线径
11.52.54610162535507095120150185
算电流
2.5*9:往上减一顺号走。
35乘以*3.5:双双成组减点5
条件有变打折算:高温9折铜升级。
25℃以上打8折。高温穿管8.5折。
功率:
单相220VP=UIcosф        三相380v: p=1.732UIcosф
cosф功率系数:电阻性用电器cosф=0.5   电感性用电器cosф=0.8
空开1.2-1.5的冗余  
UPS:功率系数0.8   20KVA功率为20000VA*0.8=16000W
线径:
末端电压降Vd为≦5%
单相允许电压降为:220V*5%=11V
三相允许电压降为:380V*5%=19V
电阻率:铜电缆ρ=0.018Ω•m   铝电缆ρ=0.028Ω•m
电流I=P/1.732Ucosф   电阻R=ρ*L/线缆截面S
电压降U=IR ≦(11V19V
即:P/1.732Ucosф*ρ*L/线缆截面S≦(11V19V 线径符合要求
由此:
算线长L=VdSUkcosф/Pρ         算线径S=PLρ/VdUKcosф
电压降Vd:单相11V三相19V     S:电缆截面   U:电压   P:功率
K:单相K=1、三相K=1.732      cosф:电感用电器系数0.8
电阻率ρ:铜电缆ρ=0.018Ω•m   铝电缆ρ=0.028Ω•m
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。