结冰对房上塔屋面的影响分析

在遭受暴雪袭击,部分地区铁塔及其屋面会结冰。

屋面安全分析:

基站机房屋面设计为上人屋面,设计活荷载为1.5KN/M2,冰的密度为1000Kg/m3,通过计算分析,机房尺寸为3.6M×3.6 M和4.5 M×4.5 M。

3.6 M×3.6 M机房安全性分析:当冰10CM厚时,跨中最大弯矩为3.86KN.M,承载能力R/S=1.02,安全性评级为A级;当冰17CM厚时,跨中最大弯矩为4.34KN.M,承载能力R/S=0.91,安全性评级为B级;当冰25CM厚时,跨中最大弯矩为4.89KN.M,承载能力R/S=0.8,安全性评级为C级;如果冰厚超过25CM,安全性评级为D级,需考虑除冰等措施。

4.5米×4.5米机房安全性分析:当冰15CM厚时,跨中最大弯矩为6.12KN.M,承载能力R/S=1.0,安全性评级为A级;当冰20CM厚时,跨中最大弯矩为6.66 KN.M,承载能力R/S=0.92,安全性评级为B级;当冰29CM厚时,跨中最大弯矩为7.63KN.M,承载能力R/S=0.8,安全性评级为C级;如果冰厚超过30CM,安全性评级为D级,需考虑除冰等措施。

A级为安全,B级为较安全,C级为不太安全(考虑冰融化的因素,可不考虑除冰),D级为不安全。


房上塔基础安全分析:

重庆是山城,地基承载力相对较好,房上塔基础形式为独立基础,基础长1.1米,宽1.1米,柱尺寸为0.5米×0.5米,埋深大于2.3米,重庆房上塔为25米房上塔,重量为4983Kg,挡风面积为18.7M2,正压力为76.7KN,地表以上柱子的重量约为2800Kg,屋面上梁的重量约为5600KG,分摊于4个柱即每个柱为1400KG,屋面板的重量约为7500KG,分摊于每个柱约为1900KG.

基础主要受铁塔的正压力,以及屋面板到梁,梁到柱传来的力,基础受力大小约为123.7KN,在结冰情况下,假设房顶屋面结冰为30CM厚,屋面冰重量约为6000KG,假设铁塔结冰为2CM厚,其铁塔上冰的重量约为3000KG,即结冰后每个基础增加重量约为2250KG,基础受力大小约为146.2KN。经过地基承载力验算,假设地基持力层承载力特征值为150KPA(重庆地基多位岩层,承载力远大于此),基础受力达到164KN时承载力不满足要求,即每个基础还可以承受4030KG的重量。

通过以上分析,地基基础满足承载要求,无安全隐患。

铁塔安全性取决于其选用钢材型号、螺栓强度、杆件连接方式、设计强度、及钢材质量等,由铁塔厂家负责论证其安全性。目前各厂家反馈情况来看,裹冰和积雪产生的正压,都不会影响到铁塔的安全。集团铁塔标准化方案中,对于冰雪载荷已有考虑。