开关电源维护与操作(2)

洲际开关电源  

①设置浮充电压:按“电池”键进入电池管理主菜单-按“增加”键至子菜单15(系统浮充电压设置)―“确认”-设置浮充电压至合适值-“确认”。②设置温度补偿系数:按“电池”键进入电池管理主菜单-按“增加”键至子菜单11(电池温度补偿系数设置)---“确认”---设置为3-5mv/C/C---“确认”。③设置负载下电电压和电池保护电压值: 按“电池”键进入电池管理主菜单-按“增加”键至子菜单29(电池低压断路电压设置)――“确认”――设置――“确认”;按“增加”键至子菜单30(负载低压断路电压)――“确认”――设置――“确认”;按“增加”键至子菜单31(低压断路功能)――设置为自动――“确认”。


爱默生开关电源

在系统状态下,按ENT键出现主菜单1――连按下翻至“主菜单5:电池参数设置”――按ENT键――输入密码(默认为11)――按ENT键――按下翻页键出现①浮充电压及均充电压设置界面设置确认②按下翻页键可调整限流、均充周期、电池管理自动/手动、负载下电设置界面等功能,③以上调整完毕请按确认,按ESC可退出。

中达开关电源

在主画面下进入参数设置后,选择”模块功能设定”按回车进入”均充功能设定”按回车进入”现在均充功能是”—“开启”按回车进入”现在周期均充是””自动”按回车进入”自动均充周期为””1月”按回车进入”均充开始时间是”” 1月”按回车进入”自动均充时间是”” 4小时”为好按回车确认后,出现”目前均充电压为56.4此电压可以根据实际情况调整.然后回车返回下个功能菜单。