第五节 通信传输设备安装工程质量控制
一.通信传输设备加电及检测应注意哪些问题?
(一)设备加电前的检查
1.检查布放的电源线、信号线应插接或焊接牢固。正、负极性无误,告警信号端子连接正确。直流电源线外皮颜色、信号线标志应正确。
2.所有设备的保护地线安装牢固,接地良好。
3.检查设备、部件、布线的绝缘电阻应符合技术指标要求。
属碎屑。
5.设备内子架、机盘安装位置正确、齐全,与设备说明书相符。机内布线无差错。
6.机房和机架内应清洁干净。机房空调应打开,保持合适的温度(18℃~28℃)。
7.检查机房供电系统的电压满足设备供电要求。
(二)设备加电检查测试
1.加电应按设备说明书上的操作规程进行。采取逐级加电的方法并测量电源电压,确认正常后,方可进行下级加电。加电及测试时,监理人员应进行旁站监理。
2.各种设备、子架、机盘加电正常,即声、光告警信号装置工作应正常,告警正确。
3.设备内置时钟应工作正常,配置的外时钟同步装置等级符合规定。
4.加电稳定后,即可装入测试程序,确认硬件系统工作正常后,即可对设备的功能及性能进行检查测试。
(三)设备检测应注意的问题
1.监理人员应检查测试人员使用的测试仪表。测试仪表必须经过计量,不得使用没有经过计量或计量有效期限失效的仪表。
2、设备检测前,监理人员应督促测试人员详细阅读相关设备检测说明书,熟悉设备结构和检测要点。插拔机盘时必须戴防静电手环。
3. 设备功能检查时,监理人员应要求施工人员对照设备出厂技术说明或厂验记录,检查各项功能应达到设计要求。
4.设备进入测试阶段,监理人员应在现场检查施工单位、厂商的测试过程和测试方法,测试应在设备和仪表工作稳定的情况下进行。监理人员应检查测试仪表的参数设置、测试时间间隔及测试结果,确保现场测试项目完整,数据真实和可靠。测试值应符合技术指标要求,发现不合格时应详细记录和查找原因。
5.施工人员测试时应按工程统一式样表格填写记录。监理人员应对测试数据认真审查和确认。
二.监理工程师应重点检查哪几项 SDH 设备测试指标?
1.系统误码性能测试2.传输系统输出抖动性能测试3.公务联络性能检查:4.选择和切换定时源性能检查:5.自动倒换性能检查:6.告警功能检查:
三.开放式 WDM 系统由哪几部分构成?
发送器、波长转换器、合波器、线路放大器、分波器、接收机
四.网管管理员分几级?各有什么权限?
一  系统管理员级(4级)
     负责对网管系统的全面管理。可进行网络控制调度,各级用户口令设置,增减、修改或删除用户及日志管理和进行安全管理等操作。
二   系统维护员级(3级)
 负责传输系统的日常维护工作。可进行告警等级的修改或设置,可访问备份管理信息库中的数据等。
三    设备维护员级(2级)
 负责通道和电路的维护。可以新建或拆除通道及电路的配置和日常维护操作以及可进行告警处理和故障查找定位等。
四   系统监视员级(只读用户)(1级)
 负责监视系统告警,只有观察浏览权限。可对设备的性能测试结果(报告)的内存进行访问,或在高一级管理员允许和指导下进行某些简单操作。
四.用图示的方式表示出抖动的定义,抖动和漂移如何界定?
抖动和漂移的分界频率是10Hz,高于10Hz为抖动,低于10Hz为漂移。长期指偏离随时间较慢的变化。
五.MSTP有哪些主要功能特征?
①具有TDM业务、ATM业务或以太网业务的接入功能;
②具有TDM业务、ATM业务或以太网业务的传送功能包括点到点的透明传送功能;
③具有ATM业务或以太网业务的带宽统计复用功能;
④具有ATM业务或以太网业务映射到SDH虚容器的指配功能。
第六节 通信交换设备工程质量控制
交换设备硬件检测测试的主要工作有哪些?
(1)各级硬件设备按厂家提供的操作程序,逐级加电。
(2)设备通电后,检查所有的变换器开关电源模块的输出电压均符合规定。
(3)各种外围终端应设备齐全,自检正常。设备内风扇运行正常。
(4)检查交换机、配线架各种可闻、可见告警信号装置应工作正常、告警准确。
(5)交换系统配置的时钟同步装置应工作正常,各级交换中心设备的时钟等级和性能参数要求应符合相关的国家标准和行业规定要求。
(6)装载硬件配置数据,根据设备要求,对设备进行硬件测试检查,确认硬件系统无故障,无损坏件。
(7)承包商应按照上述各项要求填报硬件检查测试报告,报送监理工程师审核签证后,进行系统调测。
通信交换系统基本性能测试项目有哪些?
本局呼叫;出、入局呼叫;汇接中继呼叫;释放控制性能;各种用户小交换机来、去话呼叫;用户新业务性能;集中用户交换机功能呼叫;市话计费测试;国际、国内长途来话呼叫;国际、国内长途去话呼叫;长途自动转接功能;长途自动计费性能;特种业务和录音通知测试。
验收测试中告警系统及其功能测试应符合哪些要求
1) 各种声、光信号告警装置应动作可靠;
2) 模块局、端局、汇接局、长话局与操作维护中心或网管中心之间的各种信息传递应迅速正确;
3) 对交换、传输、电源及环境系统的故障进行模拟试验,其告警信号指示正确,实时性强并打印输出,记录完整。
简述软交换网络设备实体的基本功能测试
此项测试应该针对软交换机设备,采用各种信令协议中的媒体网关、综合接入设备,IP 电话终端、 移动终端及其它非 IP 终端等各种类型设备在软交换网络中所支持的功能和作用进行测试。
简述通信交换系统割接质量控制内容。
1.割接方案审核
2.组织各施工单位、设备厂家、维护部门等进行割接条件的确认。
3.协调各单位做好割接的各项工作,记录整个割接过程。
4.割接完成后,督促维护部门、施工单位等做好各项业务功能拨打测试工作,并及时进行反馈。
5.在规定的时间范围内割接不成功,督促施工单位按照应急流程进行处理,同时通知相关负责人。
6.割接后出现问题,应跟踪相关问题的处理情况,必要时书面督促施工单位、设备厂家技术人员及时处理,并进行签证记录,向建设单位工程主管汇报。
第七节 数据通信设备安装工程质量控制
一.数据通信常用的接入技术有哪些?
(1)LAN 接入方式(2)ADSL 接入方式(3)拨号或 ISDN 接入方式(4)HFC 接入方式
(5)光接入方式-EPON(6)无线接入方式-LMDS(本地多点分配接入技术)
二.数据网络管理平台有哪几项主要功能?
(1)网络拓扑结构映射功能;(2)网络上的设备工作状态;(3)网络设备端口流量统计功能;(4)网络设备的端口状态监控功能;(5)端口的电气状态监控功能;(6)对标准网管协议的支持能力;(7)支持的厂家和设备种类。
三.监理工程师在审核数据通信系统割接操作方案时,应审核哪些要点?
1)割接操作方案内容完整,包括割接背景、割接内容、割接影响范围、割接是否中断通信(若中断通信,需明确中断多长时间)、割接人员安排;
2)割接操作具体步骤:清晰描述每个操作步骤,实施操作的负责人员、审核人员、开始时间以及完成时间等;
3)割接准备工作:明确割接条件的准备情况,包括需要的帐号、登录密码、工器具等;
4)割接确认:确认割接完成状态,如检查系统状态、业务测试等;
5)远程技术支持:确定远程技术支持人员;
6)应急回退方案:如果割接失败,应有相应的回退方案,明确所需时长及回退的方法等。
数字微波通信设备安装工程质量控制
简述微波的馈线安装质量控制点。
(1)馈线路由走向应符合工程设计要求。馈线自身应平直。馈线必须有均匀稳定的加固措施,椭圆软波导水平或垂直敷设时相邻两个加固点的距离应控制在 1~1.5m 的范围内。
(2)馈线出入机房时,其洞口必须按工程设计要求加固和采取防雨措施。
(3)馈线安装好后必须按工程设计要求接好地线,并做好防腐处理。
(4)射频电缆和椭圆软波导转弯处应符合产品的曲率半径要求。
(5)馈线系统接头应密封,整条馈线在 24h 内气压应不低于 15kPa。
(6)馈线必须充气,充入馈线内的空气应干燥,不应腐蚀馈线。充入空气的压力在 20℃时宜为 15~30kPa,含水量应小于 1.5g/m3。
(7)馈线与天线馈源、馈线与设备的连接处不应承受馈线的拉力、压力、弯曲等附加外力,其接口面应能自然吻合。
二 简述微波天线指标要求。
(1)安装位置应避开天线近场区四周的建筑物、遮挡物和地形地物对电波反射引起的干扰。
(2)安装位置的确定,应满足馈线长度最短、馈线转弯和扭转最少的要求。
(3)安装位置应避免电磁波辐射对人体的有害影响,电磁波辐射污染应符合 GB8702-1988《电磁辐射防护标准规定》限值的要求。
(4)微波天线通信方位角及俯仰角应符合施工图设计要求,在水平和垂直方向均应有一定的调整余量。
(5)微波天线的加固应平稳牢固,天线与铁架之间不应产生相对摆动。
(6)埋设天线地脚螺栓时,水泥标号、水泥与砂石配比、螺栓预留长度等均应符合施工图设计要求。
(7)拼装式天线组装时主反射面的各瓣应对号入位,装好定位销钉和紧固螺栓,保证主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
(8)喇叭辐射器口面的防水罩应按出厂说明书要求正确安装、粘合牢固。
(9)主反射面口面的保护罩应按出厂说明书要求正确安装,各加固点受力应均匀。
(10) 天线馈源的极化方向和波导接口应符合施工图设计及馈线走向要求。
三.微波站的防雷接地主要有哪些要求?
(1)微波机架应做保护接地,保护接地排应从室外地网引入。
(2)走线架应与室内接地保护排良好连接。
(3)机房内所有通信设备不得通过安装加固螺栓等与建筑钢筋相碰而形成电气连通。
(4)接地线截面积符合设计要求
第九节 移动通信设备安装工程质量控制
一.2G 系统中 900MHz 天线和 DCS1800MHz 天线安装在同一平台时,对天线水平间距的要求是多少 m?
天线水平间距应大于一米
二.天线的方位角和俯角的设定,最大允许误差是多少度?
1)天线方位角设定符合系统设计要求,最大允许误差<5°\u12290X
2)天线俯角的设定符合系统设计要求,最大允许误差<1°\u12290X
三.简述 TD-SCDMA 系统塔顶放大器(TPA)安装的质量控制点。
a. TPA 在紧固支架上的位置严格按设计要求安装(且底部应留出至少 400mm的空间);
b. TPA 紧固件应与支架或墙面连接牢固(螺栓的平垫和弹垫正确安装);
c. TPA 底面与水平面平行;
d. TPA 馈线出线口按规范做好三种接头(上跳线,综合控制线缆和主馈线避雷器)的防水处理;
e. TPA 下方避雷器朝向一致;
f. TPA 接头连接处应保持平直。
第十节 卫星通信地球站工程质量控制
一.简述矩形波导、椭圆波导的质量控制点。
1.矩形波导安装
(1)矩形波导馈线自身应平直,其走向应与设备边缘及走线架平行。
(2)矩形可调波导管裁截长度应准确,切口平整、无变形,法兰盘选择正确。波导口与法兰盘焊接均匀,密封、不得倾斜,管内光滑,无焊锡、铜屑等异物。
2.椭圆软波导安装
(1)长轴方向(相当于椭圆软波导的 H 弯)和短轴方向(相当于椭圆软波导的 E 弯)曲率半径应符合馈线技术要求。
(2)椭圆软波导扭转角不大于馈线出厂说明书的允许值。
(3)椭圆软波导与法兰盘的连接时符合下列要求:
1)锯口平整、无损伤,波导口不变形。
2)翻边剪口距离均匀,翻边后平整,波导口不变形。
3)包胶密封、平整、美观。
二.简述卫星接收天线自动跟踪功能质量检查要点。
(1)低噪声放大器在进入正常工作状态后,应立即转动天线接收卫星信号,天线主波束中心对准卫星后调整跟踪接收机,使接收的卫星信标电平达到规定值;
(2)人工驱动天线使接收到最大信标信号后,在俯仰(上、下)及方位(左、右)人为转动天线使之偏离卫星方向,直到信标信号电平下降 2dB 为止,启动自动跟踪系统,经过一个扫描循环应能使信标信号电平恢复到最大值。
(3)天线跟踪精度、指向精度应符合设计指标要求。
第十一节 通信电源设备安装工程质量控制
1.检查蓄电池室环境时,应提出哪些要求?
(1)蓄电池室,宜设在一楼,并接近电力室,但不要靠近高温(如锅炉房)和震动大的场所(如油机室),如设在其他楼层,楼板承重负荷应符合要求。室内采光门窗应安装毛玻璃或涂半透明油漆,以免阳光直接照射在蓄电池体上。
(2)蓄电池室内照明用交流电源线必须暗敷,埋在墙壁和天花板内。室内不得安装电源开关、插座以及可能引起电火花的设备装置。照明系统必须采用密封的防暴灯罩。
(3)蓄电池室温度应保持在 50C~350C,超过或低于上述温度时,应采取降温或采暖措施。不能引进明火装置。
(4)蓄电池室应有良好的通风设备。
2.检查测试整流设备的输出杂音技术指标时,应要求测试人员注意哪些事项?
杂音计输入端必须串入一个 2μf 的电容
3.阀控式密封铅酸蓄电池(免维电池)在容量试验时,放电电流宜取额定电流的百分比是多少?
初放电电流应符合出厂技术说明书的规定。无规定时,应以 10h 率的电流放电。
4.太阳电池组安装完毕后,应在什么情况下检查其开路电压和短路电流?
太阳电池组安装完毕后,在天气晴朗或正常时,检查其开路电压、短路电流应符合设计规定。
5.发电机组在进行负载试验时,着重检查哪几项技术指标?
发电机组在进行负载试验时,必须在额定转速下,使其输出功率分别为额定功率的 25%、50%、75%、100%时各运转 1h。在这四种输出功率情况下应检查下列项目:
1)电压自动调节或调速性能;2)发电机输出三相电压的平衡程度;3)转速及发电频率;4)机械运转声响;5)连续运转下的发动机的水温、油温、油压;6)油机(发动机)的燃油系统、润滑系统、冷却系统及排气情况。
6.电源工程监理的工作要点?
保障施工安全、工程进度按计划进行、工程质施工安装工艺良好、工程材料使用合理、认真执行工作日周月报制度
7.供电系统由哪三大部分组成
直流交流接地
8.通信设备对电源的要求?
稳定性、高可靠性、效率高、小型化
9.联合接地的定义
即将通信设备的工作接、联合基地、建筑物的防雷接地共同使用同一组接地体
10.什么叫开关电源
将交流电通过电力电子开关器件的转换及磁性元件的能量传递转变为直流的系统,即为开关电源
11.UPS的主要作用是什么?
①不间断供电,防止突然停电造成设备的损坏数据的丢失②稳压、滤波、提高供电质量
12.UPS单机负荷率不宜超过本机容量的比例是多少?   80%
13.蓄电池的作用?
①当市电中断时,蓄电池可以单独供电,保证通信不中断
②与用电设备并联,使脉动电压符合规定要求
14.用电管理中应注意哪些问题
①线路严禁存在大开关小线径的现象
②各专业机房设备增容和临时用电应经维护部门核定容量,动力主管部门批准后方可实施
③所有交流电源开关处应贴有明确的输出标签
15.动力及环境集中监控系统的三遥指哪些?
遥测、遥信、遥控
第十二节 综合布线工程质量控制
试简述综合布线工程楼宇内工作间、电信间、设备间的检查要点。
(1)检查电信间、设备间、工作区、基础建设工程是否全部竣工,满足施工条件。
(2)房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。检查房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
(3)检查铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施的接地应符合设计要求。
(4)检查电信间、设备间应提供220V带保护接地的单相带地电源插座。
(5)检查电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。
(6)检查电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度是否符合设计要求。
二.信息插座模块安装有哪些要求?
(1)信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求。
(2)安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。
(3)信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计要求。
(4)信息插座模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。
(5)固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。
(6)各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。
(7)工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间,符合设计要求。
三.综合布线系统电气性能测试项目主要有哪些?
综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。
第十三节 通信机房环境工程监理质量控制
一.通信机房气体灭火系统工程存储装置有哪些规定?
1)管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和IG541 预制灭火系统的储存装置,应由储存容器、容器阀等组成;热气溶胶预制灭火系统的储存装置应由发生剂罐、引发器和保护箱(壳)体等组成。
2)容器阀和集流管之间应采用挠性连接。储存容器和集流管应采用支架固定。
3)储存装置上应设耐久的固定铭牌,并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等。
4)管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。
5)储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于 1.0 m,且不应小于储存容器外径的 1.5 倍。
6)储存装置的储存容器与其它组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
二.试简述机房安防工程图像摄像机安装的质量控制要点。
将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装。检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点方向。检查摄像机防护套的雨刷动作状态。检查摄像机在防护套内紧固情况。检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。摄像装置的安置应牢靠、稳固、固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。由摄像机引出的电缆宜留有 0.6~1m 的余量,不得影响像机的转动。摄像机的电缆及电源线均应固定,不得用插头承受电缆的自重。摄像机进行初步安装后,经通电试看,细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。在带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设各的要求,确定安全距离。解码器的安装:解码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。
三.通信机房空调系统的检测项目有哪些?
设备监控系统应对空调系统进行温湿度及新风量自动控制、预定时间表自动启停、节能优化控制等控制功能进行检测。应着重检测系统测控点(温度、相对湿度、压差和压力等)与被控设备(风机、风阀、加湿器及电动阀门等)的控制稳定性、响应时间和控制效果,并检测设备连锁控制和故障报答的正确性。
第十四节 通信铁塔工程质量控制
一.在通信铁塔基础岩土工程勘察过程中,甲级和乙级勘察单位所承担通信铁塔高度要求?
甲级勘察单位可承担高度超过 100m的通信铁塔基础岩土工程勘察,乙级勘察单位可承担高度不超过 100m 的通信铁塔基础岩土工程勘察。
二.通信铁塔构件一般应采取热镀锌工艺,其镀锌层质量应符合哪四项基本要求?
(1)外观:热镀锌构件表面应具有均匀、光滑,在连接处不允许有毛刺、满瘤和多余结块,并不得有过酸洗或露铁等缺陷。
(2)镀锌附着量和锌层厚度:镀件厚度小于5mm时,锌附着量应不低于460g/m2,即锌层厚度应不低于 65μm;镀件厚度不小于 5mm时,锌附着量应不低于 610g/m2,即锌层厚度应不低于 86μm。
(3)均匀性:镀件锌层应均匀,用硫酸铜溶液浸蚀四次不露铁。
(4)附着性:镀件的锌层应与基本金属结合牢固,用 0.25Kg 小锤经锤击试验,锌层不剥离,不凸起或符合 GB2694 规定。
三、简述通信铁塔基础工程 10 道工序主要内容。
1.定位和测量放样 2.基础土方开挖 3.基础垫层浇砼 4.铁塔基础钢筋绑扎 5.铁塔基础模板安装 6.铁塔地脚螺栓定位 7.铁塔基桩和连系梁砼的浇灌 8.避雷接地装置的埋设 9.养护 10. 回土
四.检查通信铁塔基础钢筋绑扎时,应检查箍筋的型号、尺寸、间距是否符合设计要求,当设计没有具体要求时,还应符合哪些规定?
1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的 0.25 倍;
2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的 10 倍,且不应大于200 mm;
4)当柱中纵向受力钢筋直径大于 25 mm 时,应在搭接接头两个端面外 100 mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为 50 mm。
五.通信铁塔避雷针及引接线装置的安装有哪些要求?
1)避雷针的规格、尺寸符合规定,避雷针及其支撑件制作质量应符合设计要求。安装位置正确、牢固可靠、防腐性能好,针体垂直偏差不大于顶端针杆的直径。
2)避雷针引接线应符合设计和相关规范的规定。一般采用自塔顶避雷针向下引两条扁铁,用     U      型卡与塔体固定。要求引接线顺直、U      型卡分布均匀,间距不大于 2m。
3)引接线接头处必须进行焊接,不得使用螺栓进行连接。焊缝平整、饱满,无明显的气孔、夹渣等缺陷,接头应采取可靠的防腐措施。
4)引接线在塔脚处,分别与铁塔的塔脚和地网预留的接头点进行焊接。
六.自立式铁塔、单管塔(桅)、拉线塔塔体的安装有哪些要求?
1.单管塔(桅)安装质量控制
(1)单管塔(桅)一般采用机械进行吊装,塔体安装前,监理工程师应对吊装施工技术方案进行审查。
(2)塔体安装时,采用安装—测量—校正的方法进行。在安装好第一节塔体后,应及时调整塔体的垂直度,保证单管塔塔体的垂直度偏差满足规范要求。只有在第一层验收合格后,方可进行下道工序的安装。
(3)塔体就位时,应用定位螺栓插入两层塔体内法兰的螺孔内,以确保塔体的相对位置无误,安装准确。
(4)安装结束后,对塔体所有部位的螺栓用力矩扳手进行紧固,确保扭矩值满足规范要求。
(5)塔体的受损部位应要求施工单位进行打砂磨平,并补刷油漆,以保证塔体外观的完整性和美观性。
2.拉线塔塔体安装质量控制:
(1)拉线式铁塔安装与自立式铁塔一样,可采用单件吊装,扩大拼装(单段或几段组合)和综合安装,有条件的还可以采用整体安装。
(2)采用扩大拼装.综合吊装时和采用整体安装时,应对塔体支撑构件的变形应作强度和稳定性验算,防止损坏构件。
(3)拉线塔每架设一层,应检查钢塔垂直度并满足施工图设计要求。钢塔两层拉线之间弯曲度要符合施工图要求。
(4)钢塔构件连接法兰盘的接触面不得涂漆,如有污染应清除干净,以确保良好的接地。
(5)纤绳(拉线)在安装前应按设计要求进行试验检验,拉线塔安装时纤绳应同步安装,并按设计要求进行拧紧。塔体吊装过程中应加设临时纤绳。拉线式铁塔安装完毕后应对纤绳(拉线)垂度进行调整,使之符合设计要求。
一般情况下,高度在 80 米以下的拉线塔,两层拉线之间弯曲度应在 10—30mm;高度在 80 米以上的拉线塔,两层拉线之间弯曲度应在 20—60 mm。
七.通信铁塔保修期内检查的主要内容包括哪些?
(一) 塔身有无变形、倾斜,并对铁塔垂直度等指标进行复测和校正,校正后将暴露在外的地脚螺栓用混凝土或其他方法包封。(二) 构件有无少件、损伤现象。(三) 螺栓有无松动,特别是地脚螺栓。(四) 塔身焊接处的防腐处理。(五) 塔基础有无不均匀沉降。(六) 测试防雷接地装置的接地电阻值。