1#
发表于 2011-11-11 16:55:12 |只看该作者 |倒序浏览


一、小区管道建设的重要性……………………………………1
二、小区管道的路由选择………………………………………1
三、小区管道管孔的选择………………………………………2
四、小区内人手孔的选择………………………………………2
五、小区管道的施工注意事项…………………………………2
六、小区管道施工监理…………………………………………6
附图………………………………………………………………7


一、
前言
随着城市化进程的快速发展,合理的安排小区通信管道的建设步伐,既可以提高工程建设效率和质量,还可以降低建设成本。
二、
小区管道建设的时机
根据小区内其它地下管线的施工时间,确定通信管道的施工期,管道施工时间最好安排在埋深较深的上、下水管线施工后操作,避免其施工时对通信管道造成破坏。
三、
小区管道路由选择
(一)
小区管道的路由应取得房地产开发商的书面确认,并作为档案存档,以备涉及迁改时被动。
(二)
小区管道与其他地下管线的最小净距,应符合信息产业部颁发的GB 50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》中表3.0.3的规定。
(三)
小区管道路由选择时,根据弱电进线口的位置或综合布线箱安装地点,并满足管道路由最短及人、手孔数量最少的原则,确定人、手孔位置。在小区未成为型的道路上尽量将管道路由选择在人行道上
(四)
两幢楼单元对开或引出点对称时,宜只建一趟管道。
(五)
管道路由应沿规定的道路要求敷设,不任意穿越广场或今后有规划的空地。通信管道中心线应平行于住宅区道路中心线或建筑边线
四、
小区管道管孔的选择
小区道路管道以2孔为主,在大型社区内,管道的主线可采用4孔,所谓主线管道即是管道由道路管道引入小区后,由另外一端可穿出小区并与另外一条路相连通,这种情况下该主线管道可采用4孔;若小区主线管道不能与另外一条路相连通,则采用2孔管道,不能修建4孔管道。其余分支管道应采用2孔或者1孔。当选用1孔管道时,宜选用小号4孔栅格管;当管群组合大于1孔时,建议其中1孔选用4孔栅格管,其余管材选用7孔蜂窝管,入楼管道可采用1孔Ф63塑料管
五、
小区内人手孔选用
小区道路管道在主线管道为4孔时,人孔以大号手孔(1700X1200X1500)为主;主线管道为2孔时,人孔以小号手孔为主;当选用1孔管道时,人孔以SSK手孔为主。
小区管道的人孔及手孔选用应参考下表:
  
人孔名称
  
  
内径尺寸(毫米)
  
  
适用范围
  
  
备注
  
  
SSK手孔
  
  
500X400X500
  
  
小区一孔管道
  
  
见附图
  
  
小号手孔
  
  
1200X900X930
  
  
小区二孔管道
  
  
见附图
  
  
大号手孔
  
  
1700X1200X1500
  
  
小区管道在主线管道为4孔时
  
  
见附图
  

六、
小区管道施工图纸要求
为规范小区管道施工,明确工程量,确定工程造价。在小区管道工程实施前,应编制小区管道施工图纸,反映新增生产能力。
1、
绘制新建管道的全程路由图,图中应包含管道工程所涉及区域内的路口、标志性建筑物及距重要参照物的距离,同时标出各段管道的管孔排列程式及段长。
2、
绘制管道路由中孔(大号手孔,小号手孔、SSK手孔)的数量、位置及三点定标数据(即人孔距固定参照物的三点定位距离)。
3、
每张施工图中应准确的反映工作量。
4、
对需做防水处理的段落和人井做特别说明。
七、
小区管道的施工注意事项
(一)
埋深
住宅小区内很少有大型超重车辆通过,且管材已改为抗压性较强的多孔管。因此,小区管道埋深按管道顶部距路面0.8米为宜。
在道路未成型或其它地下管网工程已将道路开挖,破坏了道路实际标高时,管道施工埋深应取0.8米+取土厚度或0.8米-垫土厚度,保证道路成型后,管道埋深仍为0.8米。
管道沟的挖深如下图:
(二)
铺管

一般按以下原则铺设:
a.
土质较好(如果粘土、砂质粘土)、无地下水时,在夯实的素土上铺一层50mm的细土,即可在其上铺管;
b.
土质较好,但有地下水时,可先铺一层100mm厚的砂土垫平,整平后即可在其上铺管;
c.
沟底为岩石时,应先铺100mm厚的砂土,然后铺管;
d.
当沟底土质比较差时,又有水,特别是流砂或淤泥地段,应先抛石夯实,再铺设80mm厚的混凝土基础,再在基础上加50mm厚的砂垫层,然后在其上铺管。

管孔内径大的管材应放在管群的下边和外铡,管孔内径小的管材应放在管群的上边和内侧;

两个相邻人孔之间的管位应一致;

塑料管应由人工递放入沟内,严禁翻滚入沟,或用绳索穿人孔内吊放;
(三)
接头包封
小区内管道保护只做接头包封,按6M
塑管交错排列接头的原则,塑管管道按每3m做接头包封1次。

(四)
回填

在管道两侧和顶部30mm的范围内,应采用细砂或过筛细土回填;

管道两侧应同时进行回填土,每回填土150mm厚,应夯实;

管道顶部300mm以上,每回填土300mm厚,应夯实。
(五)
人孔、手孔
①人孔、手孔放样,应根据管道中心位置,按设计定位和人(手)孔的规格、型号加挖掘系数开挖。定位在有条件情况下,避路口及地下设施等。
人孔坑底的长度尺寸,通常应比人孔基础四周各大出10cm,也就是人孔基础加上四周大出的宽度,便是人孔坑底。对于人孔基坑上口,则应比坑底四周各大出20~40cm。
墙体砌筑必须使用水泥砂浆,砖层之间必须压茬不得出现通缝。
砌墙砂浆一般使用100#水泥砂浆。
人(手)孔内铁件应按设计图纸规定预埋,穿钉出墙面一般为50-70mm,上、下穿钉应在同一垂直线上,拉力环出墙面为80-100mm。预埋铁件必须牢固,不漏水。
小区人(手)孔位置在绿化带内时,必须做防水处理。根据环境的不同可采用防水砂浆抹面法、油毡防水法、玻璃布防水法、聚胺脂防水法。
(六)
小区管道的验收
在完成小区管道建设后,按照道路管道的试通及验收程序,对小区管道进行验收。
(七)
小区管道施工监理
监理人员在管道施工的埋深、铺管、接头、包封、手孔砌筑五个工序中,应严格按照规范要求,做到旁站监理。其他未经监理人员检查的工序,要求施工单位不得进行后续施工。
未尽事宜应执行通信管道工程设计、施工、监理作业指导书。
附图:
1.
SSK手孔