0728:
更新大RNC模型板位图,从1框调整1对AOUc到0框
更新《RNC+设备数据+全局数据+IUCS ATM数据 V400R005C00SPC300》:
//当用户面的流量索引,即AAL2PATH配置流量类型为CBR时,需要增加如下传输资源映射,系统默认映射为RTVBR。
//ADD TRMMAP: TMI=14, REMARK="for UPlane CBR ", ITFT=IUCS, TRANST=ATM, VOICEPRIPATH=CBR, CSCONVPRIPATH=CBR, CSSTRMPRIPATH=CBR;
//ADD ADJMAP: ANI=1995, ITFT=IUCS, TMIGLD=14, TMISLV=14, TMIBRZ=14, FTI=0;
增加打开0框SCU网口命令
//打开0框SCU网口,现场根据实际有几框来打开具体光口
SET SCUPORT: SRN=0, SN=6, PN=0, Switch=OPEN;
SET SCUPORT: SRN=0, SN=6, PN=1, Switch=OPEN;
修改IUB IP组网时,用户面带宽为全网80M;修改SCTP配置数量为3条
增加IUB IP组网和PTN协商数据

0708:
根据《TD-SCDMA RAN数据规划指导书》,更新IU-CS、IU-PS信令点索引编号、传输邻节点标识编号、CN节点标识编号
更新RNC+设备数据+全局数据+IUCS ATM数据 V400R005C00SPC300,修改了CS SAALINK配置,4条SAALINK均分到2个光口
更新IU口IP化SCTPLINK配置为4条
更新NodeB数据配置和脚本模版     说明:增加NodeB 5.0 C00SPC300脚本,后续基站脚本5.0模板不再更新,5.0其他版本请各局点自行核对更新(核对方法:查看版本文档中的脚本变化文档,5.0开局脚本一般不会变化)。