这是我让把接地线拆掉以后的照片

我参与的项目,一个基站是这样做的接地:主机柜放在楼顶女儿墙的墙角,从避雷带引一根扁钢接到女儿墙上的一块地排上,机柜内设一处接地端子,接地端子引一根地线接到这块地排上,交流电源的工作地及GPS避雷器的接地线都接在机柜内的接地端子上,我发现后觉得机柜地线接到地排太危险有可能把雷引到机柜里就让施工人员把那段地线拆除了(如图),请教:原来的接地方式是不是错的,正确方法应该是啥样的,机柜周围没有接闪器等防雷措施,室外天线及天线的避雷针在这个楼顶的另一个更高的平台上,离这个机柜很远,谢谢!