一、选择题(45分)
1.不可能造成烟感的因素(A )

A室内高温
B 外界电磁波
C 室内大量粉尘
D 室内大量烟雾
2.以下说法正确的是(D)

A CDU-C+必须与Y-CABLE配合使用,才能当CDU-C 。
B CDU-C+必须在主、副架配置中,才可当CDU-C。
C CDU-C+与CDU-C在前面板结构完全一样。
D CDU-C+当作CDU-C使用时,不必加Y-CABLE。
3.在配IDB时,下列要求错误的是(A )

A 需将基站传输断开
B 保证机架上TRU、DXU版本一致
C DXU软件版本必须与BSC一致 D 保证每个CDU-C或C+至少连一个TRU
4.用OMT操作维护软件不可以实现下面哪项工作( C)

A 可以读载频发射功率
B 可以读载频的频点号
C 可以对基站进行软件下载
D 可以对基站进行LOCAL/REMOTE转换
5.爱立信RBS2202基站使用的馈线电缆阻抗为( B)

A 120
B 50
C 75
D 100
6.正在运行的基站出现Internal power capucity reduced告警,相对应的硬件故障单元是(A )

A PSU
B ECU
C DXU
D TRU
7.当要对RBS2202的IDB修改时,DXU必须在什么状态?有何现象?(C)

A DXU必须在REMOTE,DXU上local长亮。
B DXU必须在REMOTE,DXU上local闪。
C DXU必须在local,DXU上local长亮。
D DXU必须在local,DXU上local l闪。
8.利用单个CDU-C+实现全向2小区配置,下面哪一个说法正确(A)

A HL-OUTB和HL-IN两个接口用RF线自环。
B HL-OUT和HL-IN两个接口用RF线自环。
C HL-OUTB和HL-OUT两个接口用RF线自环。
9.RBS2202机架中TRU上仅TX NOT ENABLE黄灯亮显示的意义( B)

A TRU工作正常
B 暂时无法发射
C TRU处于本地
D 坏
10.在起RBS2202时,若TRU的FAULT和OPERATEONAL绿灯交替闪表示(B)

A TRU坏
B 正在对 该TRU装载软件

C TRU没有收到时钟信号
D CDU BUS没接好
11.拔插基站设备TRU时应首先(C)

A 关闭机架电源
B 关闭对应的TRU电源

C 带静电手环
D 关闭开关电源
12.基站内48V传输机架应做(A)接地

A 工作和保护
B 保护,不需工作地
C 工作地,不需保护地
13.天线VSWR应小于(B)

A 1
B 1.5
C 2.0
D 2.5
14.SU2000中交流电压上下限(C)

A 380 220
B 360 220
C 270 180
D 260 170
15.3/3/3基站,应配置(B)副单极化天线

A 3
B 6
C 9
D 1
16.整流模块工作电压为220V的基站开关电源的所有模块无法工作,开关电源交流指示灯长亮,测量相电压不平衡,下列原因最可能(D)

A
市电电压过高
B 市电缺一相电
C
模块坏
D 市电中性线接触不良
17.交流电变直流电过程称为(B)

A
变压
B 整流
C 逆变
18.在开关电源中驱动电路一般都具有(D)作用

A 隔离
B 放大
C 延长
D 转换
19.测试中性线电流值所须仪表为(B)

A 直流钳型表
B 交流钳型表
C 数字万用表

20.移动通讯基站外市电低电压为 (A)
A 380
B 220
C 110
D 101
21.GFM电池一般采用(A)
A恒压限流
B 恒流限压
C 恒压恒流

22.基站蓄电池外壳彭胀变形,主要原因( C)
A温度太低
B 温度太高
C过充电
D过放电
23.基站发现,无线基架冒烟有异味,首先( D)
A启用灭火器
B 打119
C 通知负责人
D 切断基站,设备电源
24.室内过滤网应( C)清洗一次

A 每周
B 每月
C 每季度
D 每半年
25.基站接地阻值不超过(D)
A 10
B 15
C 20
D 5
26.阀控电池的标称一般以( A)放电率标称

A C10A
B C1A
C C14A
D C5A
27.一个较为完整的制冷系统主要由(A)组成

A 压缩机、冷凝器、电磁阀、蒸发器

B 压缩机、冷凝器、汽液分离器、蒸发器

C 压缩机、冷凝器、膨胀阀、过滤器

D压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器
28.冬季天气恶劣的情况下,下列哪一项针对基站空调的做法不正确(A)

A 将温度设定点高一些
B将温度设定点高一些
C 提高空调的除霜触发点
D 必要情况下对空调进行人工除霜
29.空调在夏季出现高压告警,不可能的原因是(B)

A 制冷济太多
B 室外机太脏
C 管路有泄露
30.制冷剂填充或组成超标定值,空调制热时下列说法正确的是( C)

A 系统压力反而低
B 压缩机负荷重
C 压缩机工作电流及功耗增大
二.判断题(30分)

1.用OMT操作维护软件测试天馈线系统的驻波比VSWR时,要求TUR必须处于发射状态(ⅴ)

2.RBS2202机架内部使用的电压是48V(ⅹ)

3.爱立信RBS2202机架主副柜之间允许的最大距离是10M(ⅴ)

4.当Pr、Pf接返时,用OMT进行MONITOR出现CDU VSWR超限告警。( ⅹ)

5.一定容量为400AH的电池组,连接到负载为恒定1000A的电路中可以放电时间约为0.4小时(ⅴ )

6.基站馈线一般要求3点接地( ⅴ)

7.使用D型CDU的基站配置4个TRU,在扩容时,将TRU插入正确位置,连线正确,加电后,自检正常,但TRU不能启动,原因是没有重新配置IDB数据(ⅹ)


8.900M基站天线采用空间分集,其分集距离一般要求为4-6米( ⅴ)


9.双极化天线要求的隔离度为60度( ⅹ)

10.将1个RBS2202的主机柜改做扩展机柜用时,需要调整2个DIP开关(ⅴ)


11.雷雨天,可以操作基站交流外线杆路,但需用竹梯子(ⅹ)

12.应当用水银温度计测试空气开关或电缆的温开,不能用与触摸测试( ⅹ)

13.基站交流输入缺A相时,开关电源会发生故障,无线设备停止工作(ⅹ)

14.移动通信基站蓄电池平时一般处于均充状态(ⅹ)

15.使用便携式汽油机发电时,发现汽油不足可以不停机加油(ⅹ)

16.冬季空调室外机结冰,可以降低空调的除霜点设置,加快除霜(ⅹ)

17.交流供电一般采用三相五线制,零线可以安装熔断器(ⅹ


18.一般来说,在常温25度的基础上,蓄电池环境温度升高,可以导致蓄电池寿命降低(ⅴ)

19.空调制热运转时,蒸发器指的是室外机( ⅴ)

20.空调制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为高温高压气体( ⅴ)

举报本楼