新增ODF架采购需求及技术要求
1、本期工程在xxx、xxx、xxx及xx四个机房各新增1架光纤配线架(ODF),共新增光纤配线架4架,具体要求如下:
使用条件:
          工作温度:-40℃-+40℃
适用性指标:
        标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm
光纤活动连接器:符合GB12507及相关标准的规定
光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424规定
功能:
        具有光缆固定和保护功能
        具有光缆终接功能
        具有调线功能
        具有光缆纤芯和尾纤保护功能
光电性能
        机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000MΩ/500V (DC)无飞弧
        机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V(DC)/1min不击穿
        光纤连接器损耗小于0.5dB
        插入损耗小于0.5 Db
        回波损耗:FC/PC>40 dB, FC/UPC>50 dB, FC/APC>60 Db
        插拔性寿命>1500次
机械性能:
        塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定
        光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm
        光缆进入机面,曲率半径大于光缆直径的15倍
其他说明:
        所用钢板均采用优质镀锌钢板
        所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理
        外观为金属的结构件需采用静电环氧粉末喷涂
走线方式:上、下均可走线
配置说明:尺寸2200*600*300(mm)(高*宽*深),满配容量为384芯
12芯单元,新增32单元(均为熔配一体型)
要求设备带熔纤功能
熔纤单元要求配置尾纤、热熔管等材料
法兰盘为FC/PC型。