随着改革开放的深入,科学技术的进步,社会各界对通信消费日渐增强,移动通信业得到了高速的发展。作为网络运营商,要树立良好的公司形象就要从完善的售后服务和优质的网络质量入手,认真做好每项工作,以得到公众的认可,作为网络维护公司必须增强企业的综合竞争力,才能使企业得以保持高速发展。而这一切都离不开企业每一名员工的辛勤与汗水。
作为网络维护公司基站维护中心的一员,先将我这些年在日常工作中所遇到的一些情况作以简单介绍,以求共勉。
DRU故障:
汉阳区丹江汉办基站(3/3/4)开站较早,因地处闹市区及归元寺旁,话务量较高,根据网优建议,拟对其扩容(4/4/8)增加副柜,扩容前检查设备运行良好,无任何告警。扩容后,B区顺利通过自检,成功启动。A、C区却好事多磨,四五个小时后才通过自检,且开站后不能开跳频(hopping),一开,CF就反复重启。在网优人员耐心配合下数次开关跳频,仔细观察设备运行状况,发现总有几块载频(DRU)表现异常,将其逐一换掉,计五块之多。结果设备运行良好。事后分析认为,原基站载频虽运行良好,但长时间工作,电气性能有所下降,已无法满足新站跳频性能参数要求,直接导致DXU对其错误判断而反复重启。
CDU故障:
CDU故障比较常见,如果是Operation灯不亮,一般是IDB数据问题,OMT软件显示RU DATD BASE CORRUPTED或是CDU不可用,重新配置IDB数据后,即可恢复。如果是CDU
FAULT红灯亮,应先排除是否是TRU影响,若是,则先换DRU;若不是,且OMT显示CDU VSWR LIMIT EXCEED则只有更换硬件了。另外,我还曾在长乐视频发现因CDU BUS线损坏,CDU红灯亮,OMT软件很准确的指出了,但因CDU BUS是实线数据连接,故障可能性较小,故疑为其他原因造成,以至走了不少弯路,后经反复验证,确为CDU BUS线损坏,换后即正常。


DXU故障:
DXU出现硬件障碍概率较小,若诊断为DXU FAULT则只能更换,并重装数据。在日常工作中偶见DXU二传输端口问题,影响传输质量,此时也只能换板解决。

PSU FAULT
此障碍常见于PSU 230,因其受交流电压影响较大,故障率较高,也较好识别,后来经电源改造,上了各型开关电源,PSU也换成输入电压为-48V的(DC/DC),故障就少了许多。在维护基站中,有CF的电源处于独立模式告警,一般也是由于个别PSU故障所致,更换即可清除。


通信电源直流低压退服的维护案例
本人曾在广东佛山地区从事维护工作,广东佛山顺德某基站配有:4个摩托罗拉机柜、2套微波、3套光端机、爱立信电源柜BZA20118、24V电源系统、6个电源模块;两组光宇300 Ah电池。发电机功率10kW,基站停电时间9:00,发电时间10:30。下午18:00基站因为直流低压退服,发电机一直都在正常工作,基站为何退服?
维护中心技术人员到站进行排查:
(1)检查发电机的运行情况,发电机一直在正常运行,且输出功率也正常,电压在正常输出范围值208V~240V之间,排除发电机故障。
(2)检查电源模块工作是否工作正常,断开主设备负载及电池,观看电源模块工作指示灯正常,用手摸电源模块面板,感到很烫手,说明电源模块过载工作很长时间。
(3)检查发电机供电时电源模块的工作情况,只有两块电源模块工作。

(4)检查基站巡检本记录,发现前几个月的记录:直流电压27V,负载电流为110A左右。维护人员在发电中,只开启两个电源模块,最大输出功率为2 400W,而负载功率为2 970 W,这就说明在发电机供电的同时电池也在不停的放电来补充负载所需的功率。当电池放电完毕,就会最终导致基站退服。

从以上的案例中发现维护员在给基站发电过程中,要特别重视基站负载功率和电源模块输出功率匹配问题。经过多年的基站维护工作经验分析总结得出公式:发电机的额定输出容量×0.8≥各电源模块总输出功率=负载功率+电池充电功率

其中,0.8为发电机的输出功率因数,电池充电按10h充电率,电池充电功率=电池容量×0.1X电压。

在发电过程中,发电机额定输出功率和负载功率是不变的,电池充电功率可变从而各电源模块的总输出功率是可以变的。当发电机额定输出功率和负载功率相当时,可以减少电池充电功率以求能量的平衡。

电源模块的配置也要满足以上公式,且各电源模块额定输出功率之和大于各电源模块总输出功率。

从此案例的条件,可以算出应开启电源模块的数量。设电源模块的数量为N个,则

10kW×0.8≥各电源模块总功率=2 970 W+600 Ah×24

V×0.1

8 000W≥各电源模块总功率=4 410W

各电源模块额定输出功率之和=N×l 200W

N×l200 W>4 410 W

N>4 410W/1 200W,N>4,即应开启电源模块的数量需

大于4个。

通信电源模块维护案例
湖北黄石某基站配置爱立信BTS RBS2206机柜2个,数固机柜3个;中兴开关电源,48 V电源系统,4个电源模块,电源模块型号中兴500,最大输出功率2 900W(48V60A)圣阳电池500Ah,两组;负载电流65A,发电机6.5kW,停电3h后,起动发电机给基站发电。
现象:发电机工作不稳定,响声时高时低,电源模块工作不稳定,间隙性输出,导致基站退服。这是由于发电机超负荷工作。当发电机输出电压符合开关电源输入范围时,电源模块正常工作。由于电池放电时间过长,充电电流过大,发电机超负荷运行,致使发电机转速降低,输出电压降低,达不到电源模块工作电压。当电源模块不工作,发电机空载运行,发电机转速提高,输出电压恢复正常,电源模块又开始工作,周而复始,造成发电机工作不稳定,电池不能充电,严重影响了电池的性能,且基站主设备不能正常运行。
由公式可算出该站最少要开启2个电源模块才能使基站设备正常工作。由于充电电流大(500Ah电池10小时充电率,充电电流为50A),2个电源模块满负载工作,共输出5 800W,比发电机输出功率的0.8还大,说明发电机超负荷运行。这种情况我们如何能正常给基站发电?
随着通信电源技术的发展,开关电源各模块的功能加强,开关电源都有限流的功能。它是通过电池容量的设置来限制充电电流的,开关电源厂家一般设为10小时充电率,即C=10I,C为电池总容量,I=电池充电电流。因此,通过调整电池容量设置可改变电池充电电流,实现给基站正常发电。
以中兴开关电源ZXM10-BMU型监控模块为例,说明操作步骤。
(1)观察电池容量:菜单回车;选择系统配置,回车;选择电池,回车;选择电池容量,回车;就能看到所设置的电池容量。
(2)更改电池容量:菜单回车;选择系统配置,回车;选择电池,回车;选择电池容量,回车;显示电池容量,按任一数字健,提示需要密码,按四下回车确认;系统授权更改电池容量参数,设置为100Ah,回车确认退出,系统确认后,电池充电电流就变为10A。
更改后,负载电流+2组电池的充电电流=65 A+10A+10A=85 A,二个电源模块输出总功率=52.5 V× 85 A=4 462.5 W小于发电机额定功率6.5kW×0.8=5.2kW,即可正常发电。

[ 本帖最后由 sdboss 于 2011-10-3 20:49 编辑 ]
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
xxtele + 2 + 10 + 2

总评分: 经验 + 2  家园分 + 10  + 2   查看全部评分

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-20 09:45 , Processed in 0.256394 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部