设备安装环境:
•    室内:温度22℃±2℃、湿度50%Rh±5%Rh,洁净度较高、抗干扰较强,能满足设备长期安全运行的需要;室外:具有附加的防雷防雨装置,如避雷针、地桩、地网、接地排、防雨罩等。
•    设备供电交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,且保护地线(PE)可靠接地。保护地线(PE)与零线(N线)之间的电压不能超过36V。
机柜设备安装:

  • 机柜(机箱)安装位置正确,固定可靠,垂直偏差度小于3mm。两个以上的机柜应做并柜处理。室外安装的设备应做防水处理
  • 机柜表面及内部应干净,无杂物。
  • 设备安装在机柜中时,必须安装支撑件,尽量采用机柜或设备自带的滑道、托盘、导轨作为支撑件,不能仅使用前挂耳将设备固定在机柜上。
  • 互连设备在机柜中要按照信号流向顺序安装,避免互连线缆相互交错。
机柜安装要保证良好的通风散热,必要时加装风扇
设备接地:
1.互连设备在机柜中要按照信号流向顺序安装,避免互连线缆相互交错。
机柜安装要保证良好的通风散热,必要时加装风扇
2.设如备安装在建筑物楼道中,同样优先选择安装位置在等电位连接点附近,以便接地,如没有等电位连接点,可靠近建筑物的主要支柱附近,使用电钻等工具找到建筑物的主钢筋,焊接接地汇接点并与设备接地点连接
设备布线:
Ø 户外走线与户内走线要严格区分,避免相互缠绕,间隔30cm以上。
Ø 机箱内走线用线箍间隔30cm捆扎。
Ø 电源线与信号线要分开走线,避免相互缠绕,间隔30cm以上。
Ø 户外走线避免架空,可沿墙壁走线到户内。
Ø 楼与楼之间无法沿墙壁走线的,首先选择埋地走线,如受限无法完成,可选择在楼层中间牵引,避免在楼顶牵引,更不允许在楼顶沿防雷带走线或利用防雷带作为引线的栓接点。
Ø 避免信号线沿室外架空电力线走线,此是引入雷击最危险的地方。
Ø 有条件的地区选择在入户前15m为网线增加金属套管。
为户外信号线增加信号防雷器
Ø 线缆转弯处应均匀圆滑,线缆转弯的最小弯曲半径应大于60mm
Ø 不得损伤导线绝缘层。线缆的布放须便于维护和将来扩容
Ø 布放走道线缆时,必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。
布放槽道线缆时,可以不绑扎,槽内线缆应顺直,尽量不交叉。线缆不得超出槽道。在线缆进出槽道部位和线缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定
尾纤布放:
Ø 绑扎前检查光纤走线区域附近是否有毛刺、锐边或锐角物体等。如果发现应尽量规避。
Ø 尾纤走线时弯曲半径应大于尾纤最小曲率半径,2mm尾纤的最小曲率半径为40mm,3mm尾纤的最小曲率半径为60mm。
如果尾纤走线弯曲半径过小,则应进行调整,推荐方法为:将尾纤弯曲半径过小的那根尾纤在绑扎时将它调整到合适的弯曲半径,必要时在此处绑扎一个绑扎带

举报本楼