通信管道问题的现状及解决办法
历年来,因市政建设频繁、设计不合理、工程建设质量、代维处理问题乏力等原因导致我公司管道不够畅通、手孔损坏无人维修。主要体现在:中继段中有个别井被埋、两井管道之间有断点、井盖破碎无人更换等。这些问题的存在影响通信线路的畅通运行,不利于网络优化,同时也影响工程建设的进度,存在安全隐患。为了保障通信管道的安全畅通,现要求如下:
1. 设计人员出图时要充分考虑到现场实际情况,设计路由要合理,避免出现在影响管道安全的地方,人孔(手孔)位置合理,合理选择井盖型号,最大限度的减少甚至杜绝井盖破碎情况的发生。关于井盖的设计依据分为下几个场景:
(1)  人行道、绿化带、花砖、小区楼前使用普通井盖。
(2)  小区路口、车流量不大的路口使用加重井盖。
(3)  行车道、可能走工程车的厂区门口(热电厂等)、车流量较大的路口使用铸铁井盖。
2. 工程建设过程中由监理负责整体控制工程质量,审核设计图纸,发现问题及时处理,督促施工单位整改至规范要求,管道施工完成后由监理安排对管道进行预验,全程试通并对人孔(手孔)质量问题进行检查。在管道验收通过之前管道出现的一切问题由施工单位无偿维修。
3. 监理试通无问题后由网络部安排验收,管道验收通过后移交代维,代维接收后要严格按照维护作业计划要求,开展管道试通、管道人孔(手孔)维修及路由维护等日常维护工作,管道出现的一切质量问题由代维负责维修。
4. 管道维护工作应贯彻“预防为主,防抢结合”的维护方针,日常维护过程中如果发现市政施工或者其他可能影响管道安全的情况要及时上报传输中心并安排专人看管,确实需要迁改的由网络部安排施工。日常维护中发现井被破坏或者井盖破损要及时修复,防止发生安全事故。
(1)  代维公司在xxxx年xx月之前上报目前管道不通的具体信息,注明原因;对于非外力原因导致的管道不通问题,代维必须限期进行试通修复,因外力原因导致的管道不通问题由代维进行维修。后续发现管道问题随时进行更新。
(2)  在建设过程中发现管道不通的地方,且核实代维未上报的原因的,对代维公司进行处罚并由施工单位进行维修,维修费用计入杂项工程量。
(3)  对于施工单位上报不通,但与代维公司现场核实畅通的,对施工单位进行处罚。
(4)  代维公司对目前已存的管道井进行普查,在保修期之内有问题的井由施工单位进行维修,其余井由代维公司进行维修。代维巡检时应对井内淤泥进行清理。