农村机房建设建议意见:
1、机房大小的建议:
1.1、          农村绝大部分均属自建机房,自建标准基站机房建议采用尺寸4.2米×3米、4.25米×4.25米、3.9米×3米(增高架配套小机房),或4.5米×3米(增高架配套大机房)四种规格,机房净高应不小于2.8米。
标准机房配置
序号
规格名称
单位
数量
备注
1
防盗安全门
1
高2米,宽0.9米
2
26W节能日光灯
4
 
3
接地铜排(400×80×8的铜镀锡接地铜排)
1
 
4
400mm宽走线架
1
 
5
电源插座
1
 
6
空调插座
2
专用空调插座、插头(25A/380V)
7
照明开关
1
 
8
机房接地装置
1
 
9
手持灭火器(消防认证)
1
 
1.1.1、      四种不同类型机房建议使用场景:
1、4.2米×3米标准机房(见附图1.1)
机房内仅安装基站设备,除去开关电源、空调及综合柜等机房内必需机柜, BBU设备占用空间较小,可挂墙或者综合柜内安装;如周边基站采用该点作为远供电源局端,考虑到直流远供距离建议不超过3公里的要求,因此周边可满足使用该局端作为引电点的RRU点较少,且直流远供局端设备占用空间也较小,可挂墙或综合柜内安装,因此由附图可看出,该机房类型可满足大多数农村基站要求;
2、4.25米×4.25米标准机房(见附图1.2)
考虑将基站设备及固网设备放置于同一机房内,如固网机房设备较多,该类型机房可并排两列放置机柜,允许操作空间较为富裕,可以满足要求;
3、3.9米×3米标准机房(见附图1.3)
需覆盖场景采用屋顶增高架可满足覆盖要求,且距离周边基站距离均较远,仅可作为一、两处基站的BBU及远供点,可采用该种机房;
4、4.5米×3米标准机房(见附图1.4)
   该机房为屋顶增高架配套机房,可作为多处基站的BBU点及远供电源点,也可放置固网设备机柜,一般农村固网设备包含有固网综合柜(600*600)、交换设备(600*600)、MDF机架(400宽),由附图可见,能满足要求。
5、备注说明:
   如采用农村租用机房,可参照以上几种机房标准进行租用。
2、机房内电源设备配置建议标准
1.2、      电源设备配置原则
1、新建机房均配置交直流供电系统,分别由交流配电箱/屏、-48V高频开关组合电源(含交流配电单元、高频开关整流模块、监控模块、直流配电单元)和蓄电池组组成。
2、交流配电箱/屏、开关组合电源机架满架容量应按远期负荷容量配置、蓄电池组考虑使用寿命,容量应按近期负荷容量配置并需考虑一定的发展负荷。
3、变配电容量按终期负荷配置。
1.1.2、      考虑交流配电箱/屏配置方案
农村新建基站原则上要求引入一路三类以上(含三类)的市电电源。如果仅放置本基站设备及少量BBU设备建议引电容量15kW,如果机房内放置除本基站设备还需放置多套远供等设备建议为20kW,部分特殊集中机房可引25 kW,具体引电要求可根据基站实际需求对市电引入容量进行调整。
基站负荷参照统计表
序号
设备名称
 
备注
交流负荷(kW)
1
分布式基站(本站BBU+RRU)
1
不会超过1kW
 
BBU
0.3
单个BBU
3
直流远供
1.2
单系统一套直流远供
4
传输设备
0.08
 
5
电池充电
5.6
2组500Ah
6
基站空调
4.5
 
7
照明及其他
0.5
 
合计
13.18
 
系统输入:三相380,进线开关容量为100A;如该机房只放置本基站或少数其他站点BBU设备进线开关容量可为63A;
交流配电输出分路:三相63A×2、25A×3,单相16A×3、10A×3;如该机房只放置本基站或少数其他站点BBU设备进线开关容量可为三相三相40A×2、25A×2,单相16A×3、10A×3。
新建基站应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口,油机应急接口配置为标准插头式。
稳压器可根据需求选配。
1.3、      高频开关组合电源配置方案
考虑绝大多数基站均为其它基站的局端机房,按远期负荷考虑,建议高频开关组合电源机架容量建议按600A配置,部分基站(如独立农村或景区)可考虑300A配置,整流模块容量按本期负荷配置,整流模块数按n+1冗余方式配置。
1.4、      蓄电池组配置方案
考虑农村基站电池组所需后备时间要求均较长,且所建机房大部分为局端机房,电池组建议为2×500Ah,部分特殊集中机房根据具体负荷要求可根据实际情况进行加大调整。
1.5、      空调设备配置方案
    如机房内仅放置本基站及一两处基站的BBU或远供电源设备,可采用3P空调(1P约为2500W),如果该机房内放置多套直流远供设备,则建议采用5P空调。
机房内制冷需求参照表
设备类型
功耗(W)
备注
BBU+RRU本站
1000
其实不会超过1000W
BBU
300
单个BBU
机房其他设备
1000
 
远供设备
1200
单系统一套直流远供
机房内设备功耗小计
3500
 
机房内设备散热量
3325
机房内设备功耗*0.95
机房建筑散热量
2000
 
总制冷需求
5325
机房建筑散热量+机房内设备散热量
1.6、      油机配置方案
柴油发电机组一般采用移动油机。车辆不能直达的基站,每个基站可考虑单独配置一台小型固定油机;移动油机作为后备电源,其配置过程中要考虑供电线路停电时,可能造成几个基站同时停电的因素。因此应因地制宜,按照不同地区市电的供电质量来灵活配置移动油机,移动油机的配置应按照容量适中的原则。
柴油发电机组容量按3-5年负荷容量配置,并预留20%扩容空间。发电机组的容量应能同时满足通信负荷功率、蓄电池组的充电功率以及其他保证负荷功率。
原则上农村每2-3个基站点配备一台移动柴油机。
   