本标准译自国际电工委员会建筑物电气装置第五部分的第523节载流量,标准号为 IEC 60364-5-523  1983年。

523.载流量. 9
523.0  引言. 9
523.1  一般要求. 9
523.2  环境温度. 11
523.3  土壤热阻率. 12
523.4  多回路成组. 13
523.5  有载导线根数. 14
523.6  并联导线. 15
523.7  沿路线敷设条件的变化. 15
表52-B1   敷设方式A至D一览表. 16
表52-B2  敷设方式E、F及G一览表. 18
表52-C1  按表52-B1中敷设方式的载流量(A). 20
表52-C2  按表52-B1中敷设方式的载流量(A). 21
表52-C3  按表52-B1中敷设方式的载流量(A). 23
表52-C4  按表52-B1中敷设方式的载流量(A). 24
表52-C5  按表52-B1中敷设方式C的载流量(A). 25
表52-C6  按表52-B1中敷设方式C的载流量(A). 26
表52-C7  按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A). 27
表52-C8  按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A). 28
表52-C9  按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A). 29
表52-C11  按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A). 30
表52-D1  空气中环境温度不等于30℃时的校正系数. 31
表52-D2  地下环境温度不等于20℃时的校正系数. 32
表52-E1  多回路或多根多芯电缆成组校正系数. 33
表52-E2  多回路校正系数,电缆直埋地中. 34
表52-E3  多回路校正系数,电缆敷设在地中导管内. 35
表52-E4  多根多芯电缆成组校正系数. 36
表52-E5  单芯电缆多回路成组校正系数. 37
附录A     第523节各表简化方法举例. 38
表25-X1  载流量(A). 38
表25-X2  载流量(A). 39
表25-X3  多回路或多根多芯电缆成组校正系数. 40
附录B    表示载流量的公式. 41
系数和指数表. 41