1:概叙:
单通告警BSC侧开启:开通二级单通检测功能(BSC级2项参数,下面还有小区级别参数)SET BSCINNSOFT  语音通道告警门限= 10 (系统默认10,需要检查)、语音通道告警恢复门限= 6 (系统默认6,需要检查)。
单通告警BTS侧开启:所有小区 打开单通检测功能(小区级参数6项参数):SET GCELLSOFT  初级单通检测开关 =开  、  初级单通检测周期 =5 、   初级单通检测坏帧门限值 =25 、   二级单通检测开关 =启用 、   二级单通检测TRAU帧下发周期=2 、二级单通检测周期=4
单通告警检测有利于提前处理故障小区以避免用户投诉。