基站蓄电池放电时间说明
龚廷枫
蓄电池容量Q=放电电流I×相应放电时间的放电系数
其中:
Q:蓄电池容量(Ah)
I:负荷电流(A)

HORII(4/4/4)站型:IHORII=1817(W)/48(V)=37.85(A)
BTS3012(4/4/4)站型:IBTS3012=2300(W)/48(V)=47.9(A)
传输设备电流:I传输=500(W)/48(V)=10.4(A)

因此,HORII(4/4/4)站型基站的放电电流I1= IHORII+ I传输=48.25(A)
放电时间的放电系数=蓄电池容量Q/放电电流I
=500(Ah)/48.25(A)=10.36
BTS3012(4/4/4)站型基站的放电电流I2= IBTS3012+ I传输=58.3(A)
放电时间的放电系数=蓄电池容量Q/放电电流I
=500(Ah)/58.3(A)=8.576
放电时间
0.5
1
2
3
4
6
8
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
放电系数
1.78
3.16
4.66
5.68
7.19
9.68
12.09
14.2
由上表可知,在无采暖(按5℃考虑),500(Ah)/48(V)蓄电池工作状态良好、充满电的情况下:
1、
HORII(4/4/4)站型基站的放电时间为:6.5小时
2、
BTS3012(4/4/4)站型基站的放电时间为:5小时