部门或用户同意下指派专人接线;使用的导线、工具必须绝缘良好。
(10)在吊线上布放光缆前,先用试电笔检查该电杆上附挂的线缆、吊线,确认不带电后再作业,检查吊线强度,确保吊线不断裂、电杆不倾斜、吊线卡担不松脱时,方可进行布缆作业,在架空钢绞线上进行挂缆作业
时,地面应有专人进行滑动牵引或控制保护,确保施工安全。
二、新建架空杆路安全要求
1、开挖杆洞应调查地下原有管线设施情况,立杆前,检查立杆用具必须齐全、牢固、可靠,在人行道上应尽量避免使用拉线。如需要安装拉线,拉线及地锚位于人行道或人车经常通行的地点处,应在离地面高 2.0m
以下的部位用塑料管或毛竹筒包封,在塑料管或毛竹筒外面用红白相间色作告警标志。
2、布放钢绞线前,应对沿途跨越的供电线路、公路、铁路、街道、河流、树木等调查统计,保证布放时的安全通过。如钢绞线跨越低压电力线时,必须设专人用绝缘棒托住钢绞线,不得搁在电力线上拖磨。
3、防腐木电杆和拉线地锚的埋深及安装吊线必须按照架空光(电)缆通信线路工程设计规范施工。
三、布放墙壁光缆安全要求
墙壁光缆应敷设在较隐蔽、且不易遭受外界机械损伤的地方,避免敷设在高压、高温、潮湿、易燃易腐蚀和有强烈震动的地段。如无法避开必须穿越时,墙壁光缆应采取相应的保护措施,墙壁光缆应尽量避免与电力线
、避雷线、暖气管、煤气管、锅炉及油机的排气管等容易使光缆损害的设备或管线交叉与接近,更不应该接触任何接地的金属物,光缆应避免选择在较陈旧的、非永久性的、经常需修理的、或即将变迁的房屋建筑上敷
设墙壁光缆。
四、直埋光缆安全要求
直埋光缆线路应避免敷设在将来会建筑道路、房屋和挖掘取土的地点,且不宜敷设在地下水位较高或长期积水的地点,应调查地下原有管线设施情况,直埋光缆、硅芯塑料管道光缆埋深及其他建筑设施间的最小净距应
符合工信部通信线路工程设计规范,确保施工安全。
五、新建管道安全要求
通信管道与通道应避免与燃气、电力其他等在道路同侧建设,不可避免时,通信管道、通道与其他地下管线及建筑间的最小净距应符合通信管道与通道工程设计规范的规定,人(孔)盖应有防盗、防滑、防跌落、防位
移、防噪声等措施,井盖上应有明显的用途及产权标志,荷载与强度,其设计标准应符合国家相关标准规定。
六、管道光缆安全要求
1、在有行人、行车的地段施工,路边挖沟坑或开启孔盖前,人孔周围应设置安全警示标志和围栏,夜间应设置警示灯;施工完毕后,应及时回填或将手孔盖盖好;
2、进入管道人孔前,应通风10分钟后,对有毒、有害气体检查和监测,确认无危险后方可进入。人孔应保持自认和强制通风,保证人孔内通风流畅。在人孔内尤其在“高井脖”人孔内施工,应二人以上的到达现场,
其中一人在井口守候;
3、在人孔内作业闻有异常气味时,必须迅速撤离,严禁开关电器、动用明火,并立即采取有效措施,查明原因,排除隐患。
事故应急措施
急救注意事项:
1、1)、拨打120、119、110;2)、仔细观察受伤原因;3)、现场急救;4)、不要给失去知觉的患者吃喝任何东西。
2、触电现场急救:切断总电源;脱离电源;心肺复苏;包扎伤口;速送医院。
3、交通现场急救:正确判断伤情和受伤部位;注意正确的搬动伤员方法,保护脊柱和骨折肢体:按先救命后救伤的原则;迅速止血,包扎伤口,固定骨折;尽快转送医院。
4、火灾现场急救:立即脱离险境;就地打滚灭火;冷却受伤部位;消毒敷料;口渴严重时可饮盐水;迅速转送医院。
5、中暑急救措施:脱离高温环境,补充液体。人工散热,冰敷,冷水擦浴直至皮肤发红,严格检测体温,严重者等待医院救援;
6、烫伤急救措施:迅速除去热源,就近取水,至少冲洗10分钟以上。轻轻剪去衣物,干净纱布覆盖,严重者送医院。
7、危险化学品应急措施:呼吸防护,有水的话浸湿衣物,捂住口鼻,沿上风撤离,流动水冲洗,禁剧烈运动,等待救援。
8、食物中毒应急措施:饮用大量纯进水,刺激咽喉,催吐,及时就医。
9、及时向上级领导及相关部门汇报。
通信线路工程安全质量要求
光缆线路
一、架空光缆:光缆线路
架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应三、直埋光缆:
选择易于维护的直线杆位置,1)直埋光缆线路应避免敷设在将来会建筑道路、房屋和挖掘取土的地点,且不宜敷设在地下水位较高或长
预留光缆用预留支架固定在电杆上。期积水的地点。
1)架空光(电)缆敷设后应自然平直,并保持不受拉力、应力,无扭转,无机械损伤。2)光缆埋深应符合设计规范标准。
2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。3)光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不宜小于100mm。
3)施工时其弯曲半径不得小于光缆直径的20倍,余缆圈直径不得小于60公分。4)光缆线路标石的埋设应符合下列规定:
4)光缆余留:每10档杆余留5米,光缆接头每端余留15米,光缆进基站终端做余留20~30米,要求各种余1、下列地点应埋设光缆标石:
留盘留留整齐美观,余缆不得乱放。(1)光缆接头、转弯点、预留处。
5)光缆余留架:要装设在杆路前进方向的杆前。一般余留为上盘留,接头余留为下盘留,不得盘错。(2)适于气流法敷设的硅芯塑料管的开断点及接续点,埋式人(手)孔的位置。
6)电杆上的光缆伸缩弯,冬季距吊线为25公分,夏季距吊线为30公分,在距电杆中心50公分处用单芯铁皮(3)穿越障碍物或直线段落较长,利用前后两个标石或其他参照物寻找光缆有困难的地方。
线绑扎固定,余弯用直径Φ2公分的纵刨软塑料管保护,其长度为50公分。(4)装有监测装置的地点及敷设防雷线、同沟敷设光、电缆的起止地点。直埋光缆的接头处应设置监测标
7)光缆挂钩间距:挂钩距离为50公分,一般不得超过50公分,左右偏差不得超过3公分,要求牢固整齐、石;此时可不设置普通标石。
美观一致。(5)需要埋设标石的其他地点。
8)光缆布放后要松紧一致,整齐美观,不得出现蛇形弯,不得损伤光缆外皮。2、利用固定的标志来标示光缆位置时,可不埋设标石。
9)电杆编号顺序按A端向B端编排,喷号底端距地面2.5米。3、光缆标石宜埋设在光缆的正上方,位置应符合标准:
10)架空光缆在跨越公路时应设置警示杆和警示牌。(1)接头处的标石,应埋设在光缆线路的路由上。
11)光缆在上游站和下游站点进线处、光缆接头处挂牌。(2)转弯处的标石,应埋设在光缆线路转弯处的交点上。
12)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞,钢管与木电杆或墙体要采用专用钢管卡子进(3)标石应埋设在不易变迁、不影响交通与耕作的位置。
行安装固定。(4)当埋设位置不易选择时,可在附近增设辅助标记,以三角定标方式标定光缆位置。
13)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。5)直埋光缆接头应安排在地势较高、较平坦和地质稳固之处,并应避开水塘、河渠、沟坎、道路、桥上等
14)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。施工、维护不便,或接头有可能受到扰动的地点。光缆接头盒可采用水泥盖板或其他适宜的防机械损伤的
15)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。保护措施。
16)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线6)光缆线路穿越铁路、轻轨线路、通车繁忙或开挖路面受到限制的公路时,应采用钢管保护,或定向钻孔
直接用衬环接续,在终端直接接地。地下敷管,但应同时保证其他地下管线的安全。采用钢管时,应伸出路基两侧排水沟外1m,光缆埋深距排
17)电杆安装:杆路顺直、无眉毛弯/S弯、左右跳位小于半个杆根,前后倾角<5cm,距铁路30~50m,距一水沟沟底不应小于0.8m。钢管内径应满足安装子管的要求,但不应小于80mm。钢管内应穿放塑料子管,子
般公路15~50m,距路肩大于4/3杆高,8米木电杆洞深不小于1.6米,洞深偏差应小于5cm;管数量视实际需要确定,不宜少于两根。
18)吊线、拉线安装:吊线安装位置为杆梢20-50cm处,同一中继段保持统一高度,吊线、拉线无断股、跳7)光缆线路穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时,应采用塑料管或钢管保护;穿越有动土可能的机耕路
股、松弛,直线拉线、角杆拉线应在杆路的垂直线、平分线上左右<5cm;时,应采用铺砖或水泥盖板保护。
19)架空光缆:搭钩方向一致、挂钩距离(50±3CM),架空光(电)缆每杆作一处伸缩弯,伸缩弯在电杆8)光缆线路通过村镇等动土可能性较大地段,可采用大长度塑料管、铺砖或水泥盖板保护。
两侧的挂钩间下垂25厘米,并套塑料管保护;9)光缆穿越有疏浚和拓宽规划或挖泥可能的较小沟渠、水塘时,应在光缆上方覆盖水泥盖板或砂浆袋,也
20)光缆交越:架空光(电)缆线路与电力线路交越时应从电力线下方通过,并在交越部位作绝缘处理。可采取其他保护光缆的措施。
光缆线路10)光缆敷设在坡度大于20°,坡长大于30m的斜坡地段宜采用“S”形敷设。坡面上的光缆沟有受到水流
二、管道光缆:冲刷的可能时,应采取堵塞加固或分流等措施。在坡度大于30°的较长斜坡地段敷设时,宜采用特殊结构
1)在水泥管道或塑料管道内,应一次敷足三根子管(颜色指定为:红绿兰)。光缆。
2)子管不得跨井敷设, 子管穿出管口后延伸长度范围为15cm--20cm,并用扎带固定,子管在管道内不得有接11)光缆穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段时,应根据具体情况设置漫水坡、水泥封沟、挡水
头,子管管孔应进行有效封堵.墙或其他保护措施。
3)应按照要求的A、B端敷设光缆。上级局方向为A端,下级局方向方向为B端;干线引接点A,基站为B;北、12)光缆在地形起伏比较大的地段敷设时,应满足规定的埋深和曲率半径要求。光缆沟应因地制宜保证光
东方向为A端,西、南方向为B端。缆安全,采取措施防止水土流失,当高差在0.8m及以上时,应加护坎或护坡保护。
4)管道光缆的一次牵引长度不得超过1000m。光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的20倍。以人工方法牵引13)光缆在桥上敷设时,应考虑机械损伤、振动和环境温度的影响,并应采取相应的保护措施。
光缆时,应在井下逐段接力牵引(每井要求有牵引人)。14)直埋光(电)缆与其他建筑设施间的最小净距应符合设计规范标准。
5)光缆绕“8”字敷设时其内径应不小于2m。敷设后的光缆应平直、无扭转、无明显刮痕和损伤。15)敷设直埋光缆:普通土埋深不低于1.2m;其他土质不低于1.0m,光缆沟、接头坑回填土夯实,无塌陷,
6)光缆出管孔150mm以内不应作弯曲处理,敷设后的光缆应紧靠人孔壁,并以皮线绑扎与搁架上,光缆在人冲沟;
孔内的部分应采取保护措施。16)标石、标志牌、宣传牌:标石埋深60cm,出土40cm,标石倾斜不大于2cm,标志牌、宣传牌倾斜不大于
7)管孔需用标准材料堵塞,光缆在每个人手孔内应使用皮线绑扎光缆标识牌。5cm;
8)汇接点局前井内光缆预留在20米至30米之间,剩余光缆应依次均匀盘留在其他相邻井内。17)直埋光缆固定:光缆采用钢管保护时,保护钢管伸出穿越物两侧应≥1米,穿越公路排水沟的埋深应大
9)光缆在人/手孔内的光缆顺靠墙壁绑扎固定,子管外部光缆应采用塑料管或波纹管保护;于永久沟底以下0.5米。
10)管道光缆每隔500m应作一次10m以上的预留,光缆接头两侧预留各为10-15m,预留光缆可盘留在接头人18)直埋光缆保护:穿越疏浚、挖泥、取肥地段做水泥盖板保护,穿越0.8m以上沟砍,梯田需做护坡、护砍
/孔内,当接头人/手孔内拥挤时,也可盘留在两端相邻的人/手孔内,在人/手孔内的预留光缆必须盘留绑保护,穿越鼠、蚁活跃区,需做套管等防鼠、蚁保护。
扎、固定安放在人/手孔适当的位置上,在每个人/手孔内的管道光缆应做光缆标志牌。
11)光缆的保护 :人(手)孔内的光缆需加套蛇型软管(或塑料软管)保护,并绑在电缆托架上以防止后期损
伤缆线。
12)塑料子管:子管在人手孔中预留长度>15cm,子管在人手孔中预留需安装堵头或塞子;
13)敷设管道光缆:光缆的敷设不可与其他缆线交叉、扭绞,光缆的敷设弯曲半径>缆径的15倍;
14)光缆的保护:人井内光缆必须尽量靠边绑扎保护。
四、墙壁光缆:
1)对于建筑物外表面比较平直的地段一般采用卡子式;对于建筑物立面有凹凸不平或障碍物的地段,以及两个建筑物之间一般采用吊挂式。
2)光缆敷设高度尽量在一个水平或垂直线上,避免上下、左右不成直线。在办公楼及生活等室内明敷时的高度,一般距地为2.5m~3.5m,在车间厂房及室外外墙上明敷时的高度,一般距地为3.0m~5.5m。
3)光缆敷设应该在隐蔽和不容易受外界损伤的地段,避免高温、高压、潮湿、易腐蚀和有强烈振动的地区。如选择的路由必须穿越时,其光缆应该有相应的保护措施。
4)光缆应尽量避免和电力线、避雷引下线、暖气管、煤气管等容易造成危害的管线接近。
5)在工程设计或建设单位改造线路时,墙壁光缆无法避免与其它管线平行或交叉的场合,墙壁光缆与其它管线之间的最小净距应符合设计规范标准。
6)吊挂式墙壁光缆在建筑物上吊挂的距离一般为6米左右,两建筑物间的跨距以不超过6米为宜。如果跨距大于正常跨距的一半或光缆重量超过2吨/Km时,应按架空线路的有关规定作光缆吊线的终端设计。光缆终端装置一般采用有眼拉攀、U型拉攀、插墙板和耳环等。
7)光缆吊线在悬挂光缆后保持在一定的水平线上,光缆吊线每隔一定的距离需采用L型卡或插墙板固定支撑,吊线程式及吊线支撑间符合设计规范标准。
五、光交箱
)接地装置:对雷击所产生的瞬间大电流若不能及时泻流,就会在光缆固定点产生高温发热,甚至烧焦,因此安装时需执行以下措施:
1)焊接处应涂沥青。
2)接地体连接线和卡箍要保证有可靠的电气接触。
3)接地体与电力线焊接(用银化黄铜气焊条气焊)再引到地线排用螺丝连接。
4)水平接地体焊接处应四面焊接,搭接处应大于250mm。
2)光交接箱技术规范要求
交接箱的使用环境:
1)在地形、地势安全平坦,发展能相对稳定时
2)室外交接箱应才采用混凝土底座,底座与人(手)孔间采用管道连通,不得砌成通道式。底座与管道、箱体间应有密封防潮措施。
3)交接箱及基座的安装规范:等安装后应无缺口、裂纹、缝隙,外观平整美观,阻火圈或阻火带应固定牢固,无松动或脱落。
(1)交接箱安装必须坚实、牢固、安全可靠,箱体横平竖直,箱门应有完好的锁定装置。
(2)交接箱装配应零配件齐全,端子牢固。
(3)交接箱编号、光缆、跳纤及纤芯编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。
4)落地式交接箱安装位置的选择,应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况
而定。一般防雨的高度300mm为宜。
(1)交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米,但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管,不得采用小通道
方式。
(2)交接箱基础浇筑:交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础,浇基础前应清理杂物。
(3)交接箱基础砖砌体:砌体采用标号为100#的砂浆,砖砌体砂浆饱和度不底于80%,四周墙角、底边、窗口
需要抹八字,墙体宽度为24cm。
(4)基座砂浆抹面:批荡在没有特殊的情况下一般采用标号为100#的砂浆,内批荡厚度达到1.5cm,外批荡厚
度达到2cm,抹墙体要严密、贴实、光滑、不空鼓、无飞刺、无断裂。如井四周有泛水等特殊情况,要加大水
泥标号和加厚外批或加防漏剂。
(5)基座预埋铁:穿钉的规格、位置符合设计规定,在交接箱的基座四角上有预先铸好的地脚螺丝(螺栓
M12X30)用来固定交接箱。并在基座中央预留一个长方洞(822mm×622mm)作光缆的出入口。
(6)交接箱与基座接触处,应抹“八字灰”,以防进水。
5)密封方法:箱体的性能达到了室外环境的要求,那么光缆交接箱内部被侵蚀的最后途径就是光缆进孔。显
然,如果进孔密封不好,人井中的大量潮气会直接涌入箱体内,对箱内部件甚至光无源器件造成直接损害。通
常,工程上采用松香加石蜡(1:1)混合密封的方法,也有使用玻璃胶、橡皮泥或专用合成密封材料的。如采
用"非凝固型防火泥(SealingPutty)"能有效的防止火、灰尘、潮气从人井内进入交接箱。但是不论使用什么材
料,都必须具有凝结快速、不溶于水、温度性能好、不干燥龟裂等基本性能。同时规范化的施工和箱体底座的
防潮处理,均能进一步保证箱体的密封。
6)光交接箱引上处敷设PVC管和子管:弯管口与光交基础间要水泥砌平,管内一次性装满每管4孔子管;
7)光交接箱、光缆接地:光缆加强芯和金属屏蔽层至光交小型接地排(地线>=4mm2);
8)光交接箱引上光缆堵封:使用密封橡胶或密封泡沫、防火泥;
9)光交接箱喷编号、内面贴标签:每个交接箱需喷编号、贴标签。
六、进局光缆
根据设计规范的规定,室内光缆应采用非延燃外护套光缆;当采用室外光缆直接引入机房时,应采取严格的防火处理措施,且光缆应将缆内的金属构件在终端处接地,并在局端楼外侧对光缆进行预留,局内光缆进入机房由桥架布放,并悬挂光缆标牌。
1)局内光缆在经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,垂直上升段应分段(段长不大于1米)绑扎,上下走道或墙壁应每隔50cm用2~3圈绑扎,绑扎部位应垫胶管,避免受到侧压力。
2)局内光缆不改变程式时,采用PVC阻燃胶带包扎作防火处理,进线孔洞要求用防火泥堵塞。
3)ODF架端子板上应清楚注明各端子的局向和序号。
4)局内光缆预留盘圈绑扎固定在走线架或墙壁上,基站光缆可预留在基站外的终端杆上。
5)局内光缆一般从局前手井经地下进线室引至光传输设备。局内光缆应挂按相关规定制作的标识牌以便识别。
6)光缆在进线室内应选择安全的位置,当处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施。
7)局内光缆应布放整齐美观,沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横铁上。
8)按规定预留在设备侧的光缆,可以留在传输设备机房或进线室。有特殊要求预留的光缆,应按设计要求留足。
9)光缆引入局站后应堵塞进线管孔,不得渗水、漏水。
10)缆线接地:各类线缆宜集中在进线室入局,且应在进线室用专用接地卡直接将金属铠装外护层做接地处理,光缆的金属护层和金属构件应在两端做接地处理,各类信号线电缆的金属外护层应在进线室内接地或与地网连接;
11)防火封堵:贯穿孔口和建筑缝隙的防火封堵系统表面应无缺口、裂缝和脱落现象,周围环境应保持清洁,防火板或矿棉板、防火灰泥、防火发泡砖、防火密封胶、防火封堵漆、防火涂料、防火泥和防火泡沫等安装后应无缺口、裂纹、缝隙,外观平 整美观,阻火圈或阻火带应固定牢固,无松动或脱落。
12)缆线接地:各类线缆宜集中在进线室入局,且应在进线室用专用接地卡直接将金属铠装外护层做接地处理,光缆的金属护层和金属构件应在两端做接地处理,各类信号线电缆的金属外护层应在进线室内接地或与地网连接;
13)防火封堵:贯穿孔口和建筑缝隙的防火封堵系统表面应无缺口、裂缝和脱落现象,周围环境应保持清洁,防火板或矿棉板、防火灰泥、防火发泡砖、防火密封胶、防火封堵漆、防火涂料、防火泥和防火泡沫等安装后应无缺口、裂纹、缝隙,外观平整美观,阻火圈或阻火带应固定牢固,无松动或脱落。
七、光缆接续与测试
1)光缆接头开剥长度:开剥长度为1.2-1.5M;
2)裸纤光纤的保护、固定:套裸纤保护管、胶布固定,无翘起;
3)光缆加强芯固定:与接头盒内装置固定,两头光缆的加强芯不连接;
4)裸纤光纤的接续顺序标识:用数字贴纸标识清楚散纤芯顺序(束状)或光纤带数(带状);
5)熔纤盘裸纤光纤盘留:盘纤自然,胶布海绵等缓冲材料固定,无翘起、平直、不受力。
注:1)各转角杆、过路杆处均预留15m,并需安装光缆预留架,未标明新建杆均为8m。
2)管道内布放光缆时,转角井、过路井均预留15m,中间井每300m预留15m。
3)沿高速及公路新建杆路需建到红线以外(15米)的地段。
4)吊线程式均为7/2.2镀锌钢绞线,拉线程式均为7/2.6镀锌钢绞线。
5)光缆接头盒两侧各预留15米。
有线接入
一、光分箱
1)光分箱、光缆入箱固定牢固;
2)光缆加强芯和金属屏蔽层至光分箱小型接地排(地线>=4mm2)要良好接地固定,汇集后要与光分箱外接
地有效连接。如因现场条件所限,无接地装置,可不做接地,在另一端光交接地即可。
二、接入设备安装
1)绑扎电缆不能交叉要平直,箱体左侧走电源,右侧走光缆和用户线;
2)安装多组设备时,上下两组之间要保证足够进风空间
三、壁挂箱体安装
1)箱体与墙面或地面必须牢靠固定,膨胀螺栓涨紧并且深入;
2)箱体底距地面高度宜不小于1.2m。在竖井中安装箱体底距地面高度1.0~1.5m。
四、皮线光缆安装
1)箱体内皮线光缆根据箱体内空间留够余长并延箱体绑扎整齐,无交叉,不凌乱;
2)箱体至入户段皮线光缆穿放原有塑料管或沿墙用卡钉顶固,美观、整齐、无脱落,顶固50CM一个卡钉。
四、地线安装
1)水泥地面应至少埋深100MM,泥地至少700MM;
2)垂直打入接地棒,如需打入两条地线棒,两条之间至少要3米;
3)两条接地体之间用30MMx3MM的热渡锌扁铁连接,扁铁连接到FTTB箱体的下方,中间套用PVC管,焊接点必须做防锈处理;
4)用水泥封好连接扁铁及地线棒。清理现场的泥土及工程废料,操作孔、引上管、箱体孔洞做好封堵
|
|