通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
Male不在线
mwf

军衔等级:

  新兵

注册:2013-3-4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-12-8 20:48:08 |只看该作者 |倒序浏览
接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。
测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪的结构如图20所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下
 接地电阻摇表测量接地电阻

  1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。
  2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。
  3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。
  (1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。
  (2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。
  (3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。
  4、根据被测接地体的接地电阻要求,
调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
  6、 为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。