线径: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185 算电流 2.5下*9:往上减一顺号走。 35乘以*3.5:双双成组减点5。 条件有变打折算:高温9折铜升级。 25℃以上打8折。高温穿管8.5折。 功率: 单相220V:P=UIcosф 三相380v: p=1.732UIcosф cosф功率系数:电阻性用电器cosф=0.5 电感性用电器cosф=0.8 空开:1.2-1.5的冗余 UPS:功率系数0.8 20KVA功率为20000VA*0.8=16000W 线径: 末端电压降Vd为≦5% 单相允许电压降为:220V*5%=11V 三相允许电压降为:380V*5%=19V 电阻率:铜电缆ρ=0.018Ω•m 铝电缆ρ=0.028Ω•m 电流I=P/1.732Ucosф 电阻R=ρ*L/线缆截面S 电压降U=IR ≦(11V或19V) 即:P/1.732Ucosф*ρ*L/线缆截面S≦(11V或19V) 线径符合要求 由此: 算线长L=VdSUkcosф/Pρ 算线径S=PLρ/VdUKcosф 电压降Vd:单相11V三相19V S:电缆截面 U:电压 P:功率 K:单相K=1、三相K=1.732 cosф:电感用电器系数0.8 电阻率ρ:铜电缆ρ=0.018Ω•m 铝电缆ρ=0.028Ω•m 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
|