通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 1982|回复: 0
打印

直流远供 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2010-6-13
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-24 17:26:19 |只看该作者 |倒序浏览
随着通信技术的不断发展,基站产品越来越丰富,而且各有特色。从整体发展来看,分布式基站无疑代表了“下一代基站”的基本走向。分布式基站具有低成本、环境适应性强、工程建设方便的优势,尤其是在未来的3G移动网络中,分布式基站将得到非常广泛的应用。电源供给在系统稳定可靠运行中起到至关重要的作用。以下分析常用的几种供电方式。
1、集中式供电
分布式基站将基带部分(BBU)和射频部分(RRU)分开。BBU单元供电由机房总线电源供给,而RRU单元处于楼顶或铁塔上,采用直流远供的方式直接由机房电源供应,但是受到了直流远供距离的限制,如表1所示。
表1


负载功率


750W


电源输出最低电压


45V


线缆截面积(㎜2)


6


线缆长度(m)


10


20


40


60


80


100


120


140


160


180


线缆阻值(Ω)


0.03


0.06


0.12


0.18


0.25


0.31


0.37


0.43


0.49


0.56


线路压降(V)


0.52


1.1


2.09


3.14


4.20


5.25


6.30


7.34


8.39


9.44


线路损耗(W)


8.92


17.83


35.66


53.49


71.32


89.16


106.9


124.8


142.6


160.5


注:传输距离为线缆长度的1/2。
可以看出,当传输距离超过50m时,机房电压到达RRU时下降到40V,已经不能保证RRU单元稳定可靠的工作,如果增加传输距离,只能增加线缆的截面积。
虽然集中式供电简单易行、维护方便,但是严重受到传输距离的制约。当传输距离大于100m时,功耗增加,集中式供电已经不适合。
2、分散式供电
即就近采用220v市电,通过AC/DC变换,将市电转换为-48V给RRU单元供电。这种方式就近取电,损耗小。但缺点也较多:
(1)交流供电电压不稳(供电电压受高峰负载影响较大),容易造成用电设备损坏或进入保护状态而停机。
(2) 交流供电经常受停电困扰(用电缺口较大;交流电网要求同步运行,存在不稳定问题,输送的功率受电力网稳定限制;交流电网短路容量较大,事故停电的影响范围也较大;电业部门检修或故障时,造成大面积停电 。
   (3)电源接入困难,须电力部门调配或与物业管理部门协商。
   (4)需要配电表,进行单站结算等,较为麻烦。
   山东融信科技科技有限公司根据多年以来远程供电解决方案的经验,针对移动公司提出问题和要求,拟制了以下远程供电系统解决方案。可以解决100~3000m RRU单元供电的问题。
二 、远程供电系统解决方案
     智能大功率远程供电系统分为局端模块和远端模块。机房直流-48V电源进入局端模块,通过高效率DC/DC变换器,将-48V转换为280~380VDC可调的高压直流电,通过远距离复合光缆把电源送到远端模块,远端模块把280~380VDC可调直流电转换为DC-48V输出,给RRU单元提供电源。远端模块内置市电/直流电自动切换模块。
三、交流市电供电与远程供电的运营成本分析
    采用交流市电供电方式需高于正常电价一倍以上付费,而且与供电部门或物业协调困难并且需要专人定期上门付费,造成移动运营商无法自控被动受制,基站运行可靠性差无保障。
    采用远程供电方式一劳永逸,无需以上麻烦,基站运行安全可靠,节省电费至少50%,并且节省了人力成本。