【结构变形和基础沉陷】结构变形主要是架的垂直度和构件的弯曲。垂直度要求架中心轴线偏差小于附属设施相对高度1/1500。构件的弯度要求包括构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。各构件间紧固牢固,无松动、开焊、裂纹等现象。当环境温度低于-16℃时,不得对构件进行矫正。基础无下陷、无有裂缝等现象。基础沉陷情况要用经纬仪测量。若架是在楼顶上,则要检查架基周围屋面开裂变形情况。 【架体截面几何形状】 架体截面几何形状公差: 对角线误差 D≤4m时 D>4m时 相邻间距误差 b≤4m时 b>4m时 球形网架各层横杆断面不同度 ≤±2.00mm ≤±3.00mm ≤±1.50mm ≤±2.50mm ≤±5.00mm 【高度检查】测量含建筑物与不含建筑物的附属设施、拉线架高度数据。 【结构、螺栓连接的松紧程度、防盗检查】一般油漆涂装的架桅结构,螺栓拧紧不容易松动,热镀锌或热喷锌的架桅结构,螺栓容易松动。检查螺栓的松紧度时,应特别注意天线所在位置和架柱处的螺栓的检查,检查的同时应进行螺栓的拧紧,而且整座架应同时一次拧紧。与架基连接的构件螺栓必须上双螺母。连接螺栓应顺畅穿入,不得强行敲击。当孔位偏差小于等于3mm时可打过冲后再穿入螺栓,螺栓穿向应一致。螺母拧紧后螺栓外露丝扣为3~5扣。螺栓紧固应符合力矩要求(单位:N·m): 螺栓规格
M12
M16
M20
M24 全部连接螺栓均应做防松处理。结构螺栓应齐全完好无锈蚀。如有丢失或缺损,立即补全。 【架灯检查】保证架灯线、架灯的完好和紧固。 【防雷接地电阻】防雷系统正常,防雷网无锈蚀、短缺、破损。接线与地网连接处焊接牢固,接触良好,无腐蚀脱落现象。接地电阻阻值应小于5欧姆。天线应处于避雷针下角45。的保护范围内。顶部避雷针与设备固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的除锈防腐措施。 【内外爬梯】楼梯踏步板应平整,倾斜度误差≤±2.00mm。直爬楼梯上下段之间及护圈竖杆连成一体。所有栏杆与相邻板之间应牢固联接。 【工作平台】工作平台保持水平,架楼平台水平度≤1/1000mm。如平台倾斜,应立即矫正。 【防腐防锈】采用油漆表面防腐的维护间隔时间(重新油漆)的长短应根据涂料的品种和使用环境大气状况而定。如发现涂层表面失去光泽、粗糙、风化或裂开、翘皮、起泡,或构件出现轻微锈蚀等情况,均应及时进行维护。如已有锈点,则应细致将锈斑清除干净再进行油漆。涂漆应均匀,无流痕、无气泡、不掉皮。 【焊缝质量】无开焊、裂纹等现象。构件的焊接的质量要求:附属设施构件的焊接时,工程负责人应确保焊接工序由资质的工人操作。下列任何一种情况,又无有效防护设施时不得施焊:大风(风速大于或等于10m/s)下雨或下雪;相对湿度大于或等于90%。所有现场焊缝要求达到3级标准。焊接时应防风、保温、除油污。检查合格后进行防锈处理。 【警示及标识检查】对于易脱落点应仔细检查,确保字标、徽标固定可靠。 【包封检查】对于架脚、附属设施包封开裂的,应重新用细石混凝土浇筑。 【结构裹冰】当遇到严重的裹冰情况发生,危及天线及附属设施拉线架安全工作时,应该采取临时急救措施,使裹冰溶化,以减轻结构负荷。 【拉线架斜拉线、地锚受力】各斜拉线承载力应均匀;埋设地锚的回填土应夯实,地锚固定牢靠。 【拉线架拉线和地面夹角】拉线和地面的夹角为45度或60度。 【紧固、受力情况检查】各构件之间连接牢固,受力均匀,无松动、开焊、裂纹等现象。 【周边环境安全检查】周边环境清洁,无杂草、乱石等杂物;周边无对我方设备可能构成隐患的因素如取土、挖掘等。 【维护周期要求】维护类附属设施、拉线架,每半年按上述技术要求至少检查、维护一次,若发现问题必须立即进行处理正常。 【维修机构及人员设置要求】每组配备足够车辆、维护所需全部测试仪表、充足常用材料、构配件及通信工具。每组配备有附属设施作业资质的人员3人,配备有附属设施作业资质的机动人员1人;每组车辆至少1台;至少配备联通移动电话1部作为值班电话联系使用,值班电话每日24小时保证畅通。维护备件、用料存放及使用必须满足响应要求。 【其它要求】其它有关维护事宜:附属设施大修(注:更换支撑架角、主支撑梁、附属设施全部拆除和安装)、架基沉陷等,双方书面确认方案、新增材料费用后执行。 【维护界面】附属设施、拉线架日常巡检、日常维护:包工包料[含辅材、拉线和螺栓的增补,每地市增补上限为:300元*(总附属设施数+总拉线架数),超出部分材料费用由当地分公司负担]。附属设施大修、抢修:包工。若大修、抢修涉及到新增材料,材料费用由双方另行书面商定后,维修方采购质量合格的材料并组织实施。
|