由于PTN未配置EG8单板桥接关系导致部分LTE站点退服
故障现象:
近日出现部分LTE站点的PTN设备保护主备路由切换后,传输侧无异常告警及性能事件,基站反应退服,故障发生时将该站点主备路由人工强制切换到备用路由后正常。
经过与华为工程师两天的处理,故障已经定位,汇报如下。
问题原因:
经过对业务的LB环回测试及对设备路由查看,并通过L3VPN业务进行基站ip地址ping测试,确认问题路由情况。
最终定位L2/L3节点处单个节点路径落地端口为不自动支持L2/L3桥接的单板,将该单板建立桥接关系后,该通道恢复正常,主备路由切换不存在问题。