通信管道顶管侧人井(孔)建筑方式初探
通信管道跨越城市主干道、高速公路、铁路及通信管道经过时不允许开挖的路段,一般都需要通过顶管方式解决。
顶管一般分顶钢管(直径不小于300mm)和顶砼管(直径不小于600mm的水泥管)两大类。日常通信管道顶管材料多以砼管为主,那么,砼管顶好后,砼管和两侧通信管道是如何过渡连接呢?笔者结合咸阳市通信管道设计、规划及施工实际情况,以顶800mm砼管为例浅谈顶管侧通信管道人井(孔)建筑方式及连接方法,供同仁参考。
在介绍顶管侧人井(孔)建筑方式之前,先简单了解一下顶管内穿管及布缆方式是必要的。
顶管内部按照穿管方式分:穿放φ110PVC双波管及穿放φ110PVC七孔梅花管两种。一般情况下,无论穿放哪种PVC管,都应该尽量将其顶管内部穿满,减少孔间间隙,并且尽可能让PVC平整按规律摆放,这样便于管孔排列组群及分配,为有序进入人孔的PVC管奠定基础。800mm砼管内穿放PVC管数量一般为20根左右。顶管内穿管方式适合管线单位较多、管孔数量较大的主管网顶管或过街顶管,如电信、网通、移动、联通、铁通、广电及公安等综合通信管道建设。
顶管内部按照布缆方式分:散放及上架绑扎两种。散放线缆即建设单位在施工时将线缆直接放置在顶管内,若是光缆则需要穿放φ28/32mm塑料子管保护。上架绑扎则是在顶管内的一侧沿弧壁固定“C”形支架,支架上固定一式、二式、三式托板,所布线缆被直接绑扎在相应托板上,顶管内另一侧施工、维护人员可以穿缆时通行。顶管内布缆方式适合管线单位单建或管线单位少、管孔数量少的主管网顶管或过街顶管,如电信或其他管线单位单独建设。
由于顶管时,直径800mm砼管埋设较深,一般在4.50米—6.00米之间,而普通人井(孔)开挖深度一般为2.50米。这样,顶管侧人井(孔)的开挖深度基本上是普通人井(孔)开挖深度的两倍,800mm砼管侧人井(孔)和普通人井(孔)之间存在较大的高度差,如何使顶管人井(孔)和普通人井(孔)有效过渡,将直接影响到线缆施工安全、布放速度、接续质量等诸多方面。因此,有效选择顶管侧人井(孔)建筑程式事关重大。
顶管侧人孔(井)建筑方式大致分以下几种:
.顶管侧人孔和普通人孔通过通道连接(砼管和通道同方向)
我们日常使用的800mm砼管,其每节长度为3000mm,且一般根据道路的宽度,选择最少的节数,即基本上都是所顶砼管刚好顶出道沿,也就是说,顶管总长度略大于或等于道路宽度。
通信管道的修建一般按照市政规划部门的要求,在道路人行道上距离道沿一定距离的位置修建管道。
砼管和通道同方向,二者斜坡相距4米、水平相距2.4米时--
附:顶管两侧通道(砼管和通道同方向)施工图,图号DGGD-通用图01
      通道4
800mm砼管             通道4

人孔    顶管侧隐形人孔
30m
顶管侧隐形人孔  人孔

砼管和通道同方向建筑方式特点:由于顶管和主管网同方向,且顶管多是跨越丁字路、什字路的一侧,顶管人孔和普通人孔之间通过通道合理调整高差,并使线缆顺利过渡进入顶管内。顶管时只需要在顶管一侧开挖工作坑,从一侧将800mm砼管直接顶到道路的另一侧。
顶管侧人孔由于挖深较大,一般作成隐型人孔(即人孔上覆不设井盖,直接用原土夯填)。隐型人孔规格尺寸为:长1500x1500x2000mm,隐型人孔内设置1200mm托架6付,固定在和顶管端壁垂直的另外两墙壁上。隐型人孔开挖、回填、外运土方按照小号直通人孔的2倍计列,隐型人孔砌筑工料费按照小号直通人孔计列,但砌砖厚度须为370mm,以保证隐型人孔的安全耐用。
通道宽度为1200mm,一侧和隐型人孔底相连,另一侧和普通人孔底相连,通道中间为宽600mm的台阶,两边各为宽300mm的斜坡,通道规格尺寸为:长4000x1200x1800mm,通道内设置1200mm托架8付,两侧按斜坡间隔1000mm各固定4付于通道两侧墙上,通道顶部加设钢筋砼盖板。通道开挖土方宽度为1980mm,挖深为4150mm(平均挖深),长度为4000mm,通道开挖土方为32.80立方米,回填、外运按实计列。通道工料费按照制作宽度为1.2米时的标准通道用工计列。通道台阶按勾股弦定理,可作成15级,台阶高度为210mm,台阶深度为160mm
砼管和通道同方向建筑方式适应光电缆尤其是大对数电缆,多根光缆穿放的场合。
.顶管侧人孔和普通人孔通过通道连接(砼管和通道同方向),但顶管中间加设通风人孔。
顶管侧人孔和普通人孔通过通道连接,顶管中间加设通风人孔,砼管和通道同方向,二者斜坡相距4米、水平相距2.4米时--
附图:顶管两侧及通风人孔(砼管和通道同方向)施工图,图号DGGD-通用图02
     通道4
800mm砼管

通道4


15m
15m

人孔     顶管侧隐形人孔 中间通风人孔  顶管侧隐形人孔 人孔

砼管及通风人孔和通道同方向建筑方式特点:由于顶管及通风人孔和主管网同方向,且顶管多是跨越较长丁字路、什字路、横跨道路,且顶管长度在30米—50米之间,由于顶管长度较大,地下管网比较复杂,需要从顶管两侧同时开挖工作坑,向中间顶管顶800mm砼管,在顶管中间合拢口处制作中间通风人孔,以使两端顶管同时准确收入中间通风人孔。顶管人孔和普通人孔之间通过通道合理调整高差,并使线缆顺利过渡进入顶管内。中间通风人孔上覆预制好后,需要砌筑“长井脖”,井盖安装高度和普通人孔井盖相同,“长井脖”内安装“π”型支架8付。中间通风人孔的作用旨在通风、照亮、协调等作用。中间通风人孔开挖、回填、外运按照小号直通人孔的2倍计列,通风人孔砌筑工料费按照小号直通人孔计列。
顶管侧隐形人孔及通道的开挖、回填、外运及工料费与(一)项相同,这里不在赘述。
砼管和通道同方向建筑方式适应光电缆尤其是大对数电缆,多根光缆穿放的场合。
.顶管侧人孔和普通人孔通过通道连接,但砼管和通道垂直。
顶管顶出道沿后,顶管一侧端部作为主管网一部分,需要在其端部和两边的普通人孔通过通道连接。砼管和通道垂直,二者斜坡相距4米、水平相距2.4米时--
附图:顶管两侧通道(砼管和通道垂直)施工图,图号DGGD-通用图03
人孔




800mm砼管


通道5
通道5
      人孔           顶管端部人孔         人孔


砼管和通道垂直建筑方式特点:由于顶管和主管网垂直,且顶管主要是横跨主干道,顶管端部人孔和普通人孔之间通过通道合理调整高差,并使线缆顺利过渡进入顶管内。顶管时可根据顶管长度确定开挖工作坑数量。
顶管端部人孔为隐形人孔,隐型人孔规格尺寸为:长1500x1500x2000mm,隐型人孔内设置1200mm托架6付,固定在顶管口两端及相对应的人孔壁上。隐型人孔开挖、回填、外运土方按照小号直通人孔的2倍计列,隐型人孔砌筑工料费按照小号直通人孔计列,但砌砖厚度须为370mm,以保证隐型人孔的安全耐用。
通道的开挖、回填、外运及工料费与(一)项相同,这里不在赘述。
通道台阶按勾股弦定理,可作成15级,台阶高度为200mm,台阶深度为260mm
砼管和通道垂直建筑方式适应光电缆尤其是大对数电缆,多根光缆穿放的场合。
.顶管两侧人孔和主管网正常连接,即砼管端部加深人孔和主管网同方向。
顶管顶出道沿后,顶管两侧端部作为主管网一部分,需要在其端部直接砌筑加深人孔,然后两加深人孔和两边的普通人孔正常连接--
附图:顶管两侧人孔(砼管和管道同方向)施工图,图号DGGD-通用图04
  正常测量长度         800mm砼管         正常测量长度

人孔     顶管侧人孔
30m
顶管侧人孔    人孔

砼管端部两加深人孔和主管网同方向建筑方式特点:由于顶管端部加深人孔和主管网同方向,且顶管多是跨越较长丁字路、什字道路。顶管两侧人孔和主管网之间正常连接,合理调整高差,并使线缆顺利过渡进入顶管侧人孔内。顶管两侧人孔上覆预制好后,需要砌筑“长井脖”,井盖安装高度和普通人孔井盖相同,“长井脖”内安装“π”型支架8付,“π”型支架应安装在正常测量长度的反侧。由于顶管侧人孔较深,其开挖、回填、外运按照小号直通人孔的2倍计列,顶管侧人孔砌筑工料费按照小号直通人孔计列,但砌砖厚度为370mm。管道进入顶管侧人孔时,需要抹好“八”字型喇叭口。
如果顶管中间加设通风人孔时可参照(二)项,这里不在赘述。
砼管和主管网同方向建筑方式适应于以光缆传输为主的场合。
.顶管侧人孔和主管网正常连接,但砼管和主管网垂直。
顶管顶出道沿后,顶管一侧两端部作为主管网一部分,需要在其端部直接砌筑加深人孔,然后再和两边的普通人孔正常连接--
附图:顶管两侧管道(砼管和管道垂直)施工图,图号DGGD-通用图05
人孔



800mm砼管
           正常测量长度       正常测量长度


      人孔           顶管端部人孔         人孔

砼管和管道垂直建筑方式特点:由于顶管和主管网垂直,且顶管主要是横跨主干道,顶管端部人孔和主管网之间正常连接,合理调整高差,并使线缆顺利过渡进入顶管内。顶管时可根据顶管长度确定开挖工作坑数量。
顶管端部人孔规格尺寸为:长1500x1500x2000mm,顶管端部人孔内设置1200mm托架6付,固定在顶管口两侧人孔壁上。顶管侧人孔上覆预制好后,需要砌筑“长井脖”,井盖安装高度和普通人孔井盖相同,“长井脖”内安装“π”型支架8付。由于顶管侧人孔较深,其开挖、回填、外运按照小号直通人孔的2倍计列,顶管侧人孔砌筑工料费按照小号直通人孔计列,但砌砖厚度为370mm。管道进入顶管侧人孔时,需要抹好“八”字型喇叭口。
砼管和主管网垂直建筑方式适应于以光缆传输为主的场合。