FLEXI新开站出现7604,7607告警处理的案例分析

一、问题描述:

近期临沧城区FLEXI新开站,第一天开通,第二天查看告警就有7604,伴随7607的告警,RSSI超过门限值。

二、告警信息:

三、问题分析:

现场开通工程师在20分钟以后刷出的RSSI值是

四、故障处理步聚:

900M二扇区刷出的RSSI值都是10以上,检查分集的射频连线松动,更换分集的连线,重新连线起站后刷出的值还是10以上。此站二扇区还伴随着7606天线B口驻波比过高的告警,拆开室内所有的馈线头重做一遍,用SITE MASTER测试两根馈线的驻波比 ,A口驻波比1.09,B口驻波比5.39,故障定位在28.5米处,在此测试之前没有设置对馈线的测试长度,多次测试都没有发现异常。本站馈线30米长,测试时SITE MASTER中的馈线长度为20米所以根本测试不出20米以外馈线问题,再次测试后发现天线B口28.5米1/2跳线与7/8馈线接口处的头子有问题。通知工程队拆开室外二扇区的馈线头,发现原装的1/2跳线头子断开了,重做头子起站一个小时后没有告警,刷出RSSI值在5以下。

但B口没有触发驻波比高的告警。剥开室外馈线的胶泥,发现原装的1/2跳线头子拧不紧,通知工程队重做头子,起站后用户占用情况正常。

五、总结:

上述处理过程都是到基站现场,摸索处理告警,总结出来的一些方法。大家开站时发现此类问题,先检查馈线头,不要盲目的更换载波,排除不是馈线问题后,再依次按上述处理的步骤排除故障点。督导新站时我们的工程师也要监督好工程队做馈线头,最近的新站很大一部分比例都是馈线头出问题,或者边际站馈线进水,造成天馈告警很多。部分基站出现驻波比高的误告警,但不影响用户占用而且不会自锁的基站,可以在软件中调整驻波比的测试值2.1,3.1改为2.9,3.5屏蔽该告警。