通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  列兵

注册:2012-4-28
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-23 17:47:42 |只看该作者 |倒序浏览

电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆线类型、数量,合理选定适用的桥架。

(1)确定方向:
根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:
计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的线缆重量。

(3)确定桥架的宽度:
根据布放线缆条数、直径来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距、桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式:
根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

5)、桥架安装要求
1)槽式大跨距桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

2)桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

3)两组桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点。

5)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

6)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

7)在吊顶内设置时,桥架盖开启面应至少保持80毫米的垂直净空,桥架截面利用率不应超过50%。

8)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

6)、桥架型式及品种的选择
1)、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,宜选用槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2)、强腐蚀性环境宜采用复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3)、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

7)、桥架规格选择
1)、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合缆线真充率不超过有关标准规范的规定值(50%~70%),另外需预留30%的式程发展余量。

2)、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3)、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

8)、对于桥架的支、吊架的配置
1)、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。

2)、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3)、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。

4)、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

9)、桥架防火:
要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

10)、桥架的接地
1)、为确保线路安全,应使桥架有良好的接地端。金属桥架需整体连接,并在本楼层内接地(强电保护地)。接地线截面积不小于6平方毫米桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。

2)、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3)、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

4)、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

11)、桥架安装
电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。

    12)、桥架内缆线布放要求
1)、桥架内缆线应顺直,,尽量不交叉,缆线不应溢出桥架,在缆线进出桥架部位, 转弯处应绑扎固定。垂直桥架布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
2)、在水平和垂直桥架中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎