(二)
铺管
①
一般按以下原则铺设:
a.
土质较好(如果粘土、砂质粘土)、无地下水时,在夯实的素土上铺一层50mm的细土,即可在其上铺管;
b.
土质较好,但有地下水时,可先铺一层100mm厚的砂土垫平,整平后即可在其上铺管;
c.
沟底为岩石时,应先铺100mm厚的砂土,然后铺管;
d.
当沟底土质比较差时,又有水,特别是流砂或淤泥地段,应先抛石夯实,再铺设80mm厚的混凝土基础,再在基础上加50mm厚的砂垫层,然后在其上铺管。
②
管孔内径大的管材应放在管群的下边和外铡,管孔内径小的管材应放在管群的上边和内侧;
③
两个相邻人孔之间的管位应一致;
④
塑料管应由人工递放入沟内,严禁翻滚入沟,或用绳索穿人孔内吊放;
(三)
接头包封
小区内管道保护只做接头包封,按6M
塑管交错排列接头的原则,塑管管道按每3m做接头包封1次。
(四)
回填
①
在管道两侧和顶部30mm的范围内,应采用细砂或过筛细土回填;
②
管道两侧应同时进行回填土,每回填土150mm厚,应夯实;
③
管道顶部300mm以上,每回填土300mm厚,应夯实。
(五)
人孔、手孔
①人孔、手孔放样,应根据管道中心位置,按设计定位和人(手)孔的规格、型号加挖掘系数开挖。定位在有条件情况下,避路口及地下设施等。
人孔坑底的长度尺寸,通常应比人孔基础四周各大出10cm,也就是人孔基础加上四周大出的宽度,便是人孔坑底。对于人孔基坑上口,则应比坑底四周各大出20~40cm。
墙体砌筑必须使用水泥砂浆,砖层之间必须压茬不得出现通缝。
砌墙砂浆一般使用100#水泥砂浆。
人(手)孔内铁件应按设计图纸规定预埋,穿钉出墙面一般为50-70mm,上、下穿钉应在同一垂直线上,拉力环出墙面为80-100mm。预埋铁件必须牢固,不漏水。
小区人(手)孔位置在绿化带内时,必须做防水处理。根据环境的不同可采用防水砂浆抹面法、油毡防水法、玻璃布防水法、聚胺脂防水法。 (六) 小区管道的验收
在完成小区管道建设后,按照道路管道的试通及验收程序,对小区管道进行验收。 (七) 小区管道施工监理
监理人员在管道施工的埋深、铺管、接头、包封、手孔砌筑五个工序中,应严格按照规范要求,做到旁站监理。其他未经监理人员检查的工序,要求施工单位不得进行后续施工。
未尽事宜应执行通信管道工程设计、施工、监理作业指导书。