通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  下士

注册:2007-3-243
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-7 15:48:11 |只看该作者 |倒序浏览
主要介绍了固网接入层局点供电系统的组成,蓄电池、交流配电屏、整流器、逆变器的配置和容量计算,并介绍了交直流电缆线径的计算方法,为局点电力配置提供计算的依据。华为资料
电源设备配置和容量计算
主要介绍了固网接入层局点供电系统的组成,蓄电池、交流配电屏、整流器、逆变器的配置和容量计算,并介绍了交直流电缆线径的计算方法,为局点电力配置提供计算的依据。
供电系统示意图
通信机房供电系统如下所示:
接入层局点供电系统相对比较简单,如下所示:
380V
油机发电设备
开关电源或称整流
变压设备
380V
事故照明
空调、保证照明
蓄电池组
固网接入层设备
48V
直流
220V380V
蓄电池的配置和容量计算
一般蓄电池容量的确定的主要依据是:
市电供电类别;
蓄电池的运行方式;
忙时全局平均放电电流。
■     电池的工作方式
按蓄电池组的运行制式划分,分为充放电、半浮充、全浮充。
充放电工作方式:两组蓄电池交替对通信设备放电供电,当其中一组投入放电供电是,另一组由整流器充电备用。
半浮充工作方式:用一组或两组蓄电池与整流器并联对通信设备浮充供电,部分时间由蓄电池组单独放电供电。在蓄电池与整流器并联浮充工作时,整流器除提供通信设备用电外,还要对蓄电池由于放电供电或自放电引起的容量损失予以补充,后者单独进行充电备用。
全浮充工作方式:在市电供电时,蓄电池与整流器并联浮充对通信设备供电;在市电停电或必须时,由蓄电池组放电供电。蓄电池放电供电或自放电引起的容量损失,在浮充时全部补足。
■     市电供电类别
市电供电类别分为四类,对于不同的供电类别,蓄电池的运行方式和容量的选择是不同的。例如,一类市电供电的单位,可采用全浮充方式供电,其蓄电池容量可按1小时放电率来选择;二类市电供电的单位,可采用全浮充或半浮充方式供电,其蓄电池容量可按3小时放电率来选择;三类市电供电的单位,可采用充放电方式供电,其蓄电池容量可按810小时放电率来选择。放电率与电池容量的关系可见下表。
市电类别与蓄电池放电时间要求表
市电类别
每组电池的放电时间(小时)
1类
1~2
2类
2~3
3类
8~10
4类
16~20

放电率与电池容量关系表
放电小时数
电池容量(额定容量的%)
放电电流(额定容量的%)
10小时放电率
100
10
8小时放电率
96
12
5小时放电率
85
17
3小时放电率
75
25
2小时放电率
65
32.5
1小时放电率
50
50
■     蓄电池组的配置与计算
交换机房必须配两组,站点配一组或两组(每组容量为总容量的1/2),蓄电池容量计算如下:
                              
Q:蓄电池容量(AH
K保险系数:取值范围1.2-1.67
Ifzmax:忙时最大负荷电流〔A〕,
t:电池放电时间(H
T:蓄电池电解液的平均温度
Kn:蓄电池在不同放电率时的容量系数
C:蓄电池的容量计算系数
为了便于计算,可将上述公式简化为
QKn·Ifzmax
KCt的关系表
电池放电时间
(小时〕
0.5
1
2
3
4
5
6
7.5
8
9
10
12
16
20
放电系数K
0.35
0.5
0.61
0.75
0.79
0.83
0.89
0.92
0.97
1
1
1
1
1
T=10℃,C值
1.62
2.27
3.73
4.55
5.57
6.85
7.66
9.26
9.37
10.55
10.36
13.64
18.18
22.73
T=15℃,C值
1.55
2.17
3.56
4.35
5.5
6.55
7.33
8.86
8.96
10.09
10.87
13.04
17.39
21.74
蓄电池只数:N放≥(Umin+Umax)/Udf
Umin:通信设备端子上允许的最低电压(V
Umax:直流放电回路全程最大电压降〔V
Udf:单只电池放电的终止电压
电池最大充电电流值为电池充电的允许值,即限流值I充电:
      I充电≤KQ
充电系数K取为0.2,对停电频率较高的交流供电可取0.25
Q为一组电池的容量。
交流配电屏容量计算
若站点配置交流配电屏的话,需要给出交流配电屏的容量,规则是按终期负荷容量选择。
  
IC  :交流配电屏的额定电流(A
Pmax:交流负荷的最大功率(KW
COSφ:功率因素,一般取0.8
整流器的电流计算
额定输出电流:If =Ifzmax +I B                 
Ifzmax:忙时最大负荷电流(A)
I B:浮充时,蓄电池补充电流(A)(请向蓄电池供应商咨询〕
额定输出电压为蓄电池组浮充电压(一般为52.8V±05V)
整流器应采用转换效率高的高频开关电源,并具有:高、低压切换电路、限流保护电路、告警功能、模块电源均流输出装置。
逆变器的输入电流计算
站点逆变器需要给出实际应用所需要的输出功率,其输入电流可以根据下面的公式得到。
                                   
I :逆变器输入电流
P:逆变器输出功率
U:逆变器输入电压,-48V
η:逆变器的效率,取80
电力电缆的设计
电缆的设计一般在中标后详细勘察中进行,本节提供各种电缆的计算方式,供我方工程师进行核算。
直流电缆
母线的设计应满足年限,一般按终期容量设计截面,直流电源线截面积的计算如下:
S:导线截面积(mm2
U:导线允许压降〔V〕(回路)
I:导线负荷电流〔A
L:导线回路长度(m
K:导线的导电率〔m/*mm2
               
导线性质
铜线
铝线
钢线
导线的导电率
57
     34
7
各类导线导电率
电源种类
24
-48
全程电压降(V)
1.8
3.2
各类电源允许的最大压降  
交流配电屏至三相整流器交流电缆截面积
第一步:
Iz:整流器每根交流输入线上电流(A
IC:整流器输出额定电流〔A
Umax:整流器输出直流最大电压〔V   
η:整流器的效率
COSφ:功率因素
第二步:相线截面积S=IZ/2.5mm2
(注:2.5为经济电流密度,单位A/ mm2
第三步:零线截面积S=1.7×S
变压器到交流配电屏交流线截面积
第一步:  
IP:变压器每相输出线电流(A
P:功率(KV*A)(一般按变压器容量计算)      
第二、三步同上
油机发电机到交流配电屏的交流线截面积
第一步:
IN:交流发电机每相输出线电流(A
p:交流发电机输出功率(KW
COSφ:交流发电机功率因素
第二、三步同上
220V电源线截面积
第一步: ImP/220     P为设备最大功率          
第二步:电源线面积SIm/ Ji  (mm2)   
Im为最大负荷电流
Ji 为经济电流密度(在24小时工作的通信系统中,一般取2.25
常用设备的效率、功率因数
电动发电机
硒整流器
硅整流器
可控硅整流器
交流通信设备
照明
逆变器
效率(%)
65
70
75
80
80
80
80
功率因数
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
1
\
空调系统设计
       机房应根据设备厂家的需要决定是否安装空调。如果有需要,可采用柜式空调机,连续工作。   
由公式Q=0.82VA(千卡/小时)
                     Q:通信设备发热量
                     V:设备直流电源电压(V)
                A:设备忙时平均耗电电流(A)
                0.82:每瓦电能变为热能的换算系数0.86与电能在机房内变成热能的系数0.95的乘积。
实际的空调容量考虑:
                     机房的面积
                     设备的发热量Q
注:实际工程中,一般按照经验值制冷量250 W-300W/m2来估算。 假如某站点机房,面积为15 m2,则空调的制冷量需要15*250=3750W。
冷量单位换算表
1冷吨(Ton)
1英热单位(Btu)
1马力(hp)
1千瓦(Kw)
1千卡(Kcal/H)
0.0000833
1
0.000393
0.000293
0.252
1
12000
4.72
3.25
3024
0.284
3413
1.34
1
860
3.31
39683
15.6
11.6
10000

注:冷吨--1吨0 0C的水在24小时内变为0 0C冰的冷冻能力。
&  说明:

匹(HP)是指制冷压缩机电机的输入功率,1HP=735W。
由于各厂家所用其他部件和匹配的不同,实际输入功率也不同,所以用“匹”的概念来描述空调器制冷量的大小是不科学的。商家所称的1匹空调器的输入功率大概是900W左右,而制冷量大约在2500W左右。
同理,1.5匹机指的是制冷量为3500W左右的空调器,2匹机是指制冷量为5000W左右的空调器,您应根据实际所需的制冷量来选择空调器。
注意,这里的2500W3500W5000W并不是空调的输出功率,而是指的输出冷量。
因此,我们计算出来的功率需要折算成输入功率,即空调的“匹”

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-16 17:08 , Processed in 0.967602 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部