第一章 总则
1.1  本标准根据“YDJ39-90通信管道工程施工及验收技术规范”的原则,结合北京地区的特点编制而成。
1.2  本标准适用于北京地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工,也可用于质量检查、随工检验。
1.3  凡本标准未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。
1.4  在施工过程中,管理人员和施工人员应严格执行本标准,确保工程质量,确保安全生产,严格随工检验及隐蔽工程检验;并做好通信管道工程的原始记录工作。
1.5  竣工验收工作应执行建设单位的相关规定,并参照本标准要求,对不合格项目应由施工单位组织返修,并视情节扣分。

第二章 常用材料及工具规格检验
2.1  水泥及水泥制品
  a.   目前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥三种,一般选用标号为325#水泥。
b.   水泥从出厂到使用,不宜超过三个月。已受潮、变质、结块的水泥严禁使用。
  c.   水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查,其规格应符合设计要求,水泥制品表面应平整光滑、无破损及断裂。
  d.   水泥制品应达到养护标准,没有达到养护标准的严禁施工中使用。
  e.   水泥管道的管身应完整,不缺棱角;管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内壁应平滑无凹凸、起伏等缺陷;管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50mm,超过50mm的不宜整块使用;管块的管孔外缘缺边应小于20mm,但外缘缺角,其边长小于50mm的,可以修补后使用。
  f.   水泥基础应完整光滑,表面无裂纹,基础有缺角不大于20cm,修补后可使用。
g.   人孔上覆板的钢筋配制、加工、绑扎以及混凝土的标号应附和设计图纸的规定。要求上覆表面完整、平滑,无塌陷、裂纹。
2.2  混凝土及水泥砂浆
  a.   配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计要求及使用标准。不同种类、标号的水泥不得混合使用。
b.   混凝土的搅拌必须均匀,以达到颜色一致的标准,搅拌完毕的混凝土应在初凝时间(约45分钟)内浇灌。
c.   浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都应按层依次进行,捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。
2.3  石料
a.   应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石;
b.   石料的粒径应符合设计文件规定。(一般使用直径为0.5cm-3.2cm);
  c.   石料中含泥量按重量计,不得超过2%,超过标准的,必须用水冲洗干净后方能使用;
d.   针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%(按体积分析法);
e.   不得使用含硫、含碱、含酸的石料;
f.   石料中不得有树叶、草根、木屑、泥土等杂物;
g.   凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须经过筛后方能使用,不得有豆石类较大粒径碎石在内。
2.4  
  a.   市话管道工程中,宜采用中粗天然砂及河砂,也可采用4:1粗细砂配合使用,浇制混凝土及构件时采用粗纱,禁用细砂。
b.   砂中的云母和轻物质按重量计不得超过3%;
c.   砂粒应清洁,砂中的泥土按重量计不得超过5%(水洗法检测);
d.   不得使用含硫、含碱、含酸的砂料;
e.   砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物;
f.   砂粒应质地坚硬、颗粒均匀。
2.5  机制砖
  a.   通信管道工程一般采用机制粘土砖。砖体要求完整,外观没有弯曲变形、缺棱、掉角、裂纹等缺陷。
  b.   机制粘土砖应符合设计标准。在通信管道建设工程中常用的为100#机砖。
2.6  木材
  a.   在通信管道建设工程中需要一定量的木材。木材只是作为在施工过程中的工具、模板的制作和支护、加固作用,但工程最后,木材并不保留在管道设施中。
  b.   木材的分类一般分为圆木与规格材二种。
  c.   规格材又分方材和板材二种,管道工程中一般使用板材如地基板、模板等。
d.   木材的保管:
(1)   应注意防火。要远离火源,严禁明火,备齐消防设备,有专人负责;
(2)  应分类码放,并应标注规格、数量;
(3)  存放时下部垫起,以防被水浸泡;
(4)  工程拆下的挡土板、模板,应有专人进行回收、整理和分类码放;
(5)  要量材使用,禁止大材小用,成材滥用;
(6)  领用木材时应有手续。
2.7  
           通信管道中禁用海水、工业废水、污水、含有矿物质的泉水及含有油、酸、碱、盐类的水。
2.8  硬塑料管及聚氯乙烯双壁波纹管
  a.  PVC 硬塑料管的检验标准:
       塑料管应完整、光滑、无破损、无裂纹,破损处应锯去后再使用。管口及管身应符合出厂技术标准,无异型、变形。管口内壁应光滑,有凹凸起伏的不得使用。
       硬塑料管接口应完整、光滑、无破损,有裂纹的不宜采用。接口内无凹凸变形,接口与塑料管必须配套。
  b.   聚氯乙烯双壁波纹管(波纹管)的检验:
       波纹管内壁应光滑、无气泡、无裂纹、残缺和明显流痕;
       外壁波纹应均匀、规整,每根管材(6M)其波纹凹陷点应不超过3个,但1米内不得有两处,凹陷点不应大于1平方厘米;
       内外壁连接应融为一体,不得出现分层现象;
       断面应垂直于管身;
       承插接口内外壁应光滑,不得偏斜于中心轴线。
2.9  镀锌钢管、钢管、钢筋及部分铁件材料
       钢材的材质规格型号应符合设计文件规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。
  a.   钢管管身及管口不得变形,管孔内应光滑无节疤、无裂纹。可将变形、节疤、裂纹处可锯去后使用。
  b.   钢管接口与钢管规格必须与设计规范配套,不得用角铁、钢筋和扁铁替代钢管接口。
   禁用不配套规格接口及塑料接口。
  c.   人孔、手孔口圈装置(包括外盖、内盖、口圈等)的规格应符合设计要求,铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳不翘动。
  d.   口圈装置(包括内、外铁盖)系用铸铁铸造成型,翻砂出模经修理后,热浸沥青以防锈蚀。其质地应坚实,铸件表面应完整,无飞刺、砂眼等缺陷。有裂纹和破损的不得使用。
  e.   人孔、手孔内设置的穿钉、支架、拉力环应符合设计规定,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损等缺陷,表面应光滑、无脱落、无气泡,防锈漆和镀锌层应均匀完整。
  f.   引上管弯管及卡子应按设计标准配套使用。禁用不配套管弯管和卡子。
  g.   钢筋应顺直洁净,钢筋表面无浮皮、锈蚀,油渍及漆污用前应清除干净。凡有劈裂和粗细不均匀的不得使用。
2.10主要工具及规格
   拉棒应直圆,光滑、无断裂纹,长2米,圆直径为86mm。
       敷设管道用的拉棒钩子应用直径8mm钢筋制做,长度为150mm,有断裂痕的不宜使用。

第三章 通信管道工程施工作业
3.1  定位、放线
       按施工设计图要求定位放线,施工时管道中心线左右不得偏移0.5米(含0.5米),超过0.5米,须得到设计人的同意。
       施工前必须依据设计图纸进行现场勘察、交桩定位,如设计图和现场有矛盾,及时和设计部门联系。
       人(手)孔定位放样时尽可能的避开地下管线,对交通繁忙的路口和企、事业单位门口的放线则尽量在夜间进行。
       每段管距(人孔中至人孔中)长度不宜大于130米。
       人(手)孔坑槽的放样一般掌握为人(手)孔基础尺寸加1米,如中号直通型其人孔尺寸为3.28X2.18,放样是4.28X3.18。遇有松散土质及特殊情况可适当加大放量尺寸。
3.2    挖掘沟(坑)及支撑护土板。
       开凿沥青及混凝土路面是开槽挖沟的首项工作。为了便于补路的规格整齐,一般采用路面切割机先行切割。
       挖掘沟(坑)时必须按线开挖。
       管沟必须采用放坡式进行挖掘,如图:
___________                ___________
\               /
\             /
\­­___________/
           一般坡度为10-30%。
       管道纵向沟槽应平直成一字坡或人字坡,一般坡度控制在3‰左右;
       管道沟中碰到障碍物需增坡度时,增加坡度起点一般规定为距障碍点10米以外,坡度的增加系数则根据障碍的大小而定。
       挖掘沟(坑)一般挖掘深度至1.5米以下时,宜支撑护土板。如遇土质疏松或特殊情况时则根据现场情况确定支护深度。
       管道沟槽的支护是一种防止沟槽壁坍塌的加固措施。根据施工地区的地上环境、土质和地下水位等情况分疏撑、井字撑、半密撑和密撑四种支护形式,其目的是保证施工安全,切勿疏忽大意。
       护土板一般采用5厘米厚木板或定型钢板;撑木一般采用10-15厘米直径的圆木,或定型钢制螺旋杆件。
3.3  地基处理及沟底抄平。
       在管道沟槽深度接近设计高程时,要加强对沟槽的深度控制,切勿超挖。在雨季或冬季施工时,要注意防止沟底被积水浸泡或冻结。一但发生上述情况必须进行沟底地基加固。
a.   沟底地基如为原土,可以进行下一项工序。
b.   沟底地基为干燥土层可采取换土的办法,其夯实密度不应低于原土质地基的密实度。
c.   土质湿度较大时可以采取灰土加固的办法,其夯实密实度不应低于95%。
d.   当遇有地下水或地基土层含水量较大不适应夯实时,可在降水的情况下,将污泥清除后,填垫砾石或天然级配砂石。
       沟底抄平是按设计高程及坡度进行精加工前的一项技术步骤,可对沟槽的顺直、沟底的高程和坡度进行控制。具体办法是先拉中线再将一侧的槽底控制边桩用小线连起绷紧,并按线修整沟槽,使其达到三控的目的。
3.4  管道基础施工及回填土。
       管道基础是体现管道施工是否符合工程设计的决定部分(平面位置、高程位置)之一。
       混凝土管道基础施工必须使用模板。
       模板可采用木模板或定型钢制模板。
       模板的内侧应平光,立面应平直,扭曲部件不得使用。
       模板的宽度应符合设计要求。
       模板在沟槽内位置应适中,上部有拉带,两侧顶部等高,有固定木桩,保证支撑牢固稳定。
       基础混凝土的标号应符合设计要求。
       浇筑基础混凝土应遵照混凝土的操作规程,做到用料配比准确,搅拌均匀,震捣密实,顶部平光,养护得当。
       钢筋混凝土基础,钢筋骨架符合设计要求。
3.5 土方堆放及回填
       堆置余土、材料,不得压埋消火栓、雨水口、各种管线的检查井及测量标志等。
       多余的土方应及时清运。
       在高压线下及变压器附近堆土,应符合供电部门的规定。
       堆土、堆料的范围应符合市政、市容、交管部门的要求。
       城市堆土高度不应超过1.5米,在堆土的一侧应清除50cm沟边作为工作通道。
       管道、人孔的回填须经24小时养护和隐蔽工程检验合格后方能进行(特殊情况例外),沟内如有积水、淤泥,必须排除后方可回填,管道顶部30cm以内及管道两侧和人孔周围的回填土,不应含有直径大于10cm砾石、碎石、坚硬物体,回填土须采用人工夯实。
       管道覆土厚度一般管顶至路面人行道为0.8米,车道为1米,新拓路1米,引上管0.7米,铁路1.5米。
3.6  敷设水泥管道
       敷设水泥管道时,须拉线顺直,每30米处用柱点固定,防止线体垂落及偏移。
       管道垫层应采用1:3.5干硬性水泥砂浆,厚度10-20mm。
       管道顶缝、边缝、角八字应采用1:2.5水泥砂浆压实、抹光。
       敷设水泥管道的纱布应均匀地包在管块接缝上,接缝纱布包好后,须先在纱布上刷清水,水要刷至管块饱和程度,然后再刷一遍素水泥浆以固定纱布。接缝纱布刷水泥浆后,即可抹1:2.5的水泥砂浆管带,管带的厚度应为12-15mm,其下宽为100mm,上宽为80mm。
       纱布不应露在管带以外,管带与管身必须粘结牢固、表面光滑,不空鼓、无飞刺、无嵌茬。
       铺水泥管道时,两根管的接口间隙不大于5mm,两组以上管群排列其上下左右的接口均应相互交错铺设,交错长度为管身的二分之一。
       敷设的管道要求平直,不得有高低起幅、左右摇摆,管道敷设时应用两根通棒对角试通。
       管群的组合断面必须符合设计规定。
       水泥管块的弯管道及设计上有特殊技术要求的管道,其垫缝及垫层按设计规定。
       各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔、通道上覆、沟盖底面不小于300mm,管底距人(手)孔、通道基础面不小于400mm(通常所指上三下四)。引上管引入人(手)孔及通道时,宜在距板底200-400mm范围以内。
3.7  钢管(镀锌、无缝)及引上管敷设
       钢管的敷设其断面组合、口径大小应符合设计规定。
       敷设钢管前应平整沟底,如需做混凝土基础时待混凝土初凝后方可铺管。
       如果钢管不是涂塑或者镀锌,须做防锈处理后方可铺管。钢管内不得有杂物,将管口磨圆或锉成坡口,保证光滑无硬棱。
       目前钢管的接续一般采用钢套管套接的方法,两根钢管间吻合空隙不得大于5mm。
       引上管敷设应按设计规范,引上钢管应平直紧靠墙壁或者电杆上,管卡子应锚固不松动。
       引上管引入人(手)孔、通道时,管口不应凸出墙面,不得与管道重叠,并应封堵严密,抹出喇叭口。
3.8  双壁波纹管的敷设
   波纹管的直径应符合设计规定。
       铺设波纹管时,层与层及同层相邻管材之间的净距为2-3cm,管间宜用钢筋支架隔开并充填水泥砂浆,浇铸混凝土包封时应分层振捣,做到密实、不空鼓、不漏浆。包封厚度符合设计要求。
       进、出人孔的波纹管长度必须大于2米,管的接头应交错排列。
       波纹管接头采用套式承插口,在被插入端必须安放密封圈。
       波纹管因壁薄,敷设时减少弯度以免受折变形。
       无论管材种类,当需要铺设弯管时,曲率半径应符合设计要求,一般不得小于36米。其水平或纵向弯管道各折点坐标均应符合设计要求。弯管道应成圆弧状,不得出现局部起伏现象。

第四章  人(手)孔、通道的构筑
4.1  人孔与手孔
        由于电话普及率提高,电缆密度大幅度提高,人孔内高应在1.8米以上。
           手孔内高由原1.5米改为1.8米。
        进入手孔的管道管孔容量不超过6孔,而进入人孔的管道管孔容量应在6孔以上。
           一般手孔其平面长度不超过2米,宽度不超过1.2米,而人孔的构造规模则不受此限制。
4.2  人孔、手孔放样挖掘及基础
           人孔、手孔放样,应根据管道中心位置,按设计定位和人(手)孔的规格、型号加挖掘系数开挖。定位在有条件情况下,避开交通繁忙路口、胡同口及地下设施等。
           人孔坑槽挖掘至1.5-1.8米时,根据土质撑挡土板。
           人孔坑槽挖掘到设计深度时应平整坑底后做混凝土基础。
           当地下水位高时,应在人孔基础范围外挖一个集水坑,做为砌筑人孔时抽水用。
       设计图纸对人(手)孔、通道地基、基础有特殊要求时(如提高混凝土标号;加做钢筋;防水处理及安装地线等),均应按设计规定施工。
4.3  砖砌人孔、手孔
        人孔、手孔砌筑前,必须用清水刷扫人孔基础,不得有泥土、杂物。
       人孔、手孔规格应按设计图纸放样,第一层砖经排列后应用合尺对角丈量,以纠正角度使人孔周正不偏斜。
       墙体砌筑必须使用水泥砂浆,砖层之间必须压茬不得出现通缝。
       砌墙砂浆一般使用100#水泥砂浆。
       人(手)孔内铁件应按设计图纸规定预埋,穿钉出墙面一般为50-70mm,上、下穿钉应在同一垂直线上,拉力环出墙面为80-100mm。预埋铁件必须牢固,不漏水。
       人(手)孔砌到管道进口处时,墙外肥槽部分应用砖砌实后再做管道基础以避免管道发生断裂。
       管道进人(手)孔时,管头应终止在墙体内30-50mm处。窗口应做成喇叭口状,表面平光,棱角分明。
       人(手)孔墙体内、外抹灰均为1:2.5水泥砂浆,一般厚度为2cm左右,表面应平整、光实。人孔内角与上下边应抹八字。
       人(手)孔上覆与人(手)孔规格须配套。
       吊装人(手)孔上覆时,先在墙体上端抹上一层20mm左右的水泥砂浆找平层,以防止上覆受力不均匀。人孔上覆吊装完毕后,板块之间的缝隙应用水泥浆灌实,吊环应用水泥砂浆覆盖并抹成蘑菇状。
       上覆、沟盖必须达到设计强度,方可承受荷载或吊装、运输(以出厂合格证为准)。
       上覆、沟盖与墙体搭接的外侧,应用1:2.5水泥砂浆抹成八字。如是现制上覆、沟盖可不抹八字。
       八字抹角应严密、整齐、不空鼓、粘结牢固,使上覆平整不摇动、不漏水。
       人、(手)孔口圈顶部高程应符合设计规定。
       稳固口圈的混凝土应符合设计图纸的规定。自口圈外缘向地表做相应的泛水。
       人孔口圈在车行道上须高出路面1-1.5cm,在草地、土路或耕地上应高出自然地平面10-20cm。
4.4  改、扩建人(手)孔注意事项
       动移旧人孔内设备前,应召开相关单位参加的协调会,摸清电缆的情况,要检查设备是否正常,如发现异常情况及时和相关单位联系,并及时做好安全记录。
       上下人孔必须用梯子,禁止踩踏电缆。
       拆改旧人孔时,必须用软性的吊线吊好电缆,电缆接头必须木板托好,避免电缆下沉漏气。
       拆除人孔上覆时,必须用吊车起吊。拆除墙体时,原则上用手动工具并需要二人配合,以免砸坏电缆。
       暴露出来的旧管道必须托吊牢固,避免老管道下沉。
       通信管道工程在验收前,所有装置必须安装完毕、齐全有效。

第五章 安全文明施工注意事项
      在工程有批文批图的前提下,召开施工配合会议,并办理好掘路执照和道路施工许可证等开工手续。
     工程开工前应通知相关管线单位到现场技术交底,摸清地下设备,争取相关单位配合。项目经理、技术人员应到现场察勘,了解地下的管线设备,对重点地段、复杂繁忙地段(施工难点)要做具体安排,制订防范措施。
     开工时,应召开全体施工人员安全教育会议,布置好应注意的安全生产事项,并做好安全记录工作。
     施工人员应认真执行安全操作规范,如发现违章操作、冒险作业,应及时纠正;劝告无效者有权停止违章者工作。
     施工中经确认有地下管线设备时,开挖到相关深度后应小心操作,不能盲目使用机械或大型工具。如果电信工程与其它管线发生矛盾,要及时通报相关单位并做好记录及保护工作,不得任意损坏以保证其它管线的完好,要服从相关单位的协调。
     特殊位置或地段的施工,应加快施工速度。如当日不能完成的,应采用夜间半幅施工方法,施工时派专人疏导车辆,施工现场设标制红灯。夜间过路时沟槽两头设警示灯。
     材料进场按施工进度适时、适度进料,同时控制好材料质量。
     搭设施工工棚及临时设施时要选择好位置,做好围挡,并配备必要的消防器材。
     所有用电设备加装漏电保安器。
     进入现场的所有施工人员必须戴安全帽。
     设专人清理施工现场,及时清理工余材料,做到活完场地清。
     整理人孔时,须二人配合,如遇人孔内有异味,操作人员不能马上下井,待查明原因通风处理无异味后方能下井。

第六章 工程验收
6.1  施工技术管理
      工程竣工后,应按竣工验收的法定程序进行验收工作。
      正式验收前,应由内部人员先行预验。
       完工后,应及时绘制竣工图,在正式验收前,应报送给建设单位竣工图及隐蔽工程验收记录、开工报告、完工通知、设计变更洽商、施工合同、竣工说明等全套文件。
6.2 管孔试通
   直线管道管孔试通,应用被试管孔直径小5mm、长900mm的拉棒进行。
   六孔以上的水泥管块管道,每块管块任意抽试两孔。
   塑料管道、钢管管道均是孔孔试通。
   弯管道在曲率半径小于36米时,应用比被试管孔标称直径小6mm,长600-900mm的拉棒试通,其试通孔数按上款处理。
   有包封的管道管孔试通,亦按上述条款处理。