一:电力电缆、控制电缆、通讯电缆应分沟分层敷设,电缆沟按标准设置防火墙并加标志,电缆外层应加防火堵燃材料。严禁动力电缆和通讯电缆混放。

二:所有穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘等处的电缆孔洞;电缆廊道的端部;电缆竖井的底部入口处及上端穿越楼板处;均应进行封闭。

三:开敞的电缆沟应用完整、坚固的盖板盖好。电缆层、沟内应保持清洁,不准堆放杂物和垃圾,附近有明火作业时,应采取措施防止火种进入电缆层、沟内。

四:敷设电缆应避免接近热源,避免与蒸汽管道平行或交*,热管道的隧道或沟内,不能敷设电缆,如需敷设,应采取隔热措施。

五:  在电缆沟根据电缆的环境特点和重要性程度,给合运行可靠、维护方便和经济合理的原则,在可能的情况下,选用具有难燃性的电缆。

六:严格按照有关规程,定期对运行的电缆进行检查、试验和检修,层沟内的照明及消防设施应经常保持良好状态。

七:在电缆沟内或电缆井内,使用喷灯注意事项:
   1、不熟悉喷灯使用安全注意事项的人员不准擅自使用喷灯。
   2、喷灯在使用前必须检查油筒是否漏油,喷火咀有无堵塞,丝扣是否漏气,油量是否过多(不应超过油筒容积3/4),加油的螺丝是否拧紧,否则不准点火。
   3、喷灯在使用中应遵守下列规定:
  (1)、点火时不准把喷咀对着人或易燃品。
  (2)、油筒内压力不可过高。使用煤油或酒精的喷灯禁止注入汽油。
  (3)、尽可能在空气流通的地方工作。在易燃品和易爆品的附近及靠近变压器,油开关的地方不准使用喷灯或点明火。
  (4)不准把喷灯放在温度高的物体上。
  (5)喷灯加油、放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴冷却泄压后再进行。
  (6)喷灯用完后、应放尽压力,待冷却后方可放入工具箱内。
  (7)使用喷灯时,火焰与导电部分距离不应小于,电压在10千伏及以下:1.5米,10千伏以上:3米