通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2010-7-12
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-12-2 13:56:15 |只看该作者 |倒序浏览
基站机房配套验收表
序号验收项目验收规范拍照方式验收结果
1-1验收开始进场确认验收人员在机房门口拍一张能看到机房及验收人员的照片。 
1-2机房总体情况检查在机房门口往机房正面、左面、右面、天面、地面均拍一张照片,展示机房总体情况。 
1-3机房 装修在遵循《中国移动通信防火封堵管理规定》和不破坏原有消防设施条件的前提下,机房面积大于35m2的基站宜采用轻质防火材料隔断  
1-4门窗闭锁安全、牢固、可靠,机房门、锁应为防盗门、防盗锁;租房站点,在业主允许的条件下,可增加防盗网。具体安装要求见图纸说明。拍一张防盗锁照片 
1-5窗户无太阳光直射、有遮光纸.拍一张窗户关闭的总体照片 
1-6无装饰性装修(如吊顶、木地板等)分别拍天花板,4面墙壁和地面的总体照片,一张照片不能反映总体的分2张拍 
地板采用水磨石或耐磨砖,或水泥砂浆防潮地面;墙身 、天花板采用白色涂料。地板、墙身 、天花板不掉灰,不起尘。
1-7机房空调洞、电源传输进线洞的开孔位置见具体基站机房工艺要求图,对于传输进线洞有特殊要求的地区,传输进线洞可以开在馈线洞的墙上,高度为2500mm,直径30mm,但传输线露出地面部分要求穿钢管进入机房,钢管两端接地,同时必须用防水泥进行封堵。用尺子量各种孔洞位置与设计图对应尺寸位置,每个孔洞拍一张总体照片,拍一张尺子读数的特写照片。用尺子量各种孔洞的尺寸,每个孔洞拍一张有清晰尺子读数的照片。 
1-8配备有带接地保护的[size=+0]220V电源插座,[size=+0]220V电源插座至少[size=+0]2个以上拆开电源插座面板拍一张能看到保护地线的照片,2个插座不在一起的分别拍摄 
1-9照明机房的主要光源应采用荧光灯,要求光源位于前过道顶部[size=+0].照度要求:离地0.8米水平面上不小于50Lux。拍一张有灯的天花板总体照片,拍一张有大门和灯开关的总体照片.把门窗关闭,打开照明灯,将照度计放于离地0.8米的位置,对照度计读书和,尺子读数拍照记录。 
1-10照明电应与工作电(设备用电及空调用电)从交流配电箱中不同的空气开关引出。拍一张配电箱中有照明电标签的空开照片 
1-11日光灯电源线用阻燃走线槽固定在机房内墙上拍一张日光灯电源线的路由总体照片 
1-12机房防水所有与外部孔洞必须是内高外低,所有的空余、无用的孔洞或缝隙必须用防水胶泥或水泥砂浆进行封堵所有所有与外部孔洞各拍一张密封工艺细节特写 
1-13机房的墙壁、天花和地板不能有渗水、浸水的现象分别拍天花板,4面墙壁和地面的总体照片,一张照片不能反映总体的分2张拍 
1-14租用机房的门口如果露天,则要求机房房门内紧贴房门处设置门槛,门槛的高度和宽度都为100mm,用以防水、防鼠。租用机房无遮掩以及自建机房的房门上应设雨蓬。拍一张有门槛的大门总体照片,拍一张有雨篷的大门总体照片 
基站机房配套验收表
序号验收项目验收规范拍照方式验收结果
1-1验收开始进场确认验收人员在机房门口拍一张能看到机房及验收人员的照片。 
1-2机房总体情况检查在机房门口往机房正面、左面、右面、天面、地面均拍一张照片,展示机房总体情况。 
1-3机房  装修在遵循《中国移动通信防火封堵管理规定》和不破坏原有消防设施条件的前提下,机房面积大于35m2的基站宜采用轻质防火材料隔断  
本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-24 08:13 , Processed in 0.348781 second(s), 17 queries , Gzip On.