一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的 UPS 电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下:
        机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;
        用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;
        机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;
        机房配电系统所用电线为深圳联嘉祥阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、镀锌铁管及金属软管。
        机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由 UPS 提供并按设备总用电量的 1.3 倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。
        机房和基本工作间的平均照度为≥500Lux(离地面 800mm 处),辅助房间的平均照度为≥300Lux(离地面 800mm 处),应急照明(蓄电池)的平均照度为≥50Lux(离地面 800mm处)。消防疏散指示照明的平均照度为≥5Lux(离地面 800mm 处)
        机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。
        该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由 UPS 供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。
        机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱, 配备低压开关。柜内配有市电备用回路,安装防雷保护器。
        机房设计了一个 UPS 配电箱,对机房的 UPS 电进行配电,配电箱为机房专用标准配电 箱,配备空气断电低压开关。箱内配有 UPS 电源备用回路,安装防雷保护器。
        机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座,普通电源插座安装在墙壁上,弹 起式电源插座安装在防静电地板上,美观大方。