随着通信技术的不断发展,基站产品越来越丰富,而且各有特色。从整体发展来看,分布式基站无疑代表了“下一代基站”的基本走向。分布式基站具有低成本、环境适应性强、工程建设方便的优势,尤其是在未来的3G移动网络中,分布式基站将得到非常广泛的应用。电源供给在系统稳定可靠运行中起到至关重要的作用。以下分析常用的几种供电方式。 1、集中式供电 分布式基站将基带部分(BBU)和射频部分(RRU)分开。BBU单元供电由机房总线电源供给,而RRU单元处于楼顶或铁塔上,采用直流远供的方式直接由机房电源供应,但是受到了直流远供距离的限制,如表1所示。 表1
负载功率
|
750W
|
电源输出最低电压
|
45V
|
线缆截面积(㎜2)
|
6
|
线缆长度(m)
|
10
|
20
|
40
|
60
|
80
|
100
|
120
|
140
|
160
|
180
|
线缆阻值(Ω)
|
0.03
|
0.06
|
0.12
|
0.18
|
0.25
|
0.31
|
0.37
|
0.43
|
0.49
|
0.56
|
线路压降(V)
|
0.52
|
1.1
|
2.09
|
3.14
|
4.20
|
5.25
|
6.30
|
7.34
|
8.39
|
9.44
|
线路损耗(W)
|
8.92
|
17.83
|
35.66
|
53.49
|
71.32
|
89.16
|
106.9
|
124.8
|
142.6
|
160.5
|
注:传输距离为线缆长度的1/2。 可以看出,当传输距离超过50m时,机房电压到达RRU时下降到40V,已经不能保证RRU单元稳定可靠的工作,如果增加传输距离,只能增加线缆的截面积。 虽然集中式供电简单易行、维护方便,但是严重受到传输距离的制约。当传输距离大于100m时,功耗增加,集中式供电已经不适合。 2、分散式供电 即就近采用220v市电,通过AC/DC变换,将市电转换为-48V给RRU单元供电。这种方式就近取电,损耗小。但缺点也较多: (1)交流供电电压不稳(供电电压受高峰负载影响较大),容易造成用电设备损坏或进入保护状态而停机。 (2) 交流供电经常受停电困扰(用电缺口较大;交流电网要求同步运行,存在不稳定问题,输送的功率受电力网稳定限制;交流电网短路容量较大,事故停电的影响范围也较大;电业部门检修或故障时,造成大面积停电 。
(3)电源接入困难,须电力部门调配或与物业管理部门协商。
(4)需要配电表,进行单站结算等,较为麻烦。
山东融信科技科技有限公司根据多年以来远程供电解决方案的经验,针对移动公司提出问题和要求,拟制了以下远程供电系统解决方案。可以解决100~3000m RRU单元供电的问题。 二 、远程供电系统解决方案 智能大功率远程供电系统分为局端模块和远端模块。机房直流-48V电源进入局端模块,通过高效率DC/DC变换器,将-48V转换为280~380VDC可调的高压直流电,通过远距离复合光缆把电源送到远端模块,远端模块把280~380VDC可调直流电转换为DC-48V输出,给RRU单元提供电源。远端模块内置市电/直流电自动切换模块。 三、交流市电供电与远程供电的运营成本分析 采用交流市电供电方式需高于正常电价一倍以上付费,而且与供电部门或物业协调困难并且需要专人定期上门付费,造成移动运营商无法自控被动受制,基站运行可靠性差无保障。 采用远程供电方式一劳永逸,无需以上麻烦,基站运行安全可靠,节省电费至少50%,并且节省了人力成本。
|